煙臺低溫冷庫 單層 庫容5000噸,凍結能力50噸/24小時,(均為切割食品),冷加工全部采用凍結設備,加工車間三層為建筑,分為粗、精、深三個加工??偯娣e10000M2。采用氨制冷。分凍結和冷藏,凍結蒸發溫度—35℃冷藏蒸發溫度—30℃。有人幫忙做一下設計方案嗎(最好包括制冷工藝、機械設備、冷加工設備)。
在大型出租冷庫項目中,各個冷庫用電器的電費可以分別安裝電表測量;如果冷庫使用直接膨脹式冷風機,冷庫負荷,所消耗的電費,不容易測量。因為制冷劑流量計費用高,制冷管道小,不易安裝。以下附件是使用NOVAR能源管理系統,針對這種情況編寫的方案。如有更好的辦法,請各位高手不吝賜教。Changye.wang@honeywell.com
有個100平方左右的地下室,層高2.8米,想利用起來做個肉類的冷庫,對這個十分的不了解,特來求各位大俠指點。如果預算在10萬左右,怎么樣的一個系統設計最合理,節能噪音又比較小。或者有沒有人愿意幫我做這項工程啊。謝謝!
各位大師哦好,有個冷庫0度、-18度、-35度,零下庫的設計建議是氨機,0度的庫能否采用-18度的氨泵出口加個“乙二醇”換熱器間接冷卻?這樣的話盡最大的可能使機組的型號一致,方便做備件。謝謝大家!
安裝一個三層的貯藏庫,采用頂排管,氨為制冷劑,氨泵強制供液。如果采用在機房統一設調節站的話,是不是會有供液不均的問題,但是采用分層供液的話是不是造價與管理方面又不太合算,如果有哪位做過或有高明的見解請給予以賜教!
《冷庫遠程監控報警系統》北京凱睿優公司針對客戶對低溫冷庫溫度監控的具體要求,提出的遠程監控和報警的解決方案。方案集遠程低溫監控、遠程報警、數據采集和傳輸于一身的系統,功能豐富,性價比很高。本方案還可以按照客戶的要求,方便的進行擴充。 本系統適用于大學、制藥廠、醫院、倉儲中心、檔案棺、血站、疾病防控中心、環保監測部門的實驗室、冷庫、倉庫、冰箱等環境的監測和報警。本系統已經成功地在多家單位使用。 一、基于短信報警器的冷庫監控方案 工作原理 本公司生產的短信報警器,可以實時獲取所連接的各種傳感設備的信號(包括傳感器、繼電器、UPS、智能設備等輸出的模擬量和開關量信號),根據預先設定的模擬量的上下限和開關量的報警狀態,進行實時短信報警和聲光報警輸出。 基于短信報警器的方案,操作簡單,功能實用,價格低廉。系統可不需要電腦而獨立使用,更無需網絡。短信報警器提供RS232串口或網口輸出,如果需要將溫度數據采集并保存到計算機上,可以選用配套的數據采集軟件。 功能介紹 超溫報警:冷庫溫度高于預先設定上限或低于下限時,
實際工作中,經常有遇到客戶現有的廠房倉庫是普通功能的,當初并沒有設計成冷庫功能的倉庫。后來由于發展的需要,就想把原有的各種廠房結構、普通倉庫這些改建成能具有冷藏冷凍功能要求的冷庫。針對這樣的一類工程,在此結合實際改建案例,進行說明。 省錢又經濟的改造方法 1、原有的倉庫情 況
我們知道,實現冷庫最大經濟效益的途徑主要有兩個方面,一是提高冷庫周轉利用率,二是通過節能降耗降低經營成本。因此,優化冷庫建設節能設計,提高冷庫周轉及利用率,加強冷庫運行過程中的節能管理就顯得尤為重要。 為此,筆者對目前我國冷庫設計和運行管理中與節能相關的主要問題概述如下:
冷庫加工間空調方案說明
目前正在做一個32*18的冷庫,甲方要求做成土建庫頂棚采用鋼結構,這樣的話冷庫頂部的 噴涂怎么做?之前沒有接觸過,求高手指點這種庫的做法、。
