本帖最后由 yupeng5052 于 2013-7-23 00:23 編輯 最近太忙一直沒時間更新,抽出時間發下灌注樁的施工流程!也有很多不足之處,望各位大神指教!工程樁01對中檢查
[分享]工程樁、試驗樁及錨樁的定義及關系
本工程為人防地下車,采用筏板基礎,車庫內部多為獨立柱,四周設剪力墻;基底采用預應力管樁,樁間距為8.1m的間隔,樁頂設計一“樁托”(類似柱頂的“中”?;現在進行樁位驗收,是執行“單樁承臺”標準?還是執行“群樁承臺”標準?哪位大俠告訴我……
情況描述:一、某工程地下二層,基礎埋深13m,局部埋深14m。一半基坑只有地下室,還有一半上部為15層建筑物。1、地下室部分經驗算主要考慮使用是的浮力,所以設計的是300的方樁。2、上部有15層結構的部分考慮抗壓。所以設計采用400管樁。二、方樁、管樁部分均超過30%,該如何處理?
本帖最后由 hu231054702 于 2016-2-23 12:22 編輯 微博上關于檢測樁作為工程樁的使用問題,經過大家的深入討論,覺得有必要小結一下。近日,了解了一些工程實例,與專業總工進行了討論,查閱了有關規范和資料,結合自己的認識,歸納如下。1.單樁破壞豎向荷載作用下,單樁有以下破壞形式:樁身破壞。樁體材料受壓、壓彎或受拉破壞,這種破壞應通過提高樁身強度加以避免;樁端刺入破壞。摩擦樁側阻達極限后的破壞,樁荷載—位移曲線拐點明顯;樁端土體剪切破壞。摩擦端承樁、端承樁樁端土體剪切滑移破壞,樁荷載—位移曲線變化緩慢。2.群樁破壞豎向荷載作用下,群樁有以下破壞形式:群樁破壞模式。對于樁間距小于6倍樁徑的群樁,可看做底面位于樁端、側面范圍為承臺投影的一個深基礎,沉降可按此深基礎進行驗算,承載力現樁基規范按單樁驗算,也可按群樁深基礎驗算;單樁破壞模式。對于樁間距大于6倍樁徑的群樁、單排樁、單樁,可不考慮群樁效應,按1中的單樁考慮。<
各位:在做項目的過程中經常接觸工程樁與試樁的事情,抗壓樁除去樁頭不一樣以外工程樁與試驗樁沒有區別,但有時候配筋或者混凝土強度又有些變化?抗拔樁的試驗樁一般以工程樁的配筋有區別。有能說清楚的么?謝謝先。
1. 過去,只要工程樁進行靜載檢測后,試樁報告給出的結論是:達到設計承載力特征值的2倍,一般不需靜壓至極限荷載。所以,也從來沒有考慮過該工程樁是否已經達到破壞?2. 最近,做一工程(CFG樁)。由于以下可能的原因: 1)勘察報告提供的樁基參數比較高 2)樁基(經小應變檢測,樁身質量沒有問題)或降水施工時,樁周土被擾動等,導致樁承載力下降。 經3根單樁承載力檢測:1根樁遠低于設計值(相差40%左右),另外兩根樁勉強達到設計值,已經超出極差30%的要求,正準備擴大檢測數量。 我想問的是: 如果樁靜壓檢測時,荷載達到了極限值,該樁是否還可以作為工程樁使用?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-20 20:52 編輯 ]
前面有一個很有意義的主題貌似還沒討論完?。。。。。倓偪吹搅诉@個帖子,就是關于預應力樁能否作為抗拔樁的問題,大家都很熱烈的討論,觀點各有道理,但是那個主題居然關閉了??! 我現在就是糾結于這個問題,工程上應該是運用了很多了,但是問題是我們這邊圖審居然放話出來說,我這個工程如果采用預應力樁抗拔他就不讓過!我的工程現在工期很緊,是個兩層地下室,水位很高,單樁抗拔力要求50t。長螺旋灌注樁確實有他抗拔的優勢,但是工期相應長了,而且成本高啊。 大蝦來評評,郁悶
各位同行,有沒有直接用靜壓錨桿樁當做工程樁用的?請問靜壓錨桿樁的施工過程中,質量控制指標有哪些?急需,請內行朋友告知。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-18 10:26 編輯 ]
小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?
一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
【摘要】本文論述了CFG樁的設計原理與施工特點,并結合具體工程實例進行了說明,這對指導CFG樁的設計與施工具有一定的參考價值?!娟P鍵詞】CFG樁 設計原理 施工特點0引言〔1〕建筑上遇到的復雜地質情況使基礎工程越來越重要,其工程造價占整個工程總投資的比例也越來越大,深基坑支護、地下連續墻、逆作法等工藝先后被采用?,F(xiàn)在廣泛應用的鉆孔灌注樁、振動沉管灌注樁等固有的缺陷十分突出,主要表現在施工速度慢,場地污染嚴重,成樁質量難以保證,材料浪費大,容易出現各種弊病,而CFG樁表現出較大的優勢,樁體材料價格低,施工方便,節省投資,是一種較為理想的地基處理技術,具有廣闊的推廣前景,很有必要對其進行進一步研究。CFG(C指Cement,F(xiàn)指Fly-ash,G指Gravel)即水泥粉煤灰碎石樁,是由碎石、石屑、粉煤灰組成混合料,摻適量水進行拌和,采用各種成樁機械形成的樁體。通過調整水泥的用量及配比,可使樁體等級在C5~C20之間變化,最高可達C25,相當于剛性樁。由于樁體剛度很大,因此,常常在樁頂與基礎之間鋪設褥墊層,以利于樁間土發揮承載力,與樁組成復合
設計將工程樁既做抗壓承載力檢測又做抗拔承載力檢測(同一根樁),這樣做可以嗎,個人認為如果樁先做靜載抗壓試驗,勢必造成樁有部分沉降,導致摩擦力減少,再做抗拔承載力檢測應該是有問題的。同時如果先做抗拔勢必造成樁向上滑動造成做靜載抗壓時沉降值會變大。不知這樣認為是否可行。想請教各位對于同一根樁既做靜載抗壓又做抗拔允許嗎,如果允許,應該先做哪一種,有無時間的要求。規范有無規定。謝謝
抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考。
工程有幾根樁在破樁時破低了100mm左右,在驗收設計院說要處理一下,今天來了個設計變更通知單.請看圖片.
在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。
項目上馬上就要開始進行工程樁階段,領導讓我計算工程樁用水量,現在已知的是,五個樁同時開工,一個樁用水量30立方,兩小時成一個樁,有大神能計算出需要多大的管徑經行供水嗎?
螺旋樁(Screw Pile or Helical Pile)是一種帶螺旋葉片的金屬管樁,采用專用設備擰入地下,替代混凝土基礎,樁頂連接負載,其優點為施工快捷方便、大幅縮短施工周期、對環境友好、環保、不破壞植被,適應各種地質條件,并且方便遷移及回收。 螺旋樁因其未列入國內樁基規范,其受力模式、計算方法均不明確,所以在國內應用較少。通過近期對螺旋樁了解,越來越覺該樁型具有常規基礎無法比擬的優越性,比如施工快捷方便、大幅縮短施工周期、環保,對處理軟土、膨脹土、凍土地基都非常有效,尤其在當下國內鋼材產能嚴重過剩的情況下,可大力推廣該樁型在各類工程中的應用。文檔內容為近期通過對該樁型的了解,針對光伏工程用到的微型樁研究總結出的一些粗淺內容,有不妥之處歡迎大家指正。