1. 測溫傳感器放在冷風機的回流區,保證通風良好,并一定注 意防水。建議感溫探頭通過安裝支架向上安裝并遠離蒸發器。傳感線應避免受力,防止折斷。2. 傳感器加長請用0.75mm2多芯銅導線焊接連接,焊接處做好防水,導線長度不限,導線的內阻不超過50歐姆。導線的安裝位置不受限制。3. 對于一個高標準的、對溫度要求極高的控制系統,在設計電控系統時應考慮雙重控制,以防止因傳感器故障,繼電器粘連而造成的過冷過熱事故,如額外增加高低溫報警器等措施。4. 對于驅動大功率交流接觸器有可能造成儀表內部繼電器粘連,設計人員應采取相關措施(如加裝中間繼電器)加以避免。為防止控制回路故障而損壞內部繼電器,儀表內部有2安培慢熔保險管,更換時,請選用同規格保險管(2A慢熔或5A速熔)。5. 儀表所處位置應遠離潮濕、振動、高溫,嚴禁將儀表箱放在戶外。否則儀表淋雨后有可能造成測溫不準并且有觸電危險同時造成儀表損壞。6. 化霜傳感器固定在蒸發器回氣管上,一定做好保溫與防水。建議將探頭部分用防水膠涂抹后,緊貼在回氣管上,纏上防水膠帶后再涂一層防水膠,然后用保溫套管包扎良好
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
制冷品牌榜記者來到 浙江三花
制冷系統蒸發壓力及溫度和冷凝壓力及溫度是主要參數。是進行操作與調整的重要依據,根據實際條件和系統變化,不斷調整和控制運行參數,使其在經濟合理的參數下運行,可保證機器設備和貯藏產品的安全,充分發揮設備效率,并節約水、電、油等。1、防止蒸發溫度過低A、蒸發溫度與庫房溫度的溫差增大,就會使蒸發溫度過低,這會導致制冷系數下降,能耗增加。據估算,在其他條件不變的情況下,當蒸發溫度每降低1℃,則要多耗電1~2%。另外,溫差增大,還會使冷風機的除濕量增大,庫房濕度減小,從而引起食品干耗增大,食品品質下降。B、我國通常采用的蒸發溫度。蒸發溫度與庫房溫度之差一般為10℃,果蔬冷庫的蒸發溫度一般設計為-1010℃左右,凍結物冷藏間為-28℃,凍結間為-33℃,而實際運行中,許多果蔬貯藏庫的溫差在15℃左右,而歐洲等經濟發達國家,蒸發溫度與庫房溫度之差一般為3~5℃。C、引起蒸發溫度過低的原因及解決辦法(1)蒸發器(冷風機)過小設計時有問題,或實際貯藏品種與設計計劃貯藏品種不同,熱負荷增加,比如,擬貯藏蘋果的冷庫,用于貯藏蒜薹,由于一個產區的蒜薹采
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網?,F(xiàn)在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
幾座老的冷庫,現在發現實際溫度與顯示溫度有一定的偏差,想進行微調,說明書不知道丟哪去了。懇求有此說明書的大蝦能提供一份,南京四維的N3V-100K控制器。先謝了?。?!
數字式控制器的結構組成方案有多種多樣,但其工作原理大同小異。數字式控制器除了軟件之外,其基本組成可分為微處理機、過程通道、通信接口、編程器和其他輔助環節等幾個部分。1、微處理機這部分包括中央微處理器(CPU)及系統ROM、RAM、用戶EPROM等半導體存儲器。微處理機主要由微處理器、及存儲器構成,是數字控制器的核心部分,所有運算、判斷、數據傳送、控制以及調節器自身的管理運算都在這里完成。調節器的過程管理程序、子程序庫、用戶程序等文件都存放在這里。目前,大多數數字式控制器都采用8位微處理器。它通過數據總線、地址總線、控制總線與其他部件連接在一起完成各種操作。數字式控制器中存儲器的總容量一般在10KB以上。目前數字控制器都采用半導體存儲器,分為隨機存儲器和只讀存儲器兩類。ROM主要用于存放系統文件,包括管理層序、通信層序、人機接口層序、自診斷程序、模塊子層序庫等文件。用戶只能調用供用戶應用的程序,但不能對它修改。RAM用于存放中間運算結果、可變參數及調節器的一些狀態信息。為了防止斷電時RAM中的信息丟失,數字式控制器一般采用低功耗
目前我們這個項目的正在裝修,空調風機的控制開關是集中設置,其控制線的長度現在是20-30米左右,空調生產廠家說,這個控制線不應大于15米。我想請問一下:如果大于15米會怎么樣?如真不能大于15米的話,有好的解決方法嗎?謝謝!
電源指示燈不亮這是不是壞掉了,求高手解惑。
壓縮機啟停...冷風機啟停,開關時電磁閥,電機風扇等的開停順序...電融霜和水沖霜控制過程...以上這些,操作的時候都是誰給誰信號,多少時間反應(延遲),然后具體的怎么控制幫忙理一下
一臺25P的比澤爾半封的風冷機組,打庫溫5度左右,壓縮機頭上帶一個油壓差開關,有6根線,但是線沒有接,我想請教下,如果不接這個開關行嗎?會有什么后果!如果是接的話,該怎么接?期待大師的回復以及冷友的討論!
勞特斯LAWM300CJ/3DI采用的風機和風機調速器參數,有沒有能帶換的型號。求指點。原風機使用的是江蘇春利達通用設備有限公司的700C6P35 調速器是FSC-CP3081 無法上圖。
1 引言 現代生活對電力系統供電可靠性的要求越來越高,而凝露現象是導致電氣設備故障的重要原因之一。傳統防凝露控制器多數采用溫度傳感器配合電加熱器來防止凝露的產生,雖然起到積極的作用,但在實際應用中仍存在一些問題,比如南方梅雨季節或室外條件惡劣的地區,傳統控制器并不能完全杜絕凝露發生。 因此,本文擬根據凝露發生和預防機理,設計一款具有多路傳感器的防凝露控制器,該設備具有新型的防凝露控制策略,取代了傳統控制器的長期加熱驅潮方式,并在此基礎上進行編程實現軟件仿真,初步驗證了其應用的可行性。 2 防凝露仿真硬件 本課題設計的防凝露控制器是以AT89C51單片機為核心,通過DS18B20來采集開關柜內及柜外的溫度值,通過SHT11來采集開關柜內的濕度值。同時,防凝露控制系統可以通過采集到的溫度和濕度值來控制散熱電路和加熱電路的通斷,從而防止開關柜內的環境出現凝露狀態。 其中,DS18B20是Dallas公司推出的一種改進型智能數字溫度傳感器,物美價廉,只需一根線
我這個是用在路燈變里面做無功補償用的,但是網上沒有單燈補償器的相關信息,頂多有個單波補償器,不過那是其他領域的東東了,不是一個概念。