亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 小型組合冷庫簡單維修知識及故障排除方法

    小型組合冷庫簡單維修知識及故障排除方法: 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制 冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3、機器運轉時有異常的噪聲,請停機檢查,是否是振動引起或機械故障。配電箱里有異常的噪聲,這是交流接觸器發出的聲音,是由于接觸器的運動部件局部不靈活,請斷電后來回按一下接觸器的吸鐵即可消除噪聲。 4、制冷機啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機。A、檢查冷凝器上是否有污物,散熱不好會導致制冷機冷凝壓力過高

  • 小型冷庫的結構有哪些特色

    小型冷庫的結構特色: 小型冷庫一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特色.小型冷庫密封性好裝拆轉移便當、省時省力、質量好、見效快。 小型冷庫所選用的機組比較先進,庫容量和制冷設備相匹配,下降速度快,天然制冷和機械制冷相結合,愈加節能,操作就和家用空調相同,十分簡略,平安牢靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫規劃5℃--23℃,特別裝配式冷庫可達-30℃以下,可滿足不同用途的需求,適用于各種工作各部門運用。價格便宜。小型冷庫氟機制冷設備一般體積小、噪音小、平安牢靠、自動化程度高、適用規劃廣,適于村莊小型冷庫用制冷設備。 現在市場上比較好的全封閉制冷壓縮機,以發達公家進口或中外合資的制冷設備產品質量比較牢靠,但價格相對于國產機要偏高50%以上,比較合適鄉鎮小型冷庫用制冷設備。冷庫庫溫是0度以下(-16度)的小型裝配式冷庫需在地上上(庫板下)設10#槽鋼架空,使之自然通風即可。小型冷庫,

  • 冷庫維修常見的故障報警

    冷庫系統在投入使用之時,難免會遇到各種各樣的故障報警,對于這些故障,如果能夠提前掌握故障的原因,故障報警發生的位置的話,那么,那么便可以及時地對其進行維修,消除這些故障。以下是為用戶總結的冷庫系統常見的故障報警以及故障原因,希望這些內容可以幫助到有需要的用戶。 冷庫維修故障一:配電箱沒電或者是顯示屏不亮 出現這種故障,用戶應當及時的檢查一下冷庫的專用閥,看看其是否失靈或者是斷開,如果專用閥顯示正常,庫燈照常亮起,但是壓縮機卻不工作的話,則很有可能是壓力控制器跳開,急停按鈕不完整。 冷庫維修常見的故障報警  冷庫維修故障二:冷庫制冷效果差或者是不制冷  這種故障多半是因為冷庫的冷凝器出現的問題,比如冷凝器上面積滿的灰塵,通風效果不是很好。除此之外,還有可能是冷風機的積霜過厚,制冷劑泄漏,冷庫密封不是很完好。 冷庫維修故障三:冷庫系統的門關不嚴密  冷庫維修如果冷庫系統的門關閉不嚴時,那么很有可能是調節庫門上的合頁和門鎖以

  • 小型冷庫建造有哪些特點?

    隨著冷鏈行業的快速發展,越來越多的商戶都意識到了小型冷庫對于企業發展的重要性,尤其是農副產品以及食物的經營企業,為了可以提高經營的收益,其紛紛想要建做一套小型的冷庫。那么,在建造小型冷庫的過程當中又有哪些注意事項是一定要提前掌握的呢? 1、建造之前一定要了解小型冷庫的結構特點,大多數的小型冷庫都是采用噴塑鋼板做面板,硬度比較不錯的聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯來充當保溫隔熱材料;褲體要求剛性好,強度高,保溫隔熱性能好,阻燃堅固等。 2、小型冷庫的機組要求比較嚴格,需要和庫容量和制冷設備相匹配,以此來確保冷庫的正常使用效果;通常情況下,小型冷庫的庫溫常年在5℃到零下23℃左右,其可以滿足不同物品的儲

  • 小型冷庫設計和選用知識

    一、小型冷庫一般分為室內型和室外型兩種1. 冷庫外的環境溫度及濕度:溫度為+35℃;相對濕度為80%。2. 冷庫內設定溫度:保鮮冷庫:+5~-5℃;冷藏冷庫:-5~-20℃;低溫冷庫:-25℃ 3. 進冷庫食品溫度:L級冷庫:+30℃;D級、J級冷庫:+15℃。 4. 裝配式冷庫的堆貨有效容積為公稱容積的69%左右,貯存果蔬時再乘以0.8的修正系數。5. 每天進貨量為冷庫有效容積的8~10%。二、小型冷庫的庫體 一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特點。 小型冷庫庫體一般采用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運方便,現場施工安裝工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作安全可靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫范圍5℃至-23℃,特殊裝配式冷庫可達-30℃

  • 一個小型冷庫建造有哪些要求呢?

