美食世界水暖施工組織設計
大家好啊! 我是大連的.希望有在大連的朋友來到這里,以及各地的朋友一起交流. 誰有好的項目和好的施工隊伍可以在這里留下你的意見.大家一起探討一下.可能還可以有合作的機會哦 ! 施工的朋友大家可以一起討論一下施工的方方面面.互相學習嘛! 有項目的也可以來大家一起研究一下找個合適的施工隊伍合作吧!
目前給排水、消防、空調水管道施工已經基本完成,消防管道已經試壓,空調風管道、風閥等已經完成,管道保溫正在施工,項目使用直燃機已經就位,正在安裝管道,現在面臨冬季有可能無法供暖,在這個階段應該注意哪些方面的問題》?
本工程設有生活給水工程,污水排水系統、雨水排水系統、消火栓給水系統、自動噴水滅火系統。生活給水管:采用工作壓力為1.0MPa的襯塑鍍鋅鋼管;室外埋地入戶管小于DN70采用襯塑鍍鋅鋼管,大于等于DN70采用承插給水鑄鐵管;接口:鍍鋅鋼管大于DN100的采用溝槽式機械接口,小于等于DN100的采用絲扣連接。排水系統:污水管采用A型柔性連接機制鑄鐵排水管。室內懸吊管采用鍍鋅鋼管,焊接或法蘭連接。消防系統:消火栓管道采用焊接鋼管,焊接接口。自動噴水滅火系統采用熱鍍鋅鋼管,絲扣或溝槽式機械接口。
圖紙簡介: 稿件為北方某多層住宅水暖設計施工圖紙,采用散熱器采暖方式,并設置太陽能熱水系統(缺少設計說明)。 投稿網友: mingyue95 上傳時間: 2014-07-28
—————————————————— 結 束 ————————————————————
一、電氣專業1.審核電氣施工圖的設計是否符合國家強制性條文及地方有關規范和規程的要求,尤其是設計深度是否達到了要求,與其他專業設計有無相互矛盾的地方及是否存在影響使用功能的情況;審核電氣配電干線圖、系統圖與詳圖是否有矛盾。
閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行、止或改變流向,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料、螺栓等齊全、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,壓力
本工程位于北京市通州區馬駒橋鎮,北鄰興華西大街,由1#、2#、3#樓兩棟辦公樓一個附屬用房及一個地下車庫組成,地下部分聯為一體地上部分各自獨立,其中1#、2#樓為高層,建筑基本層高5.4,建筑檐高最高37.88米,綜合樓總建筑面積約有50000㎡:給排水工程概況:本工程為北京銀某型建材有限公司辦公用房、附屬設施、地下車庫,地上最高七層,地下一層,主樓建筑高度為37.60m,室內外高差為0.3m。其中1#地上為辦公,地下為儲藏、設備房。2#樓地上為辦公,2#地下一層平時為住宅儲藏間〈儲藏丁類物品〉,暫時為物質庫。3#地上為附屬用房,地下為車庫。本建筑為集中建筑,建筑面積小于5萬平方米,用水量小于150m3/d。2.給排水系統、消防系統設計形式1) 給水系統;市政水源給水管網供水壓力為0.25Mpa,生活用水分為二區,低區為二層及二層以下,附屬用房為三層及三層以下,高層為三層至七層,高區供水由設于1#地下室變頻機組供給。2) 消火栓系統;室外消火栓系統采用低壓制,供水壓力為0.25Mpa,室內消防用水由設于1#地下室的消防水池提供,建筑群消
最近做的水暖電施工專項施工方案很辛苦做的
本帖內容為轉載內容,我看了,深有感觸,尤其是作者能夠結合實際案例講述自己這十多年來的工作經驗,真心佩服,有必要和大家分享一下。一個人的進步在于他平時是否能善于總結,能否能夠把自己的總結消化到自己的腦子里面,由衷的佩服這位作者,大家除了吸收他人的經驗,我想也應該要樹立一種善于總結的經驗,你學會了嗎?額,對了,如果有對作者的看法有任何異議,歡迎大家點評!
