大家好,最近在驗算抗拔樁的裂縫寬度,根據混凝土規范里面裂縫計算公式,有一項鋼筋應力計算,其中老規范是采用荷載標準組合的軸力Nk,但是新規范改為準永久組合的拉力Nq了,我的疑問是,按照以前的算法,驗算抗拔樁裂縫時,直接取用單樁抗拔承載力標準值(特征值)Nk就可以計算鋼筋應力了,但是按照新規范的話,這個準永久組合的Nq怎么取呢??大家都是怎么計算的呢?
在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。
混凝土灌注樁抗拔樁圖集10SG813總說明6.6條裂縫計算時裂縫間縱向受拉鋼筋應變不均勻系數考慮了基樁成樁工藝系數,而混凝土規范裂縫計算沒有基樁成樁工藝系數,到底抗拔樁裂縫計算要不要考慮基樁成樁工藝系數,求高手賜教
一個很好用的計算表格,抗拔樁裂縫及強度驗算計算表格
我想問一下關于pkpm的計算公式怎么才看見,主要是撓度計算的相關部分。想看一看是怎么計算的。和規范有什么不同之處呢??誰能給些答案或相關的參考文件。
請問大家做基礎設計的時候 基礎混凝土的裂縫是否計算?以什么控制?是否應該根據獨立基礎、條形基礎、筏板基礎、樁基礎、地下室外墻區別對待?有什么依據(最好能找到相關的規范條文)。謝謝。
各位我做了個地下室。設置抗拔樁,梁筏基礎。我可以用基礎軟件根據反力算梁板,但梁下設置有抗拔樁。我認為抗拔荷載是有利的,可以按照連續梁計算配筋。然后加到基礎梁下部鋼筋(下部貫通)就可以了。不知道行不行? 還有我想按照倒T形結構手算基礎梁。把反力和樁拔力都加上,不知道行不行。 我附上圖(報建圖)請大家給予斧正!
圖紙簡介: 這是地下車庫抗拔樁抗浮及抗拔樁強度計算文件,包括:地下車庫抗拔樁承載力設計值,單樁抗拔承載力設計值計算,車庫抗浮計算,抗拔樁強度計算,抗拔樁裂縫寬度計算,底板配筋計算。 投稿網友: srlwelcomeyou 上傳時間:
此版本為大志所寫版本的改進版,希望大家喜歡。
地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
1.工程地質剖面圖上的鉆孔,怎么比較,哪一個鉆孔是最弱的,應該看那些指標2.粘聚力,內摩擦角,取平均值還是最小值3.荷載效應組合中,標準組合軸力和準永久組合軸力是什么關系,有沒有什么系數
《地基規范》8.5.2.6.樁的主筋應經計算確定。這條說的,怎樣計算樁的配筋?是按照混凝土里受壓構件公式計算呢還是有其他的算法。一直沒有找到哪里有
本人在做的一個樁基抗拔項目產生了一點疑問,關于分項系數的。計算樁基抗拔承載力時的荷載效應采用標準組合,可取恒載(有利)0.95水浮力1.0,也可取恒載(有利)1.0水浮力1.05,這個應該是沒問題的技術措施里有。計算樁身抗拔配筋時我迷惑了,樁基規范5.8.7公式中N為荷載效應基本組合下樁頂軸向拉力設計值,一看基本組合,翻看荷載規范,沒有對水浮力這種情況有很清楚的說明,我就按恒0.95水1.4計算,好了問題出來了 原來抗浮滿足的在這里變成不滿足了。讓我對這個公式N的分項系數有點想法,有沒有可能是在標準組合的計算結果里直接乘1.4的系數呢,這樣倒是和樁基抗拔承載力對應起來了,可是比較這兩種算法發現N取值相差比較大,不敢做下去了,問下論壇里有沒有人能幫忙說說,最好是能有規范來源的畢竟現在審圖都盯著規范
小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?
一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,
地下室,覆土1.5米。邊跨的板支座條件取簡支的話,裂縫怎么控制呢?一般取簡支的話不意味著允許板支座開裂了嘛,但是地下結構對裂縫又有要求這該怎么辦。 我改成固接計算后,發現為了滿足裂縫要求,支座配筋超大,甚至超過了按簡支時的板底筋。。。
水平承載樁的計算(韓理安)
樁的護壁縱筋的長度怎樣計算?
抗拔樁裂縫計算
抗拔樁裂縫計算專題,為您提供抗拔樁裂縫計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗拔樁裂縫計算 相關的專業交流討論,更多抗拔樁裂縫計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題