梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法
先來明白幾個概念:Lab 受拉鋼筋錨固長度LabE 受拉鋼筋抗震基本錨固長度問題1、在受拉鋼筋錨固長度la、抗震錨固長度laE表中 僅表示了la=修正系數×Lab ;LAE=修正系數×la;那么抗震等級為一、二、三級的時候是否可以理解為:la=修正系數×LabE 呢?這個東西在混凝土設計規范里面也沒有說清楚。問題2、關于受拉鋼筋的錨固長度修正系數里面 :錨固區保護層厚度3d取0.8;5d取0.7,中間插值;這個都還好理解;假如保護層厚度大于5D了 保護區厚度小于3d了怎么辦呢?這個在混凝土設計規范上說的是 保護層厚度大于5D或者3D;假設按照混凝土設計規范上來說;我們舉例如下假設鋼筋直徑為16三級綱筋,混凝土強度等級為C40 ;抗震等級為一二級,保護區厚度大于8D;其他情況沒得錨固長度計算是否該這樣: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
11G101上86頁次梁錨固長度要求為0.6LAE。但是一般的住宅梁寬都為200,這樣的話,次梁12的鋼筋都不能滿足錨固長度12X35X0.6=252。這個問題也是最近才發現,因?3G上面是0.4LAE.望老師指點疑惑~~
11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為Lab一、二、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為LabE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度
錨固長度跟混凝土的強度等級有關,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的鋼筋錨固到柱里的基本錨固長度是按C35還是C50?
本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 編輯 在這里我有個疑問,就是平法這里啊,抗震的錨固長度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么覺得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用來干嘛的?各位給點意見.
問題補充:地梁在樁上的錨固怎么設置成跟圖紙一樣的,軟件里沒有上部筋彎錨、腰筋和下部筋直錨且≥0.4lae和大于等于15d+樁半徑這樣的設置,問了廣聯達客服也不知道怎么設置,求高手指點?。。×韱栂?,地梁是選框架梁、還是非框架梁,還是基礎梁呢?謝謝指點
基坑深度12米,采用長螺旋鉆灌注樁,有效樁長為10米,錨固長度40倍D,部分樁夜間施工,樁打深了,導致破樁頭后,錨固長度不符合設計要求,采用綁條焊,焊接接頭為百分之百,此種情況,應該如何處理,請教各位專家,不勝感激!?。。。。。。。。。?/p>
我公司現正在施工一人防地下室地板,遇到一問題,即地梁與承臺的錨固長度問題,有人講該錨固長度應從承臺邊算起,有人講應從承臺中間的柱邊開始算起.若從承臺邊算,25的螺紋鋼的錨固長度31d,承臺的尺寸為1600*1600,柱子的尺寸為500*500(居中),這樣進入柱子內的長度只有23cm.從觀感上講,不是太舒服.經請示設計院的設計負責人,同意該做法.請各位同仁評論一下,謝謝!
《混凝土結構后錨固技術規程》JGJ145--2004中對錨固深度的要求僅7.0.3提到,而《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006中13.4.4條要求計算確定,兩本規范不一致,如果按計算確定大部分在25d以上,實際中的化學錨栓根本達不到,哪個對呢?
問題1:GB50010-02中提到了鋼筋錨固長度的計算公式,我和03GB101中的錨固長度做了比較,發現不是很一致,GB101中的錨固長度并是不嚴格按照50010中的公式求得的, 請問里面有啥原因嗎?問題2:錨固長度有了,但是錨固點從哪里算起? 從鋼筋進入受壓區開始? 這樣的話太麻煩,還要找出彎矩零點 還是從支座處算起? 請教高手 謝謝
錨固長度的倍數確定是于混凝土的強度有關系的.當柱梁標號不一樣時例如;柱子C45梁C35.柱\梁交接處的標號如何確定,那么就直接影響柱子的錨固長度的倍數,是按照C35取值還是C45?
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
前幾天在改我們院的框架結構說明書時,發現平法后面的構造做法里鋼筋錨固長度部分有誤,根據基本錨固長度和修正系數計算,中間好幾個數據不是四舍五入取值的,有些甚至把0.9d都舍掉啦,不知道有沒有問題,
請各位大大幫忙解答關于鋼筋錨固長度,《混凝土規范》8.3.3條文指出錨固長度在有彎頭情況下可取值0.6Lab;《建筑地基基礎設計規范》8.2.2第三條指出基礎高度小于La時,最小直錨段長度20d。以三級25鋼筋C30混凝土為例,可知Lab=626.9,有0.6Lab=376,同時20d=500。應取哪個值?是否基礎高度400已經滿足大于錨固長度從而不需考慮20d=500叩首
基本錨固長度Lab、錨固長度La、抗震基本錨固長度LabE、抗震錨固長度LaE.其中錨固長度和基本錨固長度改如何理解呢?請教各位大神了
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-23 19:54 編輯 求助大家,能不能將梁的鋼筋在各種情況下的錨固長度給我細說一下,謝啦!
算了這么多鋼筋,今天好好梳理梳理一下關于鋼筋的一些基本概念: ①受拉鋼筋基本錨固長度Lab 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度La,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度LaE,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取總結:當一個具體項目沒有出現受拉鋼筋錨固長度修正系數所描述的各種情況,就無需再對受拉鋼筋基本錨固長度Lab、受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE進行任何修正,直接從53頁表中直接取用。 ③受拉鋼筋錨固長度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉鋼筋錨固長度修正系數 11G101-1-53可以查取 注:也可參考12G901-1(1-3)表4(錨固長度La不應小于200mm) ④抗震錨固長度LaE
小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?
圖紙上寫的是根據11g圖集看,我算了算,直徑18的鋼筋C20的混凝土大概要0.8米的長度,我的邊坡混凝土厚度也就80mm,怎么放這錨固長度。。圖中的箭頭是啥意思?大神求解呀