體育建筑空調設計
比較老的資料了,但還有些借鑒和學習
編輯 機電人脈
分析的比較全面了,作者:何耀東 何青
建筑書籍-旅館建筑空調設計
各位不知有沒有做石油化工企業的暖通設計,現在石化企業現場的機柜間都要求做抗爆型結構,全封閉設計,內部的空調設計許多設計院都采用恒溫恒濕機,采用一次回風加新風的形式,一個大約200平方米的房間,空調機房就占用很大的地方,不知此類建筑各位同仁,有采用其他形式的空調設計的嗎?
我們公司現在有個設計方案是古建筑,層高有事2-3的,單棟面積在500-1000m2,總建筑面積為20000m2,現在頂層沒有吊頂,請問空調怎么設置?
比賽場面積不大 室內2600平米(55*50米) 層高12米左右 頂面是網架結構 不好吊機組, 我配的是氟系統,用的大型風管機,掛在側面墻上,出風用400的球形噴口,出風高度10米。回風管沿墻拉下來,在觀眾區座位后面,賽場長邊每邊6臺7000風量大風管,間距8米左右,每臺風管下來一個回風風道于墻面上。請問是否可以這樣做,有什么要注意的地方?歡迎參與討論!因為室外沒機房,要求工期短,所以沒考慮用水機
淺談商業建筑暖通空調設計 摘要:隨著我國經濟的持續快速發展和人民生活水平的提高,我國的商業建筑也得到了大量的興建。以此同時,越來越多的商業建筑都已安裝的中央暖通空調,但是在其運行過程中,由于會產生較大的功率,致使建筑耗費過大的能源,不利于城市的環境。如果我們對其進行合理的設計,有效的控制其運行模式,這樣可以有效的降低暖通空調的能耗。本文即針對商業建筑暖通空調設計中應著重考慮的問題,詳細闡述了商業建筑暖通空調設計的要點。 一、商業建筑空調設計的特點 商業建筑的空調設計不同于住宅、辦公樓或酒店等建筑,其具有以下特點: (一)平面建筑空間大,負荷較小 商業建筑
摘 要:隨著經濟的發展,節能環保成為我們的主題之一,特別是綠色建筑的發展,而綠色建筑中的暖通空調設計是一個重點,在暖通空調系統的設計中,采取必要的節能措施,是降低建筑能耗、建設節約型社會的重要舉措和迫切需要。本文主要從暖通空調系統的節能工程設計方面進行探討。 關鍵詞:暖通空調系統;節能;設計 一、暖通空調系統節能設計存在的一些問題 1、供暖方面 1)樓梯間散熱器立支管應單獨設置 設計規范規定。樓梯間或其他有凍結危險的場所,其散熱器應由獨立的立支管供熱,且不得裝設調節閥。然而,有的工程將樓梯間散熱器與相鄰房間散熱器共用一根立管,采用雙側連接,—側連接樓梯間散熱器,另一側連接鄰室房間散熱器。這就導致樓梯間一旦供暖發生故障,可能影響鄰室的供暖效果,甚至凍裂散熱器。 2)平衡閥的設置與口徑選擇存在問題 空調冷凍水系統宜設置平衡閥,一般應設在回水管上而有的工程新風機組冷凍水供回水管上均設置了口徑與管徑相同的平衡閥。筆者認為。供水管上不必設置平衡閥.僅在回水管上設置即可,平
1、設置中央空調系統的公共建筑,應設計機械新風系統,人員使用房間的設計機械送風新風量,可按下表確定;
目前正在做一個體育館的空調設計,籃球館、游泳館、人工冰場,找到的資料一起共享,也希望版友們多多指導,對這個場館是第一次做,有很多拿不準,希望做過的版友分享一下經驗,沒接觸過的朋友提些建議和要注意的問題。謝謝[ 本帖最后由 yile 于 2011-1-15 11:44 編輯 ]
上傳《別墅建筑的幾種空調設計方案》,供大家參考!
地下建筑暖通空調設計part1
空調過程設計與建筑節能
地下室建筑暖通空調設計手冊第一二部分,
一、工程概述 XX大廈建筑面積約l1萬m2,建筑高度67.3m。地上共l7層:包括首層商務、服務、輔助性商用,2一l6層為辦公、l7層為俱樂部;地下共3層:包括餐廳、廚房、會議、物業管理辦公、各類機房、汽車庫、自行車庫、倉庫及人防等功能。標準層高3.70m,辦公室內凈高2.65m,空調面積約7.9萬m2。大廈四立面約75% 的面積為透明白玻璃點式幕墻,是一幢整體性、高檔次、多功能、智能化綜合寫字樓。 二、空調系統 根據大廈高起點的定位,空調系統按照高標準、高效、經濟節能的原則進行設計。室內設計參數如下:目前大廈冷凍機裝機冷量為13185kW(3750 RT),空調總冷負荷為】1866KW,冷負荷指標為108.6W/m2。冷凍機房位于地下二、三層,采用4395KW/臺(1250RT/臺)離心式冷水機組三臺,冷媒為R134a。冷凍水供回水溫度7/12~C,冷
建筑工程的暖通空調設計.rar
給常好的設計資料!分享給大家!
建筑空調系統的節能設計思路.rar
體育建筑空調設計
體育建筑空調設計專題,為您提供體育建筑空調設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與體育建筑空調設計 相關的專業交流討論,更多體育建筑空調設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題