  • 關于冷凍機潤滑油的問題

    現在有一款冷凍機,潤滑油備貨沒有了,以前的廠家也沒有了,找了另外一家具有相同物性成分的潤滑油,但是廠家是不一樣的,有沒有哪位大神清楚這里面有何風險,可以通用嗎

  • 冷凍機組的功率如何界定?

    最近有一困惑:一鹽水機組標準工況功率170KW,-20度蒸發溫度工況功率79KW,甲方變壓器容量該選多大合適?100KVA夠了嗎?請各位賜教!!

  • 問一個關于冷凍機的問題

    前一段時間,我開一臺約克離心冷凍機和一臺開利螺桿冷凍機(約克的功率比開利的大),5臺冷凍泵,4臺冷卻泵,8個冷卻塔,很正常。但是今天,由于室外溫度比較高,約克的冷卻水出水38~39度,回水33度的樣子,出現喘震了,怎么辦?

  • 冷凍機的維修、保養以及調試

    冷凍機的維修、保養以及調試

    這兩年經常給一些煤礦維修保養調試冷凍機

  • 【求助】R22小型冷凍機低壓回零是什么原因?

    【求助】R22小型冷凍機低壓回零是什么原因?

    本機器是電鍍用降低水溫的,機器的管路很簡潔,壓縮機的高壓到通有循環水的冷凝器--出來冷凝器有一個開個---干燥過濾器---膨脹閥---進入密封的蒸發器--出來進入壓縮機的低壓入口,本機器控制電路有高低壓控制,一開機低壓迅速向零的方向回,控制電路啟動壓縮機停轉,查看平衡壓力低壓0.4多一些,高壓不到0.7,我充氟充了10公斤,低壓升的0.5,開機低壓表仍然迅速回零。工廠里有兩個一樣的機器,那個壓力表的壓力稍微高一些,卻能正常工作,另外正常機停機后低壓表回升快,故障機低壓表回升慢,求原因和解決的方法。

  • 10kV冷凍機組的配電問題

    請教各路高手:1、冷凍機組的啟動柜和啟動方式一般是由廠家配套、設計預留安裝位置,還是全部由設計院定?2、預留安裝位置的話,啟動柜和機組的距離有沒有特別要求?工作人員平時控制操作是在機組旁邊控制,還是在啟動柜這邊?機組啟停操作位置對工作人員的視野有沒有特別要求?3、是否需要在10kV開閉所這一級設置高壓電容柜,還是廠家已經有配套高壓電容柜了?這幾個問題急需有做過類似工程的高手幫忙解答,跪謝啦。

  • 關于冷凍機潤滑系統的故障及維護

    冷凍機潤滑系統正常工作的主要標志是:1.油壓表指示穩定,指示壓力對活塞式冷凍機比吸氣壓力高0.05-0.3MPa,對螺桿式冷凍機應比冷凝壓力高0.2-0.3MPa。2.曲軸箱中的油溫應保持在10-65℃之間,最適宜的工作溫度為35-55℃。3.曲軸箱中的油面應足夠高,并應長期穩定。4.濾油器的濾芯不應堵塞,對帶壓差發信的精細濾油器應具有堵塞的發信指示。潤滑系統最常見的故障是油泵無壓、調壓失靈及壓力表指針劇烈擺動。其主要原因有:1.曲軸箱中油溫過低、冷凍潤滑油的赫度過大、泵進口濾油器濾網過密、濾芯被堵塞以及油面太低,油泵吸油困難,造成吸空現象。2.油泵長期工作,泵的磨損嚴重,內漏過大,容積效果明顯降低。3.調壓閥芯被卡死在開啟位置或調壓閥的彈簧失效。4.系統嚴重外漏。冷凍機潤滑部位的故障不屬潤滑系統自身的問題,但也會導致系統的故障。如汽缸處活塞環結構選用和加工裝配不當可造成大量跑油現象;軸封處異常滲漏也會使曲軸箱中油面明顯下降,導致油泵的吸空;連桿大小頭軸瓦及前后主軸承裝配間隙太小、潤滑油

  • 冷凍機油為什么無法排出

    我司的制冷系統的高壓液氨儲槽中經常會出現1/3或1/4液面的油位,但通過集油器分離時,又沒有油,現向各位同仁請教原因.謝謝1

  • 關于螺桿冷凍機進口壓力的問題

    各位戰友,小弟最近遇到一個問題,請大家幫?。謝謝!我們廠子用的是約克的雙螺桿冷凍機,介質是R507,螺桿機的排氣壓力約17bar,進過冷凝器,經濟器,過冷器(過冷器出口溫度約-20°)后進入蒸發器(蒸發器的溫度約-40°),最后從蒸發器出來的R507蒸汽再進入冷凍機前的氣液分離罐?,F(xiàn)在的問題就是,從過冷器出來的液體R507壓力接近17bar,但壓縮機進口壓力只有幾十個kPa。也就是說蒸發器與氣液分離罐的壓力也就是幾十個Kpa。小弟看了一下流程,蒸發器前沒有減壓閥或膨脹閥等閥門,只有一個調節閥控制蒸發器的液位,而且蒸發器內部也沒有減壓裝置。那蒸發器和氣液分離罐是如何實現減壓的?

