醫療建筑體量一般較大,電氣系統復雜,常規系統包含:變配電房及豎向干線系統、動力配電系統、照明配電系統、火災自動報警及消防聯動控制系統、建筑防雷與接地系統等。
知識點:建筑電氣工程施工工藝標準
因為工程要經常出差,不便將各類工程設計及施工驗收規范隨身攜帶,現將多年制作、累計以及在網上Download的資料匯總歸類的發給大家,以方便大家查找使用,相信它們一定會給各位同行盟友有所幫助。因為有些文件比較大,須分部上傳,下載者只需整合起來解壓即可。
8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。
我是大四學生,最近在做畢業設計,是一個關于10萬噸級的河港散貨高樁碼頭的設計,河港碼頭的設計規范我在網絡上只找到了93年和06年的設計規范,請問這還是現在用的設計規范嗎,還是有更新的版本。
大家好,誰有電氣工程設計方面的資料及圖紙,我現在有個項目要用,主要是:電纜溝的走向及大小、電纜的標注以及穿線管......請大家幫?,謝謝?。?!
建筑電氣工程設計常用圖形和文字
本系統搜集了綜合類規范、供配電設計規范、電力系統裝置設計規范、照明設計規范、消防報警系統設計規范、監控、電視、通訊系統設計規范和避雷、接地設計規范共54種,非常方便實用。解壓縮以后進入目錄中的ARX目錄,鼠標右擊 NORM文件,發送到桌面快捷方式,使用起來就更方便。壓縮文件只有6M。
希望對大家有所幫助,本系統匯集了大部分國標,對您會有所幫助:time:
分支電纜與建筑電氣設計規范
建筑電氣工程的國家規范、標準應準確、認真地編制,設計和施工人員只有視國家規范、標準是工程設計、施工安裝的靈魂和生命,才能做出合格的電氣工程設計,才能保障工程質量,才能使系統安全可靠運行。規范、標準也是闡述系統工程功能和交流技術的特定語言,能規范技術措施統一安裝方法,防范事故發生,是繼承和總結施工經驗、改進和發展新技術的依據。 我國電工科技行業經歷了20世紀50、60年代的全面仿蘇,70年代后期通過改革開放引進歐美工業國的先進電工科技,促進我國電工科技的發展。20世紀90年代國家對電工行業的規范標準作了大量修訂補充。目前大部分電工規范、標準等同采用國際電工委員會IEC標準,這為提高我國電工技術水平、與國際電工科技界開展技術交流合作和高新技術的引進應用起到了良好的作用。 1 新規范的制定術語和技術措施應與其他國標規范、標準一致 每一部國家規范的編制,均應采用規范的術語和其他規范統一使用的技術措施。然而一些現行的甚至剛發布的建筑電氣施工質量驗收規范,例如《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002-3.1.7及至全篇(2002年6月1日
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房;監護病房、產房、嬰兒室、血液病房的凈化室、血液透析室;手術部、CT掃描室、加速器機房和治療室、配血室,以及培養箱、冰箱,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,否則應采取相應措施。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫學科、理療室 50-100 診查室、檢驗科、病理科、配方室、醫
希望大家用的著[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-9-28 14:13 編輯 ]
手頭缺《人防工程設計規范》、《人民防空工程設計防化規范》,那位有的話給我一份,謝謝!QQ 99395156
本建筑電氣工程規范供大家參考使用
第4.3.1條 療養室應使用光線均勻、減少眩光的照明燈具,每床位應裝設一個插座,每療養室裝一、二只備用插座。 第4.3.2條 療養院的人工照明光源一般采用白熾燈或熒光燈。各室人工照明裝置照度標準推薦值見表4.3.2:照度標準推薦值 表4.3.2 房間名稱 平均照度(lx) 護士站,醫生辦公室,治療室 75-150 藥房,化驗室、療養員活動室 療養室、中心供應室 30-50 污洗室,雜用庫,走道 10-20 監護室,理療室,X線診斷室 30-75 第4.3.3條 療養院和護理單元走道除一般照明外,宜設置照度不超過2lx的夜間照明燈。走道照明不應有強烈光線射入療養室。第4.3.4條 根據需要護理單元可設置呼叫信號。第4.3.5條 放射科用房,功能檢查室,理療科用房等應在入口處分別設置電源切斷開關。第4.3.6條 透視攝片室的門口應裝置紅色指示燈,其開關應
鋼制電纜橋架工程設計規范,可以在施工管理中做參考的.
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
建筑電氣工程設計規范
建筑電氣工程設計規范專題,為您提供建筑電氣工程設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣工程設計規范 相關的專業交流討論,更多建筑電氣工程設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子