1在斜屋面設置雙模板,設置振搗口,振搗完了 振搗口怎么處理?2關于用振動棒震動模板的方法來振搗不容易振搗的部位可不可行?有沒有什么注意點?3斜屋面混凝土澆筑在模板四周彈好控制線,來控制澆筑混凝土的厚度 。因為沒有做過斜屋面,請問是怎么控制的 最后有圖講解?歡迎大家參與討論!
我們這一座會所的斜屋面剛幫扎好鋼筋,還沒有澆筑,因為今年剛畢業,一直比較好奇,這一比一的屋面該怎 樣澆筑,小弟學習了。呵呵
請教一個問題,就是斜屋面澆筑混凝土的時候,一振搗混凝土就往下滑,大家都是怎么處理的?這樣澆筑出來的混凝土會有許多質量缺陷,完全無法發揮結構防水的作用
摘要:簡要分析現澆混凝土斜屋面滲漏原因及其防目措施,并提出相應的處理方案。 關鍵詞:現澆混凝土;斜屋面;滲漏 分析原因: (1)斜屋面變坡交接處、老虎窗與屋面連接處的受力鋼筋不足,不能滿足應力變形要求。 (2)構造設計不當。為追求建筑型式,將泛水高度過分地降低,使屋面與屋面連接處、屋面與墻身交接處的防水高度,低于下暴雨瞬時積水高度,是形成屋面滲漏的原因。 (3)波形瓦屋面適用于屋面防水等級為Ⅳ級的工業與民用建筑,不適于高級住宅和別墅,應用不匹配。 (4)波形瓦鋪貼不實。上下接縫搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水滲入基層?;炷涟宄霈F(xiàn)裂縫,極易導致滲漏。 (5)現澆鋼筋混凝土板施工坍落度選擇不當。如水灰比過大,混凝土將產生較多微細水通道,抗滲性能下降;同時容易產生裂縫。水灰比過低,容易產生蜂窩等缺陷。以上情況均直接影響屋面結構防水性能。 (6)施工方法不當。斜屋面的坡度在30°以上時,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工質量事故,如局部
問個問題:我們現在施工的屋頂是斜屋面40度 如何澆鑄混凝土成了難題 現在是選擇塌落度小的砼用塔吊和人工澆筑 問題也來了 澆筑速度非常慢 往往形成非常多的施工縫 不過在下次砼澆筑時,上段砼也僅僅剛過初凝時間請問 我讓工人在上段砼交界處用震動棒多敲擊把表面浮石及強度低得部位,這樣處理行嗎 結構影響大嗎? 用的是商混 他們不給加混凝劑
問個問題:我們現在施工的屋頂是斜屋面40度,這種斜度如何澆鑄混凝土成了我們的難題啊。 最終我們是選擇塌落度小的砼用塔吊和人工澆筑 ,可是這樣問題也來了,澆筑速度非常的慢,也形成了非常多的施工縫,不過在下次砼澆筑時,上段砼也僅僅剛過初凝時間。 請問 我讓工人在上段砼交界處用震動棒多敲擊把表面浮石及強度低得部位,這樣處理行嗎 對結構影響大嗎?用的是商混 他們不給加混凝劑。還請各位幫忙看看,出出主意,先謝謝了。
很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,旁邊都是水2、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,
隨著最后一立方混凝土的注入,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢。 本項目大底板施工共分為6個施工段,共計混凝土方量約25000m3。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑
雨天,一層樓板澆筑,陽臺那兒出了問題??!仔細看千斤頂……歡迎大家來看看,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]
一般歐式建筑,花樣洋房等都有很高很坡的尖屋頂,請求各位老大幫忙解決一下這種尖屋頂、大坡屋頂如何解決混凝土在澆筑和振搗過程中的重力滑落問題。一般采取什么措施或自治什么簡易工具嗎?有圖更好。不勝感激
工地澆筑筏板基礎,與四周的剪力墻共同澆筑, 共同澆筑有點麻煩、、我想可不可以先澆筑剪力墻,然后在澆筑底板。。這樣也能保證連續施工,總工認為不可以。求給點建議
新房,衛生間墻體混凝土澆筑,室內呈現下寬上窄,差距9公分,求助專家解答:1、國家允許的偏差標準2、施工方、監理的責任3、是否可能引起結構安全問題
好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次澆筑,但是由于這一層混凝土比較薄,所以總是出現開裂,起層的現象。請問怎么做才會很好避免這些后果。(告訴我一次澆筑到位除外)從施工準備,澆筑,后期養護幾方面講講。
A) 導管的選用:可采用金屬管和厚壁PVC塑料管,直徑不小于φ250㎜,不大于400㎜.導管使用前,應根據樁長試拼接;B) 根據水下混凝土流動擴散規律,導管埋深過小,往往使管外混凝土面上的浮漿沉渣挾裹卷入混凝土內,形成夾層;埋深過大,導管的超壓力減少,管內混凝土不易流出,容易產生堵管,并給導管的起升帶來困難。所以,保持合理的導管埋深,對水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注時,導管埋入混凝土內深度一般為2.5~3.5米,最小深度為1.5~2.0米,最深不超過4米。C) 導管安裝時其底端應高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土導管埋深應在1.2~1.5米。開始灌注時,為保證第一批混凝土達到要求的埋管高度,以便實現導管底部的隔水,需要計算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量計算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—實際樁孔直徑(m);D—導管內徑(m);h2—導管底口至孔底高度(m);hm—導管埋深,初灌時不