針對不同原氨制冷系統特點、建筑結構、保溫特點、使用要求(如在物流冷庫中,不影響正常的業務倉儲)、成本控制等方面要求,提供不同科學合理的制冷方案及施工方案。目前主要氨庫改造方案有四種: 第一種:原氨制冷系統改造成氟制冷滿液式供液乙二醇系統 保留原室內換熱器,如庫內吊頂排管、速凍擱架、冷風機、制冰系統中的螺旋蒸發管等換熱蒸發器設備,只是將制冷主機設備進行更換成我公司的專用制冷機組;制取低溫載冷劑輸送至室內換熱器進行換熱,從而達到設定溫度。具有施工簡單、改成周期短、管路方便、成本低等特點。溫度范圍可在+15℃至-70℃進行。采用載冷劑間接制冷,不存在直接蒸發系統中回油難、制冷劑容易泄漏、漏點難檢測、分液不均勻等難題;只需對制冷主機做定期保養即可,故障率低、維修費用省。設備可根據冷庫實際負荷實現10%~100%進行能量調節,同時通過冷凍泵供液,不存在壓力損失、冷量損失、參數難于控制等問題;其可控性強;故綜合能效比高。 第二種:原氨制冷系統改成氟用桶泵供液制冷系統 適用于各類螺旋速凍機、隧道式單凍機、風冷型速凍庫等制
文檔內容為一座600t冷庫的三套設計方案,過程詳細,適合初學者參考
論文簡介:報價說明 1、 以上報價設備包含保險費、包裝費、指導調試費2、 以上機組總價包括(供貨范圍) 1. 機組、設備2. 相關配件 投稿網友:liuzhiyongxigu1 上傳時間: 2013-07-09
本公司擬建二萬噸冷凍庫,含1000噸左右的超低溫庫.要求:1、采用國外先進壓縮機,螺桿、活塞待設計方案定.附屬設備最低是合資廠家. 2、冷媒待定.范圍是:R717或F22. 3、冷凍庫的溫度:-18℃~-27℃. 超低溫庫的溫度是::-50℃~-55℃ 4、全部聚氨酯材料現場保溫,密度要求嚴格;容器及管道外表面采用鋁皮外包. 歡迎有興趣的、有實力、有資質公司聯系合作. 地點:廈門 聯系電話:15859280005 郵箱:wyfcc@yahoo.cn
低溫速凍冷藏冷庫設計方案下載[ 本帖最后由 boss5788 于 2013-1-4 14:06 編輯 ]
氣調庫熱氨融霜的解決方案與一般冷庫有什么區別?一般庫內相對濕度最好能保持在90%—95%之間——使用熱氨加水融霜,實際安裝設計還需要注意什么?為了減少庫內所貯物品的干耗,性能良好的氣調庫要求傳熱溫差為2~3℃,也就是說氣調庫蒸發溫度和貯藏要求溫度的差值為2~3℃。——精確地溫度控制,實際安裝設計還需要注意什么?如果直接用水沖霜會不會更好?
現酒店有21臺3P 冷庫, 冷藏庫10臺冷凍庫11臺,原設計在棚頂內自然散熱,并做新排風系統,夏季效果不好。高壓總是報警。冬季能滿足要求:現在有兩套加水冷換熱器方案:大家看那套更合適;第一套為:每臺機組加水冷板換,夏季板換冷卻水采用空調系統的內的冷水,溫度為7-12度之間,是否會存在冷凝溫度過低的問題導致冷凝過冷度過冷,而影響回油,或者是還有其他影響:如采用空調冷凍水混合自來水來中和溫度的話是否可行,中和溫度為多少為宜?第二套為:同樣每臺機組加水冷板換,采用自來水換熱,并加水箱采取冷凝熱回收的方案,加熱熱水,如采用此方案熱水的溫度最多能加熱到多少度,在不影響原cop的情況下。另,是否有高手能測算這21臺冷庫,每臺工作4個小時,每日能產生多少熱量,能加熱多少水,
要從機組選用、制冷方式、保溫性能、管道設計等幾個方面來詳述。 1、冷庫設計方案選擇好的性能機組可以給后期的能耗上節省3-5%/年的費用;
有一個電子廠的產品冷藏倉庫,30m*6m*3m(H),一共540立方米,室內四周及天花板用100mm的彩鋼板作保溫,地板為環氧自流坪.室內要求T≤15℃ ,H≤50 %.小弟沒接觸過冷庫,請教各位高手:1.冷負荷計算如何取值?選用多大的冷凝機組?2.相對濕度如何處理?是直接加配冷凍除濕機,還是要用轉輪除濕機來處理?