  • 有關海灣控制模塊的問題

    各位大俠我想請教一下:需在消防主機上直接手動控制的設備如:消防泵,噴淋泵,正壓送風機, 消防電梯等,現圖紙設計為兩根線帶一個1807模塊就可以了,但業主指定要用海灣產品 , 供應商說要用四個模塊才能控制一個設備(8303,8302A , 兩個8202C)請問是這樣的嗎? 難道海灣比松江的復雜嗎?

  • 消防聯動控制模塊的原理

    最近我們工地剛剛完成消防聯動控制系統里面的弱點控制,安裝及調試過程都很順利,這些按鈕及模塊都是按接線圖搞的。但是還是理解不透里面的原理,比如說模塊的工作原理、按鈕的起停原理、反饋原理。希望大家來討論一下!

  • 數字式智能電機控制模塊

    數字式智能電機控制模塊主題:介紹一種取代傳統電機起動裝置的數字式智能電機控制模塊,內容包括其系統構成、主要功能、實驗情況及在實際中的應用。關鍵詞:移相調控 單片機 電壓斜坡起動 限流起動 軟停車 節能運行 一、概述眾所周知,三相交流異步電動機以其低成本,高可靠性和易維護等優點在各行業中廣泛應用。但是,它在直接起動時,存在著很大的缺點:首先,它的起動電流高達額定電流的5-7倍,這需要電網有很大的裕量,而且降低了電器控制設備的使用壽命,増加維護成本,甚至影響了其它電氣設備的正常運行;其次,起動轉矩可達正常轉矩的2倍,這會對負載產生沖擊,增加傳動部件的磨擦和額外維護。因為以上原因,出現了三相異步電動機降壓起動設備。傳統的降壓起動有以下幾種方法:1、在電動機定子回路中串入電抗器,使一部分電壓降在電抗器上;2、星形-三角形轉換降壓起動(Y -△)。電機起動時接成星形,起動結束后,通過一個轉換器變成三角形接法;3、起動補償器起動(自耦變壓器起動)。傳統的起動設備體積龐大,成本高,結構復雜,

  • 消防控制模塊的功率大小

    請教下各位,消防控制模塊的功率是多大的,找了好多資料都無法獲得,上次有單工程,因斷路器分勵脫扣功率過大,造成消防中心無法正常脫扣,因此損壞了不少的斷路器分勵線圈,有些資料顯示是2A,不知具體是多少,請教各位大哥.

  • 一個控制模塊可以控制多臺設備嗎?

    單輸出和多輸出是否就是控制單臺多臺的標準?控制多臺是否要求步調一致?是否一個模塊只有一個地址?希望各路大蝦不吝賜教,感激不盡?。?/p>

  • 控制模塊和中繼器套什么定額

    各位老師:請指教幾個問題:(1),接線盒與開關盒的區別,每個插座是否都可看為一個開關盒, 那么一層到頂層的照明立管配線是不是每一層都專門放一個接線盒,(2),何為控制模塊的單輸出,(3)報警中繼器套什么定額,(4)報警按鈕套什么定額

  • 控制模塊電源輸出的時間?

    報警主機聯動控制模塊的時候會在模塊的24V電源輸出端輸出24V電源。 那么這個24V電源輸出到什么時候斷開呢?(因為有的繼電器是不能長時間通電的)

  • 多線控制模塊能否共用負線

    諸位大大,小弟在做一個火災自動報警的工程,(設計按上海松江),其中有13臺排煙風機需要多線控制,需13個1807多線控制模塊,設計方采用2跟7芯電纜,心中疑惑,問能否實現控制功能.?(小弟私下揣測意圖是正線每個模塊單獨,負線共用,不知是否可行),請諸位大大不吝賜教,萬分感謝!

  • 分享PHNIX模塊機電控制資

    PHNIX模塊機電控制資

  • 控制模塊分散安裝的缺點有哪些?

