  • 地暖的施工規定和質量驗收

    地暖的施工規定和質量驗收一、施 工 1施工地面保持潔凈、平整。廚房、衛生間應做好防水檢測。施工的環境溫度不低于5℃,施工過程中嚴禁踩踏加熱管。 2絕熱層苯板的鋪設應平整,苯板之面相互接合應嚴密,樓房首層應做防潮處理且應加厚絕熱層。絕熱層面上方嚴禁鋪設其它管路及線路。3加熱管的安裝。地暖管間距加密應在施工協議中說明并加收管材成本費。 4加熱管應保持平直,管間距安裝誤差不應大于lOmm,施工時應防止管道扭曲、管道彎曲部位應增加管卡固定,不得出現“死折”。彎曲半徑不得小于管材直徑的6倍。埋設于填充層內的加熱管嚴禁有任何形式的接頭。 5在分水器、集水器附近連接處的加熱管應加裝柔性套管,并高于裝飾層150-200mm。當管材排列較密且間距小于lOOmm時應加設柔性套管。 二、質量驗收 2.1地面供暖系統驗收時,下列項目應達到相應技術要求。 2.2絕熱層的厚度,材料的物理性能及鋪設應符合設計要求。 2.3加熱管的材料,規格及鋪設間距、彎曲半

  • 水管大家都買哪一家的?質量如何

    水管大家都買哪一家的?質量如何,我們公司05年年中做的一個工程,管道要求施工商買的國標管,施工商使用的是金洲鍍鋅管,從去年年底到現在陸續發現有多處漏水,都是在整管中間某個點位(非施工焊接、絲接處),這是為什么?使用水質有問題?不會這么快吧,管道質量問題?金洲國標管,檢驗報告、合格證均齊全,迷茫中大家幫忙指點迷津,

  • 坐等答復?;厮軣o水。地暖不循環。

    主管分別給ABC三個管道井供水。又分為高中低三個區。?!,F(xiàn)在問題是、B管道井高低區正常??墒侵袇^(qū)回水管無水。供水管正常。把地暖管從中區主管接頭處卸下來。打開供水。水會流出來、說明地暖管無堵塞。??墒侵鞴艿罒o水。無氣。一連接起來。又不循環。。。這是為什么?坐等高人指點。。??毂槐扑懒?。回水所有閥門到時開的。。。

  • 地暖水利平衡及分區問題

    地暖水利平衡及分區問題

    在同一個分水器上要求各個管路長度盡量相同,管長相差不超過10米,可是這樣又會遇到分區上的問題,比如一個分區10平方米,另一個分區15平方米,這樣的情況怎么解決?下附我畫的一地暖圖,請高手幫忙指出不足之處并提出解決方案,謝謝

  • 地暖與散熱器是否可用同一水管回路

    寒冷地區的一棟酒店 ,入口大堂采用地暖,客房衛生間設置散熱器,其它區域采用風機盤管 ;想請教一下,地暖和散熱器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有沒有問題?請教各位前輩,這樣做是否可行呢?

  • 地暖水壓試驗需要清楚這幾點

    1、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供、回水管道進行沖洗,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗。 2、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施。 3、水壓試驗應以每組分水器、集水器為單位,逐回路進行。 4、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,應采取可靠的防凍措施,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干。 5、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。 6、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,可能會由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可。因而及時出現了降壓的情況,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的。 7、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,不要一次性將溫度調到最高,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8、為了防止漏水,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保

  • PPR水管現狀堪憂,PPR水管的質量如何控制

         在2014年01月21日,中央電視臺《焦點訪談》曝光了江蘇等地“摻假PPR水管”的黑色產業鏈,一些廠家在用于生產自來水管的原料里,摻雜了有毒回收塑料來生產給水管材,這種PPR水管一旦使用,將對人體健康造成巨大的危害,同時也存在很大的安全隱患。其后2018年03月15日晚,央視“315晚會”播出了“多地市政管道偷工減料,造假手段五花八門”的專題報道,該報道曝光了河南新鄭、開封、洛陽、江蘇江陰等地一些塑料管道生產企業以及鄭州建材市場的排水用雙壁波紋管、給水管的質量問題,引起了大家的廣泛關注以及對塑料管道產品質量的擔心。 ??PPR水管質量控制 ??對無規共聚聚丙烯(PPR) 管材產品,依據GB/T 18472.2-2002《冷熱水用聚丙烯管道系統 第 2 

  • 問一個地暖水力平衡小問題

    做地暖一直沒搞清楚,所謂盡量把每路管長調來相差不大包不包括不同分集水器之間?也就是我一個分集水器的各盤管管長差不多80米時,是不是在這個室內采暖系統中的其他分集水器的各管長也都應該是80米左右?還有,一個系統中每個分集水器帶的回路數量是不是都應該一樣多?

  • PE給水管安裝質量評定表

    PE給水管安裝質量評定表

  • 冷凍水管等保溫層施工如何監管質量?

    大家好,目前發現我們好多工程的冷凍水管道保溫層的施工質量很不好,造成吊頂內大面積的積水,主要是保溫層施工質量問題,第一,保溫層與管道脫落,造成保溫層里積水。第二:保溫層的接縫處沒有密封。大家看到的做的好的項目的保溫層,發點圖片來看看呢,就是接縫處的那個膠帶,做的好的是怎樣做的呢,沒見到過,想知道呢

  • 討論下多層單元住宅地暖水力計

    討論下多層單元住宅地暖水力計算1.單元住宅戶內的阻力如何?一根管子分擔多少負荷怎么確定?2.局部阻力如何計算低暖管那么多彎,怎么辦呢?3.各層之間如何平衡啊各位,交流下?