我最近設計了一個冷庫工程,是一幢3層建筑,每層建筑面積為4000M2。冷庫設在一層,分為冷凍冷藏庫1800M2和恒溫庫(16-22度)1500m2,二層和三層是倉庫。日前在做消防驗收,消防局居然把冷庫歸類為丙類倉庫來驗收。我查閱了有關的資料,如果按丙類倉庫來消防驗收,那么這個冷庫是絕對通不過的。而按照冷庫設計規范,我的冷庫是與規范規定的條文不抵觸的。我認為恒溫庫可以當作空調區域來認定,而冷凍冷藏庫按照冷庫設計規范尚未達到防火分區的面積,故無需設置防火分區。請教各位達人,我的觀點是否正確,我的冷庫按照冷庫來驗收,而不應該按照丙類倉庫來驗收?
現有東北地區一冷庫工程,明露的消防管道需要保溫以防凍,可是鑒于東北特殊的嚴寒氣候,即使加厚保溫材料,也免不了凍裂管道的情況....請教前輩有沒有更好的防凍裂措施呢?比如把冰凍線以上的管道內的消防水放空...可是具體的防空做法又是怎樣的呢...或者那位前輩又更好的辦法呢?急救...謝謝
最近在做一個建筑面積2000平米的冷庫,其中單間最大面積350平米,按照建規,需要設置防排煙系統,群里哪位大神能夠一下冷庫的防排煙設計圖借鑒一下呢?
現在手頭有個活,1、2層冷庫,三層是倉庫,只需要做生活給排水和消防給水。冷庫消防設計以前從來沒有做到過,不知道如何下手,希望有經驗的前輩指導一下,在線等回復,謝謝
冷庫安裝及使用安全是冷庫中的中心部分,特別現在很多的冷庫會出現火災情況。今天我們來說說冷庫火災隱患及冷庫消防措施。 火災危險性的劃分:火災的危險性是從介質的可燃、易爆角度進行分類的,包括氣體、液體和液化氣體。可燃氣體與空氣混合在一定體積比范圍內才具備燃燒或爆炸的條件稱為爆炸極限其最大值與最小值稱為爆炸上限和爆炸下限。
液態氨制冷的冷庫怎么做消防?懇請高手指點一下,都需要那些系統?誰有相似的工程圖紙和設計說明,能不能傳上來看一下?。≈x謝了!
食品加工車間存在潮濕結露、大量蒸汽、多油脂同時清洗劑還有腐蝕性的液體等特點,傳統的火災探側器無法在這種環境下正常的、可靠的工作,雖然是在低溫環境下,但冷庫的空氣非常干燥
外租。
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
一個酒店超高層項目,很大的一片(上千平方)后勤區,其中有分散的好幾個冷庫(幾平方~幾十平方),溫度分別有6、2、-2、-18攝氏度的,冷庫之外做了濕式噴淋系統,請問冷庫要不要設置噴淋系統?必須獨立設置干式噴淋系統嗎?不設置的話能否通過消防驗收呢?
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
有關消防,聽說有的是按米算,那大概什么價位,如果是按消防箱,要是一個500話,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,那不是虧大了。。消防弱電又是怎么取價,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少。,謝謝?。?!
冷庫消防
冷庫消防專題,為您提供冷庫消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫消防 相關的專業交流討論,更多冷庫消防相關內容請?jiān)L問