    為適應形勢需要,幾乎所有廠商生產的控制器的報警回路都可以混合編制,即探測器與控制模塊共用二總線。可以根據現場需要,就近將控制模塊安裝被控設備的周圍區域。從設計角度看,確實方便。但實則不然,為什么呢?因為現代建筑的裝飾效果講究的就是整體協調性、美觀性,為適應裝飾的完美,不得不將大量的模塊隱蔽安裝。這就造成了日后維護的極大不便,甚至在有些工程里,模塊安裝完畢后被裝飾完全封閉了,根本找不到,或者要想找到必須拆除一些吊棚、假墻等。從而把設計的方便變成了維護的不便。所以,在絕大多數的設計中應該采用控制模塊相對集中布置比較合理。對日常檢查、管理、維護都是有益的。缺點是造成一些管道線路的增加,但總體來講,利大于弊。

  • 這是什么元件,閥門控制模塊嗎?

    這是什么元件,閥門控制模塊嗎?

    如題,照片如下。國外客戶發給我們詢價的,但是不知道是什么東西,也沒有型號。不知道從哪能夠買到。

  • 自動扶梯兩側卷簾控制模塊的設置

    自動扶梯兩側有六堂卷簾,卷簾旁設有煙溫感,用兩個模塊控制前后進出通道的卷簾分兩步降。兩側各有兩堂與半降模塊并接。就是說當控制半降模塊動作時,兩側的卷簾全降。這樣做行么?望各位大蝦指教??!

  • 求助:強電控制電纜能否和10KV電纜同橋架敷設

    我有一個工程因條件限制控制電纜沒有自己的橋架,我將控制電纜敷設到10KV高壓電纜橋架內,控制電纜用的是銅屏蔽電纜且經過抗干擾處理,這樣是否可以,有沒有規范可查,謝謝各位大俠指點

  • 火災報警控制模塊的疑惑 高人指點啊

    記得之前在個小院 看圖紙對于火災報警相關的裝置如 探測器 消火栓啟泵 風機 防火閥 還有分輸入輸出模塊,控制模塊等??墒菗Q個了大院,這里做法就是C模塊就是控制模塊了,很疑惑 是現在C模塊可以兼容有控制的嗎?有沒有高人能解答下有啥不同,是不是控制模塊現在集成了呢?希望知道的大家幫幫?/p>

  • 【求助】火警警鈴控制模塊現場安裝疑問

    請教,比方說,有個單層建筑有5個防火分區,一個總接線箱,那么每個防火分區警鈴的控制模塊是安裝在各自的分區呢,還是統一安裝在接線箱內呢?如果統一安裝在接線箱內貌似管線多不少。謝謝。

  • 圖上模塊c是干嗎的,是消防強啟控制模塊么?

    圖上模塊c是干嗎的,是消防強啟控制模塊么?

    請問圖上模塊c是干嗎的,是消防強啟控制模塊么?本樓是16層民宅,eps供電。不要笑話小弟,注冊很早但是一直不會發帖

  • 常用低壓開關控制模塊二次原理設計

    圖紙簡介: 常用低壓開關控制模塊二次原理設計,共有30多張圖紙,基本常用的配電類開關型號的二次控制原理都在了,大家看看如何?希望在這和大家多交流。 投稿網友: chengon 上傳時間: 2014-05-19

  • 智能照明中開關控制模塊的接線方式

    對懂電的來說,又是小兒科了,還是普及下吧

  • 柴油發電機遠程控制模塊

    柴油發電機遠程控制模塊 一、概述 柴油發電機組遠程控制模塊猶如發電機組的心臟,智能控制系統的使用大在提高了柴油發電機組的運行,保障了柴油發電機組的穩定工作時長。那么控制模塊是如何通過何種原理和算法來實現呢?柴油發電機組的控制部分,數字式勵磁控制器較傳統的模擬電路勵磁控制器具有精度高,反應快,控制算法適應性強,對于不同特性的電機只要通過調整程序參數就能適應,甚至可以實現更高端的自適應智能控制算法等優點。柴油發電機遠程控制模塊又稱發電機控控制器,用于監控發電機組的運行。通過各種探頭輸入信號,集中在一個屏幕上顯示出來。如電壓,電流,運行時間,機油壓力,水溫,三相電壓,頻