    冷庫又稱之為冷藏庫,是水果、蔬菜、肉類、食品廠、制藥廠、化工廠、乳品廠等等儲藏的地方。能擺脫氣候的影響,延長農畜產品的貯存保鮮度,以調節市場供應。一個好的冷庫建造工程設計會給你省去很多麻煩。 過去有的設計,只考慮貨物包裝尺寸、堆碼方式,而柱網尺寸或層高則不符合建筑模數;有的設計又不考慮貨物包裝尺寸和堆碼的實際情況,因而浪費了空間。 庫房的平面設計和豎向布置,應對不同溫度的冷間還有根據保鮮冷庫建造特點進行合理安排,如將溫度相同或溫度接近的冷間布置在同一層或相鄰幾層中,這樣可以收到庫溫穩定、節省隔熱費用、延長使用壽命等良好效果。反之,就會造成很多不易補救的缺陷,例如:有的小型冷庫凍結物冷藏間與冷卻間或冷卻物冷藏間混雜布置在同一層,使用幾年后,泡沫混凝土隔墻已酥成粉狀,并造成頂棚和穿堂滴水,不能存放食品。后來大維修時按溫度分區布置,情況就有所改善。 又如某定型設計的多層小型冷庫平面布置中將冷卻間、凍結間、冷藏間放在一起,進熱貨、出冷貨共用一個穿堂,結果造成圍護結構很快損壞。該庫在大維修時,將冷卻間和凍結間挪出另建,

  • 小型冷庫設計,新人露個臉

    大概200-300t的冷庫分為6個房間,蒸發器用風機還是盤管,主要儲藏的是帶包裝的肉類蔬菜水果,風機排風口的位置有要求嗎,求大神解答,謝謝!

  • 螺桿冷庫機組維修溫度好慢

    一個壓縮機帶三個庫房一個高溫庫7度停機二個低溫零下18度由于高溫庫溫度到了后壓縮機從滿載卸載75%正常運行一個庫房溫度零下6度另一個庫房零下12度低壓為0.02高壓為13請問是不是膨脹閥開啟度過小供液不足

  • 小型泵車的維修-你真的懂嗎

    小型泵車的維修-你真的懂嗎

    買小型泵車容易修車難,無論廠家是怎么樣的。許多使用泵車的人,總是會花時間去擔心是否被坑,因此小編總結的幾個大坑,僅供參考,小型泵車不是個大問題,但是有些不好的商家故意夸大了小型泵車故障,引用了一些不必要的維修項目,使用者也不明白,小編說,如果真的被坑了可以到維修店提供測試證書。這些文件還可以用作將來的有利數據證明和要求賠償?。如果不想去別的地方做維修,那就得先進行“貨比三家”,不斷地積累小型泵車的維修知識,否則你將再次吃虧就很麻煩了。一些小型泵車發生碰撞或事故之后,應當及時更換部件,根據新的配件收費,其利潤是50%-80%,要取代舊的部分,改變部件必須確定是工廠原配件,現在假的也挺多,不讓要他們有利可尋,必須認真仔細地核實。每個泵車使用者一定要多多去了解你們自己使用的設備,別那么容易被坑,所有的維修時間和外觀,要有備件和工具來識別和記錄,同樣,必須在監督費用清單后再走。在小型泵車上貼上防偽標志防偽電話等,這都是些基本工作。很多人在設備出問題后,會直接去找熟人,俗話說“熟人好辦事”,實際上這種概念

  • 小型冷庫安裝要注意什么問題

    收錄于話題 小型冷庫安裝過程中,其實各個崗位都需要彼此進行合作,小型冷庫工程質量好壞,直接和崗位之間合作有著一定的聯系,小型冷庫安裝本身是一種技術性比較強工作,在小型冷庫安裝過程中,我們對于很多細節問題都需要特別的重視起來,如此才能讓冷庫工程的質量得到相應的保障。 小型冷庫應該是使用波紋軟管來進行保護,所有的電線除使用扎帶扎好之外,溫度顯示導線也的盡量不應該和電線放在一起,否則就會導致后期使用造成一定的影響。電線排放對

  • 小型冷庫怎樣合理運用電?

