一、底板后澆帶模板 1、施工要點 底板后澆帶要嚴格按照圖紙和施工方案留置。后澆帶兩側模板多留設成企口形式。 2、質量要求 模板的接縫不應漏漿;模板與混凝土的接觸面應清理干凈并涂刷隔離劑,但不得采用影響結構性能或妨礙裝飾工程施工的隔離劑。澆筑混凝土前,模板內的雜物應清理干凈。 3、做法詳圖 4、效果圖
原來用的快易收口網攔施工縫,但是快易收口網太密,容易形成斷層,后來改為用密目鋼絲網攔,但又容易跑漿,造成沒澆筑砼的位置流了好多浮漿,清理難度大,請各位有什么好的方法嗎?
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
一般現在的石家莊石籠網是熱鍍鋅鋼絲編織的,這種鋼絲在水環境下,一般一年生銹,三到四年銹完斷裂。 所以在水環境中,一般采用熱鍍鋅鋼絲+包塑材料,這樣,在水環境中,根據鋼絲鍍鋅量和廠家的制作工藝的不同,能使用5-20年不等。 國外一般用的是熱鍍鋁鋅鋼絲編織的石籠。其中10%鋁鋅合金鋼絲是國外比較推薦使用的。在不包塑的情況下,水環境中,按照水質不同,至少可以使用30年。 各種石籠材料不同,方式就不一樣。 最原始的石籠是用普通的鐵絲編織的,極度容易銹蝕,在潮濕的空氣中,幾天就全銹了,做防銹處理,效果也不大。
本帖最后由 無間道 于 2013-8-5 14:08 編輯 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第9.1.1 條)時,可考慮采用施工后澆帶的方法來適當增大伸縮縫間距。但一般地上結構由于受環境溫度變化影響較大,所以伸縮縫最大間距不宜超過混凝土規范限值過多,同時應注意加強屋面保溫隔熱,采用可靠的、高效的外墻外保溫,并適當提高外縱墻、山墻、屋面等重要部位的縱向鋼筋配筋率。
車庫頂板厚25cm..后澆帶處在次梁上,次梁是400*650的..現在該怎么處理?圖紙上的意思是在腰上增加加強筋..但加強筋的大小以及間距沒給說明..也不知道怎么加...誰知道這時該怎么處理??梁上的配筋怎么弄??
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會加以辨別并區分對待嗎?謝謝!
鋼筋混凝土結構中設置后澆的主要作用:1、減少混凝土施工過程中的溫度應力;2、調整結構的不均勻沉降。關于后澆帶的設置的位置:規范上規定后澆帶應通過梁板受力較小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、連梁的跨中位置),對于普通的沒有搭次梁的梁或者板沒有集中荷載作用時一般都設在跨中的1/3位置,一般情況下對于兩端固定的梁,反彎點大約在梁跨的1/3處,而且此處的梁的剪力也不是很大。規范上還說可以設在連梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正彎矩最大的部位,當然對于一些受力較小或者跨度較小的連梁,跨中正彎矩可能遠遠小于支座處的負彎矩,甚至跨中不出現正彎矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是對于一些主梁,上面搭著好幾道次梁的,彎矩反彎點位置處(彎矩較小處)往往剪力很大,而跨中位置盡管剪力很小,但是梁的跨中正彎矩又很大。對于這種情況后澆帶應該設置在什么位置呢?我以前考慮的梁的受力較小的部位第一反應是梁的彎矩較小的部位,所以理解的是后澆帶的位置應該設在梁的反彎點處,梁的反彎點應在后澆帶的范圍內,而忽略了梁的剪力,這樣后澆帶的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3處了,這樣設的梁的后澆帶是不是對梁很危險?我以前
請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。
后澆帶快易收口網
后澆帶快易收口網專題,為您提供后澆帶快易收口網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶快易收口網 相關的專業交流討論,更多后澆帶快易收口網相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子