本帖最后由 冷庫磚家 于 2014-12-17 17:21 編輯 冷庫庫房個問于一般建筑,它不儀承受一定的負荷,而且溫度、濕度變化較大,長期處于低溫環境。出此,冷庫庫房在建造時府采取防潮、防腐、防霉等措施;鋼筋保護層高度應按規范加厚lo毫米以上;混凝十結構應使用硅酸鹽水泥,混凝土標號不低于200號,水泥用量每立入米不小于275公斤;凍結間混凝土標號不低于300號,水泥用員每立方米個小于350公斤;內墻砌筑水泥秒槳標號個低于50號,外墻個低于25號。
根據《冷庫規范》9.0.6條,架空式地面的架空層凈高不宜小于1.0m,請問這個1.0m是樓板低部高度還是梁底凈高?現一位于廣東地區的土建冷庫,庫內溫度-20℃,地面打算采用架空層防凍設計。室內外高差1.4m,扣除樓板保溫降板400mm,及結構梁高800mm后,梁底的凈空也就200mm,請問這種架空層是否滿足防凍設計要求?
土建冷庫主要由圍護結構和承重結構組成。土建冷庫的結構應有較大的強度和剛度,并能承受一定的溫度應力,在使用中不產生裂縫和變形;冷庫的隔熱層除具有良好的隔熱性能并不產生“冷橋’,還應起到隔氣防潮作用;庫的地坪通常應作防凍脹處理;冷庫的門應具有可靠的氣密性。 1、土建冷庫基礎 土建式冷庫的地基是指承受全部載荷的土層,基礎應有較大的承載能力、足夠的強度,并可將冷庫載荷均勻地傳到地基上,以免冷庫建筑產生不均勻沉降、裂縫;還應具有足夠的抗潮濕、防凍脹能力。一般土建式冷庫采用柱基礎的較多。 2、冷庫墻體 墻體是冷庫建筑的主要組成部分,可以有效地隔絕外界風雨的侵襲和外界溫度變化對庫內的影響,以及太陽的熱輻射,并有良好的防潮隔熱作用。冷庫外墻主要由圍護墻體、防潮隔熱層、隔熱層和內保護層等組成,對于磚外墻,其外墻兩面均
我們正在施工的5000噸土建冷庫,50米*50米*10.5米高,溫度-25度,冰激凌冷庫, 頂板安裝完成,200MM厚,墻板才開始做龍骨,準備做防水,之后才噴墻體。頂板我采用單面彩鋼單面裸板100厚的聚氨酯庫板,吊好頂板后,再另噴100厚聚氨酯。腳手架拆了,沒到頂上去拍照片
單層鋼結構冷庫的優點: 1、周轉進出貨率高,節省時間資源。 2、土建成本優勢,單層鋼結構冷庫比起土建冷庫從成本角度講,單層鋼結構的成本要低于相同容量的多層土建冷庫。
請教樓主, 本站有關于 土建冷庫(如凍結間)圍護結構: 保溫層、防水層、保護層等材料 的選用搭配方法,以及造價的 說明材料嗎? 望賜教! 不勝感激!
