抗浮錨桿論文12篇
有一個地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有頂蓋板,池內有支柱,因為項目在沿海地區,地下水位比較高,故整體抗浮想采用抗拔樁,想請教一下有類似經驗的大蝦,采用何種樁型比較好,有看到過說PHC管樁可以,沿海地區地下水對混凝土的腐蝕性應該比較強,管樁可行么?或者采用灌注樁?另外,請問如何布樁呢?把水池底板當作筏板一樣來考慮么,類似樁筏基礎均勻布樁?是不是在支柱底板下要布樁呢?
地下室抗浮錨桿樁施工圖片
我們公司委托一家設計單位進行了抗浮錨桿的設計,但他們在圖紙審查的時候后發函給我們稱:我院已完成抗浮錨桿設計,但現因該部分設計審查中需要勘察資質,我院不具備。我理解是抗浮錨桿的設計單位需要有勘察資質,我理解的正確嗎?有什么文件、規范依據嗎?求高人相助
水池空池,抗浮計算,用抗拔樁,樁按抗拉計算,樁間距控制在6~8倍樁徑(太密不經濟,間距太大,會導致底板偏厚,不經濟)水池滿池,抗拔樁轉為抗壓樁,(若無抗浮根本不需要打樁,而此時按抗拉計算的樁間距為6~8倍樁徑,對于通常的樁間距來講偏大,但是按常用間距設計抗拔樁不經濟),按減沉復合樁基設計可以嗎,大家通常怎么處理這種情況的,發表下意見!
本人在大連工作,由于靠近海邊所以地質情況如下1 雜填土,2 粒砂3 淤泥質粉質粘土4 強風化花崗巖由于坑底在淤泥層,持力層在風化巖,所以,挖孔樁樁端進入持力層1倍樁徑。由于抗浮問題,想問可不可以在人工挖孔樁的孔底可否進行抗浮錨桿施工?
請教各位:土層抗浮錨桿的設計是否有必要參考全國民用建筑工程設計技術措施——結構(地基與基礎)之式7.3.2-2,其中錨桿錨固段側阻力特征值是否同抗拔樁中的側阻力特征值?有勞各位費心了
同題,歡迎下載
圖紙簡介: 這是地下車庫抗拔樁抗浮及抗拔樁強度計算文件,包括:地下車庫抗拔樁承載力設計值,單樁抗拔承載力設計值計算,車庫抗浮計算,抗拔樁強度計算,抗拔樁裂縫寬度計算,底板配筋計算。 投稿網友: srlwelcomeyou 上傳時間:
抗拔樁在某地下車庫抗浮中的應用
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
一20米高的巖質邊坡,采用錨桿擋墻進行支護,墻背后水平距離11.5米處有一橋的嵌巖樁基,嵌巖部分剛好在破裂面以內,詳附圖。這種情況下計算擋墻側壓力時需要考慮嵌巖樁的影響嗎?那里有相關的說明? 如果在破裂面以外呢?
地下室游泳池當埋深較深,水浮力大,池底采用抗浮錨桿。問題是:水池自重作用下,抗浮錨桿能否作為抗壓時的支座?如果不能,那么水池底板配筋該如何計算?
如題,我看有些設計(很少)將抗浮錨桿作為抗浮板的支座,跨度減少了因此配筋降得很多。但我個人認為錨桿太弱,無法達到支座的錨固條件。有沒有高人給個意見。謝謝。
請問誰有抗浮錨桿相關的質量規范,檢查記錄主控項目和一般項目相關的知識,最近遇到這方面的問題,我在這方面一片空白,請問哪位大俠有這方面的知識,分享一下
抗浮錨桿抗拔樁
抗浮錨桿抗拔樁專題,為您提供抗浮錨桿抗拔樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗浮錨桿抗拔樁 相關的專業交流討論,更多抗浮錨桿抗拔樁相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度