鍋爐運行過程中,爐膛出口溫度是一個很關鍵的運行參數。在線實時監測、分析和控制,能夠對鍋爐系統運行的經濟性、安全性和氮氧化物的合理排放進行有效監控。美國FGS公司的電站鍋爐專用設備—Boiler-Temp II爐膛測溫系統是鍋爐爐膛專用測溫儀器,“遙感式紅外線”探頭具有獨特的專利設計,屏蔽雜亂的廣譜紅外輻射信號,有效的排除掉其他環境因素的干擾。接收爐膛中的CO2煙氣輻射的紅外波譜,準確測定爐膛煙氣溫度。本儀器具有檢測精度水平高,抗高溫和適應惡劣工作環境等特點,適合測量鍋爐系統的高溫區域的溫度過程參數。 本儀器的通用型測量范圍為120℃ –1645℃,已能滿足電力系統用戶的一般使用要求。對于特殊的用戶,可以選用測量范圍815℃-2500℃的高溫型儀器。通過不同的選用方案,滿足鍋爐爐膛各溫度區域的測溫需求。 現誠招代理商,期待與您攜手合作!網址:http://www.bjepri.com博客:http://libra2464.blog.china.alibaba.com商鋪:http://china.alibaba.com/
請問高手:大體積混凝土測溫,有沒有一種在鋼筋上就能測出混凝土中心溫度的電子測溫儀,哪里有得買?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-26 09:17 編輯 ]
紅外線測溫儀由光學系統,光電探測器,信號放大器及信號處理.顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變為相應的電信號,該信號再經換算轉變為被測目標的溫度值。 使用紅外線測溫儀的益處 便捷!紅外線測溫儀可快速提供溫度測量,在用熱偶讀取一個滲漏連接點的時間內,用紅外測溫儀幾乎可以讀取所有連接點的溫度。另外由于紅外測溫儀堅實.輕巧.(都輕于10盎司),且不用時易于放在皮套中。所以當你在工廠巡視和日常檢驗工作時都可攜帶。 精確!紅外線測溫儀的另一個先進之處是精確,通常精度都是1度以內。這種性能在你做預防性維護時特別重要,如監視惡劣生產條件和將導致設備損壞或停機的特別事件時。因為大多數的設備和工廠運轉365天,停機等同于減少收入,要防止這樣的損失,通過掃描所有現場電子設備-斷路器.變壓器.保險絲.開關.總線和配電盤以查找熱點。用紅外測溫儀,你甚至可快速探測操作溫度的微小變化,在其萌芽之時就可將問題解決,減少因設備故障造成的開支和維修的范圍。 安全!安全是使用紅外線測溫儀最重要
如題,現在供暖要求高了,住戶經常反應溫度達不到要求,但是沒有一個準確的測溫儀,說明問題。測溫儀要求如下:1、攜帶方便;2、反應迅速,能夠快速準確測量房間溫度;3、價格適中??疾爝^多種測溫儀,沒有發現合適的,希望個中高手推薦!
為了方便快速的提供溫度測量,在使用熱電偶的時候需要滲漏到連接點的時間內,一般紅外線測量儀堅實輕巧,在工廠巡視和日常校驗工作隨時都可攜帶。 紅外測溫儀測量溫度相對精確,一般在1℃以內,這種性能做預防性維護時特別重要,例如監視惡劣生產條件和將導致設備損壞停機的特別事件時。用紅外測溫儀,可快速探測操作溫度的微小變化,在其萌芽之時就可將問題解決,減少因設備故障造成的開支和維修的范圍。 另外,紅外測溫儀在使用中比較安全,能夠安全地讀取難以接近的或不可到達的目標溫度,可以在儀器允許的范圍內讀取目標溫度。非接觸溫度測量還可在不安全的或接觸測溫較困難的區域進行,精確測量就象在手邊測量一樣容易。 紅外測溫儀正是由于這諸多優點得以廣泛應用,最主要有以下幾大領域:食品領域(掃描管理、服務及貯存溫度),電氣領域(檢查有故障的變壓器、電氣面板和接頭),汽車工業領域(診斷汽缸和加熱/冷卻系統),HVAC領域(監視空氣分層、供/回記錄、爐體性能),其它領域(許多工程、基地和改造應用等領域均有在使用)。 文章鏈接:
無損檢測之紅外測溫儀的維護及應用領域紅外測溫儀的測溫原理是將物體(如鋼水)發射的紅外線具有的輻射能轉變成電信號,紅外線輻射能的大小與物體(如鋼水)本身的溫度相對應,根據轉變成電信號大小,可以確定物體(如鋼水)的溫度。維護1.更換電池要安裝或更換電池,按圖 2 所示打開電池盒并放入電池。2.清潔透鏡使用干凈的壓縮空氣吹走脫落的粒子。用濕棉簽小心地擦拭表面。棉簽可用清水濕潤。3.清潔機殼用肥皂和清水沾濕海綿或軟布。為避免損壞測溫儀,切勿將儀器浸入水中。應用領域1、食品領域(掃描管理、服務及貯存溫度),2、電氣領域(檢查有故障的變壓器、電氣面板和接頭),3、汽車工業領域(診斷汽缸和加熱/冷卻系統),?4、HVAC領域(監視空氣分層、供/回記錄、爐體性能)。
一、為何采用非接觸紅外測溫儀? 非接觸紅外測溫儀采用紅外技術可快速方便地測量物體的表面溫度。不需要機械的接觸被測物體而快速測得溫度讀數。只需瞄準,按動觸發器,在LCD顯示屏上讀出溫度數據。紅外測溫儀重量輕、體積小、使用方便,并能可靠地測量熱的、危險的或難以接觸的物體,而不會污染或損壞被測物體。紅外測溫儀每秒可測若干個讀數,而接觸測溫儀每秒測量就需要若干分鐘的時間。二、紅外測溫儀如何工作? 紅外測溫儀接收多種物體自身發射出的不可見紅外能量,紅外輻射是電磁頻譜的一部分,它包括無線電波、微波、可見光、紫外、R射線和X射線。紅外位于可見光和無線電波之間,紅外波長常用微米表示,波長范圍為0.7微米-1000微米,實際上,0.7微米-14微米波帶用于紅外測溫儀。三、如何確保紅外測溫儀測溫精度?紅外技術及其原理的無異議的理解為
自然界中,除了可見光(人眼看的見的光
請教:數字測溫儀、噪聲測量儀性價比較高的品牌、型號及大致價格要求:暖通空調民用系統測試用測溫儀: 1、適合于測量水、空氣溫度的數字測溫儀 2、測量范圍為-20℃-80℃ 3、接觸式的溫度探頭。噪聲儀: 1、測量風機噪聲 2、測量范圍約10dbA-150dbA
外租。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果!??! 謝謝!
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
各位前輩好,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,想要實現0℃和-18℃可切換