首先據了解商品混凝土攪拌好以后,在送到施工現場澆筑時是不能灑水的,如果有了水就可能導致混凝土的強度等級達不到標準。那么,為什么有些樁內還有水的時候(有時候是滲水),水泵已經抽不上來。那個時候可以澆筑混凝土呢?那么這個時候澆筑下去的混凝土是不是和前面的違背了呢?如果可以這樣施工,那么以后樓層上的混凝土是不是有點水也無所謂了呢?請教各位大神給小弟解答一下。謝謝了。
水下混凝土為水中澆筑的混凝土,根據水深確定施工方法。本文整理了六種水下混凝土澆筑施工方法,不知道的就乖乖學習吧 水深較淺時,可用傾倒法施工,水深較深時,可用豎管法澆注,一般配合比同陸上混凝土相同,但由于受水的影響,一般會比同條件下的陸上混凝土低一個強度等級,所以應提高一個強度等級,如要求達到C25,應配到C30。另外,還有一種加速凝劑的方法,比較可靠,但造價比較高。
作者:邱玉深(遼寧省鐵嶺市第一建筑工程公司)摘要:混凝土澆筑應連續不間斷地進行,以免出現減弱結構受力性能及變形特征的施工縫。本文對慣用的“剪力較小”且“便于施工”的八字施工縫位置的留置原則提出商榷意見,并提出“便于施工”且“受力較小”的留縫原則。指出施工縫界面的技術處理方法和處理質量是保證施工縫能夠安全可靠工作的關鍵及決定因素,并提出水平構件的施工縫不應一律做成豎直縫。關鍵詞:施工縫;界面;受力較小;剪力較小;便于施工;抗剪強度
水工建筑物混凝土澆筑時,為了保證其整體性良好,每個結構構件最好一次澆筑完畢,中間不停歇。如果因構件混凝土量大,中間需要停歇,則停歇的時間應盡量縮短,應在前層混凝土凝結前將次層混凝土澆搗完畢。規范規定一般停歇時間不得超過2小時,否則,應當待混凝土抗壓強度不低12千克每平方厘米時,才能繼續澆搗。因為混牧拌和物中的送肃經拌和后2小時開始初凝,但還不具備強度,如繼續澆搗會使已澆搗好的混凝土因受震動而破壞凝結作用,所以必須待混凝土能夠抵抗外來震動時,允許繼續澆搗,這時兩層混凝土之間就產生了施工縫。 水工建筑物的構件混凝土工作量都比較大,一次澆筑的機會不多,特別是基礎與上部結構一般都分兩次澆筑,即先澆筑基礎混凝土,然后在基礎上支模再澆筑上部結構混凝土。因模板工作量大,支模時間較長,有的長達2天。這樣兩次澆筑的混凝土之間就產生了施工縫,如不加處理,勢必影響基礎與上部結構的整體性和防滲性。因此,施工規范規定:對施工縫應認真處理。 過去對施工縫的處理,都采取人工鑿毛、刷毛、沖毛、高壓水槍沖刷等辦法。這些辦法都行之有效,但是沖毛的時間隨氣溫而異,春秋季節,在澆筑完畢后10~1
施工縫位置宜留在結構受剪力較小且便于施工的部位。柱應留水平縫,梁、板、墻應留垂直縫。在施工縫處繼續澆筑混凝土,已澆筑的混凝土抗壓強度應不小于1.2MPa。施工縫設置位置如下:1)柱子留置在基礎的頂面,梁或吊車梁的上面,無梁樓板柱帽的下面,與板連成整體的大斷面梁,留置在板底面以下20~30mm處。當板下有梁托時,留在梁托的下部。2)單向板留置在平行于板的短邊的任何位置。3)有主、次梁的樓板,宜順著次梁的方向澆筑,施工縫應留置在次梁跨度的中間1/3的范圍內。4)雙向受力樓板、厚大結構、拱、拱、薄殼、水池、斗、多層剛架及其他復雜的工程,施工縫的位置應按設計要求留置。其表面應清除水泥薄膜和松動石子或軟弱混凝土層,并加以濕潤和沖洗干凈,不得積水。施工縫外宜先鋪水泥漿或與混凝土成分相同的水泥砂漿。5)承受動力作用的設備基礎,不應留施工縫;如必須留施工縫時,必須征得設計單位同意。 其他回答:施工縫的位置應設置在結構受剪力較小和便于施工的部位, 且應符合下列規定: 柱應留水平縫, 梁、板、墻應留垂直縫。 ( 1) 施工縫應
澆筑0號塊,由于施工高度為47米,且在水中施工,考慮用混凝土輸送泵來澆筑,可是梁高7米,鋼筋有很密無法將泵管直接從梁肋插入澆筑,而且又不能使混凝土落差過大。現在很糾結這個問題,不知大家以前是如何解決澆筑問題的,望賜教。
在 清水混凝土 施工的過程中,根據施工的要求對清水混凝土施工縫有一定的留設,在對這些縫隙進行留設的過程中,應該嚴格的按照工程要求進行,并且在施工后的縫隙應該及時的進行修補,并對其做防水保護,以確保其不對混凝土建筑造成外觀以及質量上的影響。 1 、
閥門井也好,水封井也好,一般都是預制的,少數現澆的,但是施工單位圖方便都是分2次澆筑,而且不設置止水帶。施工縫的位置沒有止水的措施。 規范里面也沒有相關的硬性規定,從哪里可以找到設置止水措施的依據呢?