請問,-18度土建冷庫墻壁隔氣層如何制作?? 直接噴涂聚氨酯發泡行不?不做隔氣層。還是噴涂其他涂料?最好的是噴涂煤油稀釋的瀝青。 不知道現在噴涂什么
為減少太陽輻射熱的影響,冷庫表面的顏色要淺,表面光滑平整,盡量避免大面積日曬。層頂可采取措施,如架設通風層來減少太陽輻射熱直接通過屋面傳入庫內從而影響庫溫。 土建冷庫建造在地面上,由于地基深處與地表的溫度梯度而形成熱流,造成地下水蒸氣向冷庫基礎滲透。當冷庫地坪溫度降到0 ℃以下時,則導致地坪凍脹,毀壞冷庫地坪。冷庫隔熱對維持庫內溫度的穩定、降低冷庫熱負荷、節約能耗及保證食品冷藏儲存質量有著重要作用,故冷庫墻體、地板、 屋蓋及樓板均應作隔熱處理。冷庫的隔熱結構除應具有良好的隔熱、防潮性能外,還應有一定的強度,其樓板和地坪應有較大的承載能力。隔熱層內應 避免產生“冷橋”,具有持久的隔熱效能。冷庫隔熱層內壁設有保護層,以防裝卸作業時損壞。 冷庫由于內外空氣溫差較大,必然形成與溫度差相應的水蒸氣分壓力差,進而形成水蒸氣從分壓力較高的高溫側通過圍護結構 向分壓力較低的冷庫內滲透。當水蒸氣經過圍護結構內部后到達低于空氣露點溫度的某溫區時,水蒸氣即凝結為水或結冰,造成隔熱結構的破壞,隔熱 性能下降,因此在冷庫結構兩
土建冷庫鋪內隔墻板 鋪貼軟木前應先立木龍骨,例如豎向木龍骨60mm×100mm、中距800mm,橫向木龍骨50mm×50mm、中距1000mm,再將20mm厚木板頂固在木龍骨上,面刷冷底子油兩道。 頂拼過程中要保證軟木平整,縫隙嚴密,同樣要求平直錯縫。沒預拼好一塊立即進行鋪貼。先在鋪貼部位用鬃刷沾160℃熱瀝青刷一道,同時如上法將軟木沾上瀝青后鋪貼于此部位上。鋪貼完成后用斜撐壓實,經檢驗合格后。鋪貼完成后用斜撐壓實,經檢驗合格后進行刨平,并對超過3mm的縫隙用軟木片沾熱瀝青塞縫。 根據龍骨位置,用竹釘將軟木釘牢,以增強墻面隔熱層的整體性。
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
外租。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
冷庫的結構有其特殊性,變化情況比一般建筑物的結構更為復雜,冷庫建造的材料要求也比其他建筑物更高。從上述情況出發,對冷庫結構的構造和建筑材料應滿足如下要求: 1. 所有結構及構件均應能根據冷庫低溫高濕的使用條件,采取必要的防潮、防腐和防銹措施。 2. 冷庫庫房、穿堂、冷卻塔及水池等結構,應按高濕度作用的結構物考慮,如采用鋼筋混泥土結構時,鋼筋的保護層厚度應按規范規定的一般厚度增加10mm以上。 3. 冷庫的主體建筑如采用鋼筋混泥土框架結構,外作磚墻維護且墻體與框架分開時,為保持墻體的穩定,框架和墻體應作必要的拉結。 4. 冷庫溫度伸縮縫應盡量與沉降縫相結合,其構造宜采取并列支柱以便于隔熱處理。 5. 冷庫內凡與負溫空氣接觸及有凍融循環的部分,應優先使用高于325#的普通硅酸鹽水泥,亦可使用高于325#的礦渣水泥。冷卻間、冷卻物冷藏間(冷藏庫)應高于325#的普通硅酸鹽水泥或礦渣水泥。不準使用抗凍性差的火山灰水泥和摻有火山灰質材料的礦渣水泥。不同品種的水泥不能混合使用,同一構件不得使用兩種水泥。冷庫庫房及穿堂采用同鋼筋混泥土結構時,混泥土標號應不低于200#,水泥用量不少于275kg/m3
請教高手:現有一大型冷庫(120MX80M),采用排架結構輕鋼頂,氨制冷,排管蒸發器??紤]到輕鋼頂的變形?,如果采用普通吊點排管由于鋼構的變形必定會造成氨管開裂氨泄露的事故。不知各位大俠如何處理,謝謝?。ńㄖ问揭讯?,冷庫層高18米,庫溫-20),請各位指教!
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
各位大俠:好!我是剛涉及土建這個行業,我以前是從事設備維修行業的,因上海公司中的工廠設備全部搬離上海到江蘇,故我的工作調動到基建工程部。在之前沒有接觸過任何土建的規范和工作流程。故,心里很沒有底,這段時間我們公司一下子需要建造兩棟大樓,一幢15樓,另一幢13樓。本人因是自動化專業,之前的設備工作中也畫過圖,編過程,還做過設備安裝工程。對于CAD及3維軟件比較熟悉,對電力機械也較為熟悉。我現在沒底的是以下幾個問題:1、如何做好一個土建工程的前期規劃、設計、申報、審批、招標、施工監管、工程驗收的工作。這個我一點眉目都沒有。2、如果從事土建我應該去考什么樣的證書?現在雖然有個土建項目經理但基本年齡相差太大,溝通有點困難,故還想自己解決自己的事情。希望哪位大俠幫一下忙。謝謝!