    小型冷庫一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特征。小型冷庫庫體一般選用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運便利,現場施工裝置工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作平安可靠。 小型冷庫是一個大型的工業,當然是離不開電量的需求,那么小型冷庫應該怎樣合理的運用電呢?下面我們就來簡略講解一下小型冷庫用電。 電量在超負荷的運用下會導致斷電,斷電會給小型冷庫的商戶帶來巨額的經濟損失,在大型的小型冷庫需求依據公家規定選用二級負荷運用電量,就算是小型冷庫也需求選用三級負荷運用電量,或許備用柴油發電機來備用,以免在斷電的情況下帶來一定的經濟損失。 小型冷庫的電量依據季節性的變化來界說,在保證制冷機的運營下,應當用2臺或許兩臺以上的變壓器運轉。

  • 小型冷庫出現故障的原因分析

    小型冷庫可能因為制造廠家在資質或者實力方面存在一定的缺陷,因此冷庫建造或者是冷庫安裝的過程中,也很容易出現很多的故障。今天,為大家詳細介紹小型冷庫出現故障的原因有哪些,希望對大家有所幫助。 小型冷庫 制冷壓縮機沒有安裝減震設備 根據安裝的規范,那么在小型冷庫建造的過程中,必須要安裝減震設置,如果減震沒有安裝或者是減震安裝的不規范,導致小型冷庫在使用的過程中,機器也會出現劇烈震動的現象,很容易會造成管路出現破裂,也會影響到設備,甚至?xí)?dǎo)致機房受到震壞。導致小型冷庫經常性的出現故障問題。 制冷劑管路沒有設置 輸送制冷劑的管路在安裝的時候,一般性都是由橫向向上彎的,此時我們必須要做成一個向下垂后向上去的小彎,如此才能夠符合一定的標準,千萬不可以做成九十度轉向,否則小心冷庫在使用的過程中,系統里面的油就沒有辦法及時的回到壓縮機里面去,系統里面的油全部

  • 小型冷庫如何合理運用電?

    小型冷庫一般用噴塑彩板、硬聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫材料,具有杰出的剛性、高強、絕熱、阻燃等特性。小冷庫的庫體一般挑選板壁內預埋偏心鉤式連接或現場發泡固合,密封性能好,裝拆便利,現場施工裝置體積小,節省運送費用,現場施工裝置安裝便利。選用先進的冷凍機組,庫容與制冷裝置相匹配,冷卻速度快,省電節能,且全自動運行,運轉平安可靠。 小冰柜是一個大職業,當然也離不開電力的需求,那么小型冷庫該怎么合理地利用電力呢?以下將介紹一下小型冷庫的電力需求。 用電負荷過大時會形成停電,停電會給小型冷庫的商家帶來巨大的經濟損失,在大型小型冷庫需求依據公家規則挑選二級負荷運用電量,即使是小冷庫也需求挑選三級負荷運用電量,或許或許備用柴油發電機作為備用,避免停電時形成必定的經濟損失。 小型冷庫的電量依據時節變化來界,在確保制冷運行的前提下,應該運用2臺或許很多的變壓器來運轉。 小型冷庫組合式較多,應挑

  • 冷凍冷庫的常見故障維修

    現在,很多生產產品需要冷凍收藏,冷凍冷庫就能達到這樣的要求。但是冷凍冷庫在運行過程中出現一些故障,這時候,就需要對冷庫進行維修了。下面就來給大家介紹一下常見冷凍冷庫故障維修。 冷凍冷庫常見故障維修--冷庫常見的4種故障和維修方法 1、冷庫不制冷或制冷效果差。解決方法:檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 2、機器運轉時有異常噪音。維修方法:機檢查,是否是振動引起或機械故障。配電箱里有異常的噪聲,這是交流接觸器發出的聲音,是由于接觸器損壞、吸鐵運動部件不靈活、吸鐵吸合面上有污物等原因,請斷電后來回按一下接觸器的吸鐵或將接觸器拆下清理即可消除噪聲。

  • 冷庫的電氣故障及維修方法

    在冷庫運行故障中,通常容易出現問題的是冷庫電路控制,在冷庫維護維修時,我們也是先從冷庫的線路查起,然后判斷故障進行維修! 電機不啟動也沒任何聲音;接通電源,打開開關或按鈕也聽不到任何聲音。 出現此故障的主要部位是電源和控制電路。諸如電源無電,保險燒,電源缺相,過載保護器跳開沒有復位,壓力繼電器跳開,溫控器短路,接觸器線圈短路,控制線線端脫落等。 (1)檢查方法:用萬用表交流檔檢查電源是否有電。用萬用表電阻檔檢查接觸器線圈、中間繼電器線圈及過載保護器、壓力繼電器、溫控器、手動開關等是否通路。各控制線路的接線端子有無脫落。 (2)故障分析: ①熔斷器燒壞或過載保護器跳開主要是由于電壓過高、運行電流過大或啟動負載過高造成啟動時間長或電機繞組有接地及短路現象。 ②壓力繼電器跳開。主要是由于壓力過高或過低造成。 造成排氣壓力過高的原因包括冷凝器散熱片灰塵、污物過多,使冷凝器通風不暢;水冷凝器水源不足或冷凝器內水管結有水垢造成水流減少,散熱不好。另外,若系統內

點擊加載更多

小型冷庫的維修

小型冷庫的維修專題,為您提供小型冷庫的維修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型冷庫的維修 相關的專業交流討論,更多小型冷庫的維修相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度