03S401_管道和設備保溫、防結露及電伴熱的圖集我看了,都是寫室內管道保溫的。求助大家提供寫室外管道保溫方面內容一個規范或圖集或者說一下具體保溫的做法。謝謝大家了、
請教一下 給水管上下面那個白色的小圈表示什么?
遇到一個山地工程,水泵揚程約450米,8000米遠距離輸水。管徑不大,大概DN150。各位同行,這種情況那種管材比較合適,無縫鋼管、球墨鑄鐵管或是鋼絲網骨架PE?另外,這么高的壓力埋地敷設是否合適?
現在設計一條DN1000的輸水管,采用玻璃鋼管。不知玻璃鋼管與普通其它管材在設計上有什么區別,主要是想知道,玻璃鋼管的彎頭有多少角度的??我看好象什么角度都有似的……
現在在做一個度假村的給水管網,要求水質好一些,而且是塑料管,各位xdjm,我現在用的是UPVC管,還有什么更好的么?謝啦!
剛出的住宅規范要求水表都裝在室外,在多層住宅中,水表一般就設在一層的水表間里,而每個住戶一般都有兩個衛生間,再加一個陽臺,有些由于建筑的原因,距離較遠,那給水管是從一樓的每個給水點上去,三個給水點三個排管 還是一根管子,再每戶分呢
兩個有關給水的問題1,給水管的埋深一般如何確定?要不要考慮給水閥門井的安裝高度,圖集上閥門井的最小操作高度都很深,DN400的給水管管中心取離地面一米行不行?2,我現在做的一段路有一段是從水廠出來的,用了DN1600的給水管,不知這么大管徑的管的閥門井的內徑有多大?能不能在這條管上設支管為DN150的消火栓?要注意什么問題?本人剛畢業,第一次做,求各位高手指教.
請問大家,給水管都有什么管材,我們這里室內用PP-R管,室外用熱鍍鋅鋼管,但據說熱鍍鋅鋼管衛生方面不達標,已經不讓用了,有一種鋼塑管,但是太貴了,不知道大家都用什么管材。
建筑給排水規范3.6.1-1、2、3說的節點流量是什么意思???能當作管段流量用來計算嗎?還是節點流量就是節點流量啊?那樣的話,小于給水管管段流量怎么計算?。坑?jì)算完流量后,還是根據規范表3.6.9上的流速再確定管徑嗎?但是小區給水管管徑可能較大?。。?!
要給綠化安裝供水系統,管道需在地下埋設,管道帶一部分水壓,甲方說用pvc給水管就行,我感覺pvc給水管連接是膠粘的,在室內安裝還行,而綠化供水需埋在地下還帶壓力,膠粘的不合適,不知大家有否不同意見?
1、給水管在墊層內敷設時候,管道從墊層內引出,連接衛生器具后,可否再次引入墊層敷設接其他衛生器具。 2、給水管可否沿墻面引至頂板 然后到另一房間是再引下接衛生器具(管明裝 )(比如兩接衛生器具的房間之間有障礙時。謝謝大家
在住宅設計及施工中經常遇到入戶給水管道處理不當?shù)那闆r:給水管道暴露在客廳? 請教各位大蝦,如何處理住宅入戶給水管道的隱蔽問題?(對于入戶管道埋地的施工如何處理更佳?)
我碰到個事,用32的PE管做給水管,本來是貼頂走的,碰到過梁,我想下翻走,然后在翻上來在貼頂走,這樣可行么?如果可行的話有具體依據么,因為依據要提供給甲方。急啊!
先說明一下情況我這邊是做個辦公大樓的室外給水管網,管道是DN200的PE管,埋地的,有一個區域是埋地管道要橫跨馬路,而埋地管道的管底標高時-1.2米,這塊道路的路面標高時-0.9米,那么說,管道的覆土層只有300多,設計說明上有說當管道的覆土深小于700的時候,就需要加套管或者管道溝然后問題就是1.這種情況要做管道溝的話,該怎么做呢,包括溝的尺寸還有相關的施工工藝,有圖集或者相關規范分享最好的2.管道溝上面應該會有蓋板的吧,那這個蓋板是混凝土現澆的,還是什么的呢我是新手,懇請大家提出意見,指導我謝謝了
帶商業網點的住宅樓,商業網點里衛生間一個洗手盆一個自閉式沖洗閥蹲式大便器,給水管管徑必須用De32的嗎?要是的話不是就不能敷設在墊層內了,只能走梁底了?
剛剛碰到一問題,小區敷設DN200的上水管,管位在綠化帶下現在要穿越燃氣?,燃氣管下方是地下車庫只能走上面，問題走上方給水管的覆土只剩下300。。 管材是球墨管,可以換鋼管想請教一下用混凝土包封之后能不能排此外地處上海,應該用不著考慮冰凍線吧?
請問一下,用鴻業管網平差時,為何我總是定義不了集中流量?比如說在圖上定義了一個流量,但是平差計算的時候還是顯示沒有定義水源點~~菜鳥請求各位高手指點
請問下各位,我做個設計,實在大連市里面有個給水干管要過河?,F(xiàn)有一個橋梁,老師說給水干管在這要有兩根,我的問題是管子過完河還是繼續兩根管子還是和在一起或者這兩個管子分開各走各的?過完河是到小區,涉及到相關的計算。
很多衛生間里 不可避免的 要在剪力墻上豎向剃槽安裝給水支管及角閥,但是這樣是不符合規范的想問一下 這種情況 大家在現場上都是如何解決的呢?有沒有不違規又合理的做法?
因為現在是冬天了,水壓試驗不能進行了,所以改成氣壓試驗了,我現在想知道DN1000鋼管給水管可以進行氣壓試驗嗎?依據什么規范呢?我看了《給水排水管道施工及驗收規范》沒有氣壓試驗的要求,求助???