本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-15 21:03 編輯 現場施工錯誤把首層的結構底板上的后澆帶位置施工錯誤了,設計上后澆帶在那梁的上面一點點,詳情見圖。 因為錯誤施工,把后澆帶的位置設在了那梁的位置了。
請教,后澆帶未澆拆除模板,造成跨內梁在柱端開開明,應該如何處理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-29 08:21 編輯 ]
(1)應根據墻板厚度的實際情況決定,一般厚度<300mm的墻板,可做成直縫;對厚度>300mm的墻板可做成階梯縫或上下對稱坡口形;對厚度>600mm的墻板可做成凹形或多邊凹形的斷面。 (2)鋼筋是保持原狀還是斷開,這要由后澆帶的類型來決定。沉降后澆帶的鋼筋應貫通,伸縮后澆帶鋼筋應斷開,梁板結構的板筋應斷開,但梁筋貫通,若鋼筋不斷開,鋼筋附近的砼收縮將受到較大制約,產生拉應力開裂,從而降低了結構抵抗溫度應力的能力。不同斷面上的后澆帶應曲折連通。 (3)后澆帶砼澆筑,一般應使用無收縮砼澆筑,可以采用膨脹水泥也可采用摻和膨脹劑與普通水泥拌制。砼的強度至少同原澆筑砼相同或提高一個級別。 (4)施工質量控制,后澆帶的連接形式必須按照施工圖設計進行,支模必須用堵頭板或鋼筋網,接縫接口形式在板上裝凸條。澆筑砼前對縫內要認真清理、剔鑿、沖刷,移位的鋼筋要復位,砼一定要振搗密實,尤其是地下室底板更應認真處理,提高其自身防水能力。后
想請教一下,后澆帶處的鋼筋到底需不需要斷開,包括梁筋和板筋,現場好像一般都是梁筋不斷開,板筋斷開,為什么,到底應該怎么做才是正確的?
本人新手一枚,初次接觸地下室工程?,F(xiàn)在地下室外墻進入防水以及回填階段,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,這個地方應該如何處理?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,在磚上面做防水,然后就可以回填,求圖片,求真相
我們公司有一棟樓某辦公室樓板出現了裂縫,經過檢查該處是后澆帶,裂縫貫通整個房間。且從2樓到4樓都有,4樓最嚴重。下部同樣位置的梁也出現了細微裂縫,從頂部一直延伸到梁底。目前該裂縫還在發展中,半年時間由細小裂紋發展成了有0.5mm寬的大裂紋,搞得人在里面辦公有種不安全的感覺。不知道這樣的裂縫會不會影響到結構安全,請求各位前輩提出解決方案,謝謝[ 本帖最后由 wangjia0877 于 2009-12-9 14:25 編輯 ]
一、后澆帶滲漏的原因二、后澆帶滲漏分類和檢查方法三、后澆帶滲漏處理方法
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
采用的小柱網,在大廳那里的中間兩根柱子去掉要不要緊?還沒到計算的環節,現在時建筑平面設計。小弟弟在做課程設計。。。請指教
伐板厚75cm,長80m左右,寬20m左右,在中間40m處有一寬80cm溫度后澆帶,此處有兩道地下室的剪力墻通過,地下室只有一層,不過到一層此處無墻力墻,是否要在墻上留豎向后澆帶?如果不留,在澆筑混凝土時此墻如何處理?尤其是位于伐板里的那一部分剪力墻如何處理?
由于一些跨過后澆帶的梁被后澆帶斷開,造成這些梁在該跨出現懸臂現象,在后澆帶澆注前,這些梁因未及時采取支撐措施,造成后澆帶澆注后看出兩側梁不在同一水平線上,有微弱下沉.請高人指點一下該如何處理.謝謝
在建筑工程中,為了功能的需要和解決高層主體與低層裙樓間的沉降差異,鋼筋砼的收縮變形以及砼的溫度應力等問題,后澆帶在建筑工程中被廣泛應用,在地下工程防水中,后澆帶的工程防水施工也尤為重要。 后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,在施工期間保留的臨時性溫度、收縮和沉降的變形縫。該縫根據施工具體條件,保留一定時間,再用混凝土填筑密實后成為連續、整體、無伸縮的結構。
托墻轉換和托柱轉換受力原理有很大的不同,不能一概而論。我的做法是,對于托柱轉換,在模型里我僅定義“非托墻轉換梁”(盈建科的特殊梁定義),而柱子不會去指定轉換柱,實際構造時僅適當加強箍筋。大家一般怎么處理的?
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
零價鐵處理廢水
我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些???因為支啄部位受剪力比較大!
建筑層高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在澆注混凝土墻時,你們施工過程中是否進行了分段分層或是采用溜槽、溜桶啊?因為混牧的自由下落高度我記得是不砠2m吧?我們工地都是直接澆注的,有什么隱患嗎?混凝土離析看樣子也不是很嚴重。你們遇到這情況都是怎么施工的?
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我們現在的小區,現在在做完面磚三個月的時候開始出現大面積的泛堿,嚴重的影響我們小區的立面美觀,不知道有什么好的辦法處理,還有就是在施工的時候我們應該注意些什么來防止出現此類事情的發生
一個生產石油表面活性劑的廢水,產品為石油磺酸鹽,廢水中含產品5%左右。其余參數為:氨氮70000,COD80000,SS300,石油類100,PH7—9。廢水中離子主要為磺酸根,硫酸根,銨根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油類30就可以了,然后排入管網統一處理。1,氣浮+吹脫 表面活性劑會不會起大量的泡沫?2,電滲析這么高的濃度能保證效率嗎?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 編輯 ]