  • 關于高壓配電柜選擇標準的探討

    (1)離壓配電柜可命性選擇。 供電可稱性是指其有更換易學、操作簡單、方住維修和安全的特點.能夠完全實現隨即從手車柜上抽取的組合部件安裝在獨立小車上。手車拒使用加大了對施工的要求,需要對小車進行改良,針對柜體內改遭,柜體內外應達到平衡,柜內軌道頂面與柜外地面是兩個平行面,為小車進出開關柜扭供方便;中f柜是手車拒的升級.其優勢在于可以講不筋要獨立的小車找可以將組合部件安裝和替換在柜體中部車上.應用專業運暇設備移出;固定柜是早期應用的柜必之一內部構造固定.與先進的柜皿相比停電時間較長、掛修難度較大,對供電連續、可命性潤足度較低U。所以工程資金投人悄況、供電設備可命性分析及其它因索成為考慮宜點。

  • 配電柜部分標準-英文版

    我剛進入這個論壇 希望以后大家多多指教!

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 配電柜防護等級有沒有強制標準

    遇到一個問題,業主要求配電室低壓配電柜外殼防護等級IP54,通常我們選IP3X就可以了,配電室也不是多塵潮濕環境,想把等級降下來,可就是找不到可靠依據,請教一下各工作場所的配電柜外殼防護等級有沒有強制性標準可以借鑒?

  • 配電柜上燈與按鈕的位置有國家標準嗎?

    配電柜上燈與按鈕的位置有國家標準嗎?

    一般在配電柜(箱)上: 紅燈為“合閘指示”,綠燈為“分閘指示”,紅按鈕為“分閘按鈕”,綠按鈕為“合閘按鈕”。而在實際布置的時候,遇到如附圖所示I、II兩種布置形式。我想請教的是:配電柜上燈與按鈕的位置有國家標準嗎?如有,那么I、II哪種符合要求,或者兩種都錯,GB上有專門的規定;如無,那I、II哪種符合習慣,或者兩種都不好,有更好的布置形式。

  • 請教低壓配電柜母排的載面選型標準?

    請問各位低壓配電柜內母排的截面選型用的是什么標準?從那里可以找到?我手上有一本GB7251-1997資料但上面只有母線試驗電流的截面選型,是否適用。謝謝!

  • 電力電纜和配電柜需要滿足的標準

    今日本人正在為甲方編制電纜和配電柜的招標書,其中需要列出需要滿足的技術標準,各位大哥看一下以下標準是否正確、齊全:1、0.4KV電力電纜(1)GB2952 電纜外護層;(2)GB 6995 電線電纜識別標志方法;2、配電柜(1)GB4720《低壓電器電控設備》;(2)GB7251《低壓成套開關設備》。

  • 發個低壓成套配電柜的國家標準

    國標GB7251.1-2005,是成套廠低壓配電柜執行的國家標準,供大家學習下載

  • 配電柜及動力開關柜施工工藝標準

    配電柜及動力開關柜施工工藝標準

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~?。?!

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 關于配電柜來電自投的問題?

    關于配電柜來電自投的問題?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

  • 哪些配電柜需要3C認證呢?

    MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?

  • 你需要掌握的配電柜分類!

    (1)固定面板式開關柜,常稱開關板或配電屏。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,正面有防護作用,背面和側面仍能觸及帶電部分,防護等級低,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,作變電室集中供電用。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,指除安裝面外,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜。這種柜子的開關、保護和監測控制等電氣元件,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,可靠墻或離墻安裝。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離。通常門與主開關操作有機械聯鎖。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),面板上裝有控制、測量、信號等電器。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置。 (3)抽屜式開關柜。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,構成能完成某一類供電任務的功能單元。功能單元與母線或電纜之間,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,形成母線、功能單元和電纜三個區域。每

  • 老舊配電柜如何判斷其性能

    本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,如何判斷其性能,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測?

  • 關于一排配電柜2個出口的問題

    關于一排配電柜2個出口的問題

    根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,并宜布置在通道的兩端。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過。那么這種非標情況是否也符合規范要求?