轉角的鋼筋要連貫鋼筋不可以用斷鋼筋彎角在柱子里把?柱子鋼筋穿過梁比較好把?請高人指點。謝謝
一地下車庫坡道處后澆帶鋼筋被施工單位割斷,這是野蠻施工行為。已對施工單位罰款。請問后澆帶溫度帶和沉降帶對預留鋼筋有要求么?請問怎么處理?。?/p>
后澆帶設置的規范依據及施工工藝
《高層建筑混凝土結構技術規程》第4.3.13條 施工后澆帶的作用是在于減少混凝土的收縮應力,并不是減少溫度應力,而提高它對溫度應力的耐受能力。所以通過后澆帶的板、墻鋼筋應斷開搭接,以便兩部分的混凝土各自自由收縮;(如梁、板1/3跨度處,連梁跨中等),不必在同一截面上, 曲折而行,只要將建筑物分開兩段即可?!陡邔酉湫突A及筏型基礎技術規程》,蘇G01—2003圖集,卻說后澆帶鋼筋應貫通。
水工混凝土鋼筋施工規范.pdf 2002
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
非常感謝,《水工混凝土鋼筋施工規范》5196-2002
后澆帶留置好后要等很長時間才能澆筑混凝土,特別是高層建筑的沉降后澆帶有的要留置一年以上,為了防止后澆帶鋼筋銹蝕,必須采取防銹措施。防銹措施的費用是否可以向建設單位另外記取。
鋼筋混凝土煙囪設計施工規范
鋼筋混凝土煙囪技術施工規范
鋼筋混凝土煙囪施工建設規范
鋼筋混凝土煙囪施工工程規范
鋼筋混凝土煙囪施工建筑規范
鋼筋混凝土煙囪施工建造規范
請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。
后澆帶鋼筋施工規范
后澆帶鋼筋施工規范專題,為您提供后澆帶鋼筋施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶鋼筋施工規范 相關的專業交流討論,更多后澆帶鋼筋施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度