施工中,防水混凝土應連續澆筑,少留施工縫。必須留設施工縫時,應埋設好止水條或止水帶,以提高混凝土抗滲能力,保證建筑物的使用功能。 目前,施工縫防水的構造作法主要有三種:(1)在施工縫處的迎水面外貼止水帶或刷防水涂料、抹防水砂漿;(2)在墻中固定遇水膨脹止水條;(3)在墻體中部埋設止水帶。其中第一種作法屬外作法,施工較容易,后兩種作法固定止水條和止水帶比較困難。本文主要介紹在實際工程中總結的固定止水條和鋼板止水帶的兩個小技巧。 一、遇水膨脹水條固定方法 通常在施工縫處固定膨脹止水條的難點主要有兩個,第一是在固定止水條時。下層混凝土強度已經非常高了,釘鋼釘非常困難;第二是在固定止水條時上部墻體鋼筋已經綁扎成型,用錘子固定不易操作。 解決方法非常簡單,就是在下層混凝土剛剛澆筑完成時,將鋼釘插入混凝土,待固定止水條時只要用力一按,就可以固定牢固了。具體操作時應注意以下幾點。 (1)鋼釘間距在800-1000mm之I司,不宜過大。埋設時釘尖應該向上。 (2)鋼釘應埋人新澆混凝
人防規范中3.7.2,下列各項應該工程施工、安裝時一次完成:現澆的鋼筋混凝土和混凝土結構構件.........按照這一條,是否說混凝土結構在人防施工的時候不能留施工縫?怎么理解“一次完成”?
鋼管混凝土頂升澆筑施工工法
隨著建筑業的發展,鋼筋混凝土結構應用越來越普遍,在現澆混凝土施工 過程中不可避免地會遇到施工縫的設置和處理問題。施工縫的質量、位置 直接影響整個建筑結構的質量與安全,因此必須嚴格控制施工縫的質量。 現 行 施 工 規 范 雖 然 規 定 了 混 凝 土 梁 、柱 、板 的 施 工 縫 留 置 位 置 和 處 理 方 法 , 但是不夠具體,無法滿足實際施工的需要。筆者根據平時的施工經驗,現 對施工規范中有關施工縫的規定并結合實際情況談幾點看法: 一、嚴格控制施工縫的留置位置正確 由 于 混 凝 土 抗 拉 強 度 低 ,僅 為 抗 壓 強 度 的 7%-14%( 平 均 約 為 10%)最 合 理,施工縫宜留在結構受剪力較小且便于施工的部位。 1、 施 工 規 范 中 規 定 的 “ 柱 應 留 水 平 縫 、 梁 板 墻 應 留 垂 直 縫 ” 比 較 片 面 , 沒有對混凝土構件作出統一規定,例如,混凝土樓梯如果說留水平縫或垂 直縫都是不合適的。應規定為:使施工縫接縫面與結構的縱向軸線垂直。 2、 對 于 大 體 積 混 凝 土 , 由 于 澆 注 數 量 大 , 整 體
壓力鋼管本身設有加勁環,本人認為只需將施工縫設在距加勁環40~50cm的上游處,利用加勁環兼作阻水環;再說回填混凝土的澆筑標準又相對較低些。以上是本人的看法,請各位前輩不吝指教。謝謝◎?。?!
框架涵混凝土分兩次灌注,一次底板混凝土,一次邊墻和頂板混凝土。施工縫的位置設置在下八字上口,并按下列要求進行處理: a、鑿除處理層混凝土表面的水泥砂漿和松弱層,但鑿除時,處理層混凝土須達到下列強度:用人工鑿除時,須達到2.5Mpa;用風鎬鑿除時,須達到10Mpa。 b、經鑿毛處理的混凝土面,用水沖洗干凈,在澆筑次層混凝土前,對水平縫宜鋪一層厚度為10-20mm的1:2的水泥砂漿。 c、若設計有抗滲要求的話將施工縫宜做成凹形、凸形或設置止水帶。 d、施工縫處理后,須待處理層混凝土達到一定強度后才能繼續澆筑混凝土。需要達到的強度,不得低于2.5Mpa。 在混凝土灌注完畢后,開始抹面收漿,待混凝土初凝后用二層草袋一層尼龍薄膜覆蓋,進行蓄熱養護,以保證表面溫度不至于變化過大,減少中心與表面的溫度差。 每次灌注混凝土必須按規范留足強度及彈性模量試件,進行強度檢查。指定專人填寫
[北京]大截面勁性混凝土梁分層澆筑施工工法(附圖豐富)
施工員是項目管理中最基層的管理人員,承接著上級的指示而且還要堅決貫徹落實到班組長及工人中。在澆筑混凝土時候,施工員應該做好以下幾個方面的事情。