  • 新人求助有關冷凍機方面問題

    求助各位,(1)冷凍機供回水(冷凍、冷卻)溫差與冷凍機效率的關系是什么(2)冷凍機電流降低是不是壓縮機轉速變低(3)假如溫差較?。ū热缡?℃),會不會影響冷凍機效率,如何調整至最佳效率區間,能否節能

  • 關于冷凍機組排氣過熱度的問題

     請教一下:冷凍機組中“排氣過熱度”與制冷劑的充注量有什么關系,排氣過熱度高說明什么,排氣過熱度低說明什么?排氣過熱度對機組故障判斷有什么用?謝謝!

  • 冷凍機首次開機需要祭神

    冷凍機首次開機需要祭神

    出差上海調試兩臺武冷16鹽水機組,該機用于地鐵隧道的聯絡通道的地下水凍結施工。開機加氟時,工人們開始擺放貢品祭神,有公雞被當場殺死放血,有五花肉,有蘋果,有棗子,有白酒滿地灑,有燒香燒紙,場面比較熱鬧的,滿地灑酒的工頭還在念念有詞,但是我一句也聽不懂;P

  • 螺桿冷凍機維修技術與故障分析

    一、螺桿冷凍機維修與故障 A、冷水流量低報警

  • 冷凍機組制冷效果差的原因

    工業生產中,冷凍機應用太多了,有的設備年久失修,且保養不到位,往往出現制冷效果差的現象,下面帶行業朋友們了解下這一現象,找到處理的方式方法。 以真實應用冷凍機案例來說明這一問題,在聚合反應中,高分子聚丙烯反應條件異??量?,需控制環管反應器18度左右,冷凍機出水2度,正常運行帶走反應熱量,而冷凍機制冷效果差,將造成嚴重事故,停機處理,延誤生產。 下面說下冷凍機制冷效果差的幾個原因。 膨脹閥出現故障 作為冷凍機冷媒系統的重要部件,膨脹閥承受了太多,它實現冷凝壓力到蒸發壓力的壓降,又同時兼顧控制雪種流量,在制冷系統運行中功勞甚大。 冷凍機組入口壓力低導致報連鎖停機,若冷媒量正常,則首先懷疑膨脹閥故障,膨脹閥堵塞、結冰均會導致冷凍劑不能進入到蒸發器,造成制冷效果差。若檢查冷水機干燥器未發現明顯雜質,則排除膨脹閥堵塞問題。 膨脹閥過熱度

  • 冷凍機的冷水塔的配水以及要求

    冷凍機的冷水塔的配水以及要求

    冷水塔的配水,是水冷冷凍機保持正常運行的重中之重,若冷水塔的配水出現問題,則無法保 證水冷冷凍機的正常散熱,導致冷凝器無法正常運行,進而導致整個冷凍機的使用受到影響,下面深創億制冷小編就來說說冷凍機的冷水塔的配水以及相關要求。 先介紹一下配水什么定義?    配水就是整個水冷冷凍機水冷卻系統的正常供水。冷凍機的水冷系統,就是冷水塔,冷水塔要具備強勁的散熱降溫、以及冷卻水調度配水的能力,才能夠保 證正常運行。

  • 拆屏冷凍機高壓故障原因說明

    如果拆屏冷凍機制冷劑內混有空氣、氮氣等不凝結氣體這種情況一般發生在維修后,抽真空不徹底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷劑。 拆屏冷凍機電氣故障引起的誤報,這種故障由于高壓保護繼電器受潮、接觸不良或損壞,單元電子板受潮或損壞,通信故障引起誤報。 拆屏冷凍機在運行過程中,冷媒溫度偏高,冷凝效果不良,拆屏冷凍機組要求的水溫高,散熱不良,必然導致冷凝壓力高,這種現象往往發生在高溫季節。拆屏冷凍機冷卻液不足,達不到額定流量,主要表現是拆屏冷凍機機組進出水壓力差變?。ㄅc系統投入運行之初的壓力差相比),溫差變大。造成流量不足的原因是系統缺水或存有空氣,解決辦法是在管道高處安裝排氣閥進行排氣。

  • 冷凍機房需要系數的選擇

    如題,措施及其他手冊如下,3臺以下,0.7~0.9,3臺以上,0.6~0.7。但是看一些圖集,卻選擇了比較大的值,比如500多千瓦,10臺左右的泵,選了0.8。請大家說說自己的做法。

  • 冷凍機前設置的這個閥門起什么作用

    冷凍機前設置的這個閥門起什么作用

    最近做到一個項目,設計院在冷凍機前面設置了一個類似于定流量閥的裝置,問過設計院說是流量鉗制閥,據說和水泵的變頻有關系。這個閥門一般起什么作用,誰做到過類似的??出來講一下。