圖紙簡介: 本圖紙為某地住宅水暖施工圖,圖紙內容包括:給水排水施工總說明,暖通設計總說明,一層給排水、采暖干管平面圖,熱計量室大樣圖等等。 投稿網友: jinian2010 上傳時間: 2013-12-01
案例一、人防工程密閉性要求高,杜絕過路管不必要的穿越。 2008年,在北京馬坡一個高檔別墅項目,小區會所地下室為人防工程,由于設計人員的粗心大意,將首層衛生間的排水下返彎的位置畫錯軸線,造成多數排水管穿越人防頂板后再穿出人防外墻排放,如此明顯的錯誤,并未被現場水暖工程師發現,產生如此低級錯誤的原因很簡單,現場水暖工程師未有人防施工經驗,施工工人只會按圖施工,我去項目指導工作時,外墻套管已經全部預留完成,及時防范了錯誤的進一步擴大,取消了人防頂
按建委要求,初裝飾房給水管道進入用水間、廚房陽臺排水管道施工至用水點、同層排水衛生間排水橫干管在距主立管300處用管堵封堵即可。 戶內排水管安裝牢固,坡向正確、部件齊全,支架間距均勻;管道接口嚴密無滲漏,管道暢通,不堵塞;管道表面潔凈無劃傷及
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 施工方案 一個完整的水暖系統由四部分組成: 1、鍋爐采暖爐可謂是整個采暖系統的心臟,它能否高效、穩定的運行直接關系到地暖系統是否能夠持續有效的供暖。 作用:大多數壁掛爐可自行設定采暖時間,分戶計算。有的品牌(如華佳牌壁掛爐)還可同時提供生活熱水。比傳統暖氣先進、節能、安全,可安裝在墻體上、房間角落里,價格多在數千元到上萬元左右。 2、地面部分地面部分通常由保溫層、反射膜、采暖管道、回填層等組成。保溫層通常為50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多為發射鋁膜;采暖管道以PEX管為主,其次用的較多的是PE-RT、PB管。 作用:保溫材料的費用在整個地暖系統的預算并不占大頭,但它卻能使整個地暖系統穩定的運行,還能讓熱量集中在合適的地方散發,把熱量損失降低到最低程度。一套完整的采暖系統不可少了好管子,熱量必須通過在地面鋪設的地暖管通向各個需要采暖的房間。 3、分集水器是
自從97年給排水專業畢業后,我一直從事水暖安裝管理工作,十多年的工作經驗,并未給我庬傲視其他孖的資本,反而更加理解熟悉其他專業知識,尤其是建筑結構專業知識對做好本職工作的重要性。原因很簡單,知其然,不知其所以然,有時所犯的錯誤是相當愚蠢的,甚至是致命的?,F(xiàn)在例舉以下我接觸的實際案例,闡明建筑結構專業知識對水暖施工技術員的重要性?!景咐弧咳朔拦こ堂荛]性要求高,杜絕過路管不必要的穿越。2008年,在北京馬坡一個高檔別墅項目,小區會所地下室為人防工程,由于設計人員的粗心大意,將首層衛生間的排水下返彎的位置畫錯軸線,造成多數排水管穿越人防頂板后再穿出人防外墻排放,如此明顯的錯誤,并未被現場水暖工程師發現,產生如此低級錯誤的原因很簡單,現場水暖工程師未有人防施工經驗,施工工人只會按圖施工,我去項目指導工作時,外墻套管已經全部預留完成,及時防范了錯誤的進一步擴大,取消了人防頂板的預留預埋工作,但前期的錯誤,造成后期不得不封堵多預留的套管。如果對人防工程的規范有所了解,即使未有人防工程的施工經驗,也不會審圖發現不了上述問題。在實際施工
為保證工程的正常進行,消除事故隱患,杜絕事故問題出現,保證工程質量,認真執行ISO9002國際質量認證標準,做到內業指導外業特做交底如下: 絲扣管道施工技術交底給水管道的鍍鋅層保證完好,表面無劃痕,管道平直,內部無贓物阻塞,檢查各管件的絲扣完整,無砂眼裂痕。切割管道要保證內徑不得縮小,切割面平齊。用切割機切割時管道必須墊平。切完對管口掃口。加工絲扣時,保證帶絲的刻度調整準確,壓力頭壓緊管道,帶絲的板牙面與管道的軸線垂直,套絲時加潤滑油,當板牙面與管口平齊時,開始加工梢頭。套完絲用相應的管件試一下。檢查有無斷絲、殘絲的情況。用機器加工的絲扣要把潤滑油清理干凈。套兩板以上。纏麻時必須抹油,白厚漆用清油調好,分別抹在絲頭的兩側,纏完麻后再抹一次油,保證上管件時與絲扣各個面充分接觸。上管件時,先用手帶上一兩扣,然后用力均勻,上緊管件,保證上完管件后留
水暖工程是給排水工程、采暖與通風工程的習慣稱呼。通過其名稱,我們就可以知道,水暖工程包含的系統比較多,情況復雜,而且多數的管道都隱蔽在管井、墻壁、吊頂內,如果在施工過程中質量管理不善,容易在使用過程中造成嚴重的后果。這就要求我們在水暖施工管理的過程中,嚴格要求,對施工進行全程的、閉合的監控。下面就本人在施工中的一些想法與大家分享。一、事前控制——預防為主,做好各方面的準備工作。在施工之前做好充分的準備,為將來可能發生的問題都做好應急對策。這樣,問題就可以得到控制,至少可以降低其所帶來的損失。準備工作主要包括以下幾個方面:1.認認真真學習圖紙。這里之所以用到學習二字,主要是我們不是簡單的看圖紙,而是要通過對圖紙的熟悉,了解設計的意圖,同時熟悉圖紙中所用到的規范、材料設備。對于圖紙中的問題,在設計交底的時候及時提出,對于圖紙設計不適宜施工的,也可以提出自己的看法,使這些問題能夠在開始施工之前得到解決,使其更具有科學性、針對性和可操作性,避免誤工、返工。2.學習必要的知識,充實自己。隨著科學技術的飛速發展,各種新型的材料、設備和施工工藝變化萬千,作為施工管理人員