  • 關于樁鋼筋籠與泥漿的問題

    請教達人:一、灌注樁的鋼筋籠沉籠時要沉入到充滿泥漿的樁孔中去,混凝土從導管灌下時能否將鋼筋身上泥漿迫走干凈?二、如果鋼筋籠未沉時,鋼筋身上沾有泥漿,且泥漿干了,是否需清洗干凈?如不清洗干凈,澆混凝土時能否將這些沾住的泥漿迫走?謝謝!

  • 打完抗拔樁,這樣是不是就算完了????????????

    小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?

  • 地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,

  • 樁的鋼筋的搭接位置的要求?

    鋼筋搭接接頭的位置一般是選受力最小的位置。但是對于抗浮樁來說,全長鋼筋受拉,這時候受力最小的鋼筋應該是樁底位置了。那么怎么判斷鋼筋接頭設置的位置在哪里比較合適?

  • 求解!關于鋼筋抗拔實驗,如何取值?

    由于圖紙變更,在柱插筋完成后,圖紙才來,然后發現新來的圖紙的柱配筋圖比原來的老有的柱角筋直徑變大,有的增加了二根鋼筋。根據設計、甲方的要求,通過植筋解決這個問題?,F(xiàn)在的問題是鋼筋植好了,監理要求做抗拔實驗,但是現在實驗室要求提供抗拔值。問題是設計提供的抗拔值,實驗室不認可。設計提供的抗拔值計算式為:例如植入一根25的二級鋼,則抗拔值為300N/mm2×490.9mm2=147270N,這個值實際是鋼筋的拉強度值,實驗室說不是抗拔實驗所需的數據。請教各位前輩,抗拔值如何計算 [ 本帖最后由 lcglcglcgl 于 2011-8-18 10:44 編輯 ]

  • 抗拔樁怎么樣設計配筋呀?

    本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!

  • 采用支盤樁作抗拔樁能否用預應力技術替代鋼筋降低配筋

    剛有一個項目,是幾個大水池的抗浮問題。采用了擠擴支盤樁作為抗拔樁按照CECS192:2005計算(www.lihuiquan.com),單樁抗拔承載力特征值達到了1200kn,樁徑500mm,樁長15m,和管樁和普通灌注樁相比經濟效益十分明顯,可是困擾我的是鋼筋的配筋問題,按照裂縫寬度驗算配筋特別大需要15根25mm的鋼筋才能滿足要裂縫寬度小于0.2mm,可這么多的鋼筋對灌注樁施工都有影響。我想問一下能否采用預拉鋼筋減少配筋從而降低造價,該參考什么資料?依據什么進行計算?

  • 抗拔樁設計參數的合理選用

    抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考。

  • 抗拔樁設計的裂縫控制問題

    在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。

  • 人工挖孔樁的護壁鋼筋重要不?

    人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?

  • 請教樁頂鋼筋錨固的問題!

    小弟我看到一個施工圖,樁頂鋼筋在承臺內錨固長度為MAX(LAE,35*D)。此處的錨固長度為什么是lae?樁要算抗震嗎?

  • 求助,抗拔樁設計--高手進

    本人最近做一地下車庫,地下四層,基礎底面標高約-11m,地下水位標高約-2m,需要布置抗拔樁,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,由于地質情況不好,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,請問高手,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎?

  • 怎樣控制地下室抗拔樁及起資料

    本人遇到地下室抗拔樁,孔徑20CM,下四條20的二級鋼筋,M20砂漿,孔深度大于11米!請問同行怎樣控制工程質量,及資料!

  • 請教兩個關于挖孔樁鋼筋的問題

    各位好,我是個造價新手,現手算,在算挖孔樁鋼筋的時候有兩個問題想請教一下。1、箍筋的個數是否像梁箍筋一樣,在算出的個數基礎上還再加1個?為什么?2、加勁箍的個數算法。是否只是(樁深-保護層)/間距?謝謝。

  • 關于抗拔樁靜載試驗的問題

    抗拔樁(鉆孔灌注樁)做靜載試驗時,荷載是否也取極限值?即抗拔特征值的2倍??拱武摻畹挠嬎闶前刺卣髦党?.35的系數計算的,假如計算出來是10根22。那么抗拔試驗時用2倍特征值拉鋼筋,不拉斷了嗎?是否做靜載試驗的抗拔樁要另外配筋呢?比如配20根22。

  • 抗拔樁論文+抗浮錨桿論文

    抗浮錨桿論文12篇

  • 水池抗浮用抗拔樁設置問題~~

    有一個地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有頂蓋板,池內有支柱,因為項目在沿海地區,地下水位比較高,故整體抗浮想采用抗拔樁,想請教一下有類似經驗的大蝦,采用何種樁型比較好,有看到過說PHC管樁可以,沿海地區地下水對混凝土的腐蝕性應該比較強,管樁可行么?或者采用灌注樁?另外,請問如何布樁呢?把水池底板當作筏板一樣來考慮么,類似樁筏基礎均勻布樁?是不是在支柱底板下要布樁呢?

  • 圍護樁,鋼筋籠主筋少1m,影響大么?

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-30 00:22 編輯 地下室支護樁(沖孔灌注樁),設計要求:1.鋼筋籠全長15.7m,2.底端3000mm主筋8根,箍筋Φ10@20,3000mm~15000mm主筋16根 ,箍筋Φ10@15,3.搭接接頭1200mm范圍內加密成Φ10@10?,F(xiàn)在做出來的是底端4000mm范圍都是8根主筋 ,箍筋Φ10@20 。請問各位這個情況會影響什么?

  • 預制鋼筋混凝土方樁連接

    預制鋼筋混凝土方樁的連接方法: 國標04G361是焊接法和錨接法 江蘇省標蘇G/T25-2013是焊接法和銷接法,而且第5.11規定“對于正常使用條件下以抗拔為主的樁,應采用銷接接頭” 請問現在抗拔方樁連接一般采用什么方法? 是不是江蘇省現在抗拔方樁都采用銷接法連接呀?

點擊加載更多

抗拔樁鋼筋

抗拔樁鋼筋專題,為您提供抗拔樁鋼筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗拔樁鋼筋 相關的專業交流討論,更多抗拔樁鋼筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

抗拔樁的作用

抗拔樁鋼筋計算