頂板后澆帶止水鋼板迎水面像上
目前主樓部分建到十層,總高30層,裂縫基本上都出現在裙樓部分,當時施工隊由于塔吊及貨梯的安裝,將后澆帶都澆筑了,頂板混凝土是今年8月份澆筑的,后澆帶是10月尾做的,當時混凝土是兩家供應的,請各位大俠解讀下出現上述裂縫的原因啊[ 本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 編輯 ]
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
一年前竣工的地下車庫頂板,上有附土1米,在后澆帶與原砼接縫處有通縫,長度為后澆帶長,一半有滲漏現象,后澆帶上部剛好是入戶樓梯口,不能在上部補漏,只能在頂板底進行補漏,請教大家補漏方法。
地下室頂板后澆帶這樣設置會不會影響結構大家好,我們工地的地下室頂板后澆帶設計無止水鋼板,圖紙會審時我也提出來要增設-300*3止水鋼板,但建設單位不同意,所以現在存在普遍滲水現象,而且后澆速兩側是齊邊滲水,影響結構,只能采用高壓注漿了。我想了個辦法,但是不知道會不會影響結構安全,請大家指教,如果不影響結構安全下一步我就安排這樣施工了。1、后澆帶模板支撐系統我采用獨立支撐系統2、后澆帶兩側采用“退水槽”的方式,確保更有效的防止滲水
地下室頂板后澆帶提前封閉,好處多多!
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
主樓及裙樓之間圖紙在籄及地下室頂板處設置了沉降后澆帶,施工時考慮施工場地主要進行主樓施工,現主樓結構封頂,但是裙樓施工在半年前施工至地下室頂板,現在設置的沉降后澆帶可以澆筑嗎?
作為后澆帶,按照混凝土規范,可以加大主體伸縮縫的間距,但是規范用了“適當”這個詞,不知道大家在應用時如何把握,超長多少為“適當”。另外,后澆帶是否用加補強筋,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,然而我的同事在做過的工程中都是貫通)。請高手不吝賜教。
主體結束有一段時間了,后澆帶一直都沒有澆注。今天剛打,可是看模板和鋼筋都很亂,而且模板和樓面間都有縫隙呢!一時還沒看過這方面的書,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題?謝謝!
本來打算一期全部開發完的整個小區,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發?,F(xiàn)在我們工地的狀況是地下室全部做完,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,地基為長江三角洲沖積平原。主樓28層,車庫地下室負1層。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,但考慮擱置的時間比較長,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,因為計算沉降差有10cm左右,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意。感激不盡。
規范上說到:當高層建筑與相連的裙房之間不設置沉降縫時,宜在裙房一側設置后澆帶,后澆帶位置宜設置在距主樓邊柱的第二跨內。 請問大家如何理解這句話的,我個人覺得設置在第二跨內明顯是不應該的