  • 誰有電井橋架封母防火封堵的照片啊?

    誰有電井橋架封母防火封堵的照片???謝謝給傳一張,讓俺學習學習

  • 強電井預留樓板模板怎么支設

    強電井預留樓板模板怎么支設

    廠房強電井預留樓板,負一層至7層,中間有管道通過,空間狹小,樓板模板怎么支設?

  • 強電井內的幾張照片,請各位大哥賜教。

    強電井內的幾張照片,請各位大哥賜教。

    說明:2跟明敷的電纜為預分支電纜。

  • 請問強電井里的通長扁鋼的問題

    這個扁鋼到底是做什么用的,如果是保護接地用的,由于設備的配電線路中已經有PE線,這個接地扁鋼還有意義么??????

  • 強電井和弱電井可否共用?

    強電井和弱電井可否共用?

    1.今天去工地XX驗收的時候看到強電井和弱電井共用,且只有一根40×4通長鍍鋅扁鋼作為接地干線,感覺有點不妥,這樣做是否可以?理由是什么?2. 還有就是電氣豎井內是否一定要做總等電位連接?3.隨手拍了幾張圖片,都是電氣豎井內的,大神們看看有什么問題。

  • 大家是如何確定強電井,弱電井的尺寸的呀?

    每次提強弱電井尺寸時多要好好排排,大家有沒有經驗方法可快速提出,并且弱電井的尺寸是若何確定的?什么情況下要多個強弱電井道呢?

  • 在強電井豎直橋架里的電纜如何套定額

    請教高手,在強電井豎直橋架里的電纜,需不需要套豎直通道電纜子目。我理解的豎直通道電纜應該是直接敷設在強電井里,而不是走橋架里,因此在豎直橋架里的電纜應該套普通的電力電纜定額。請大蝦指點,謝謝先。

  • 強電井與水管共井,然后隔墻分離,能否通過。

    強電井與水管共井,然后隔墻分離,能否通過。

    有沒有強制要求水管井(消防、空調、給水)與強電井隔離幾米[ 本帖最后由 zhizhe1493 于 2009-9-19 16:40 編輯 ]

  • 請教:強電井里面是否就走一個橋架的呢?

    請教下。強電井里面是否就走一個橋架的呢,里面有應急電纜,普通電纜,應急BV線,普通BV線。弱電井是否也就走一個橋架,里面有網絡、電視、電話。

  • 像這種橋架如何防火封堵?

    像這種橋架如何防火封堵?

    提問同上,應該如何封堵,謝謝!??!

  • 看了強電井內的配線,我睡不著覺了

    昨天去幫朋友驗收了他的新房,最后看到強電井的時候我睡不著了。強電井內只有一個200×100的梯架,梯架內只有5根不到50的電纜,明顯感覺空蕩蕩的。另外一組穿刺電纜作為樓層應急照明及疏散指示。無另外的井道及電纜了。標準層每層16戶,電梯3臺,前室及樓梯均有正壓送風。

  • 【請問】電梯井跟強電井需要扁鐵全程安裝嗎?

    請問高手,電梯井跟強電井需要扁鐵全程安裝嗎?本公司正在大樓改造,圖紙顯示電梯井接地要求從配電房MEB端子引一扁鐵到電梯井,而施工人員說不用如此施工,只需在井道附近的柱鋼筋上搭接就可以了,請問這樣做有依據嗎?請高手提供規范,謝謝。

  • 弱電線槽橫能穿強電井嗎

    弱電線槽橫能穿強電井嗎

    各位大蝦,請問火災自動報警系統能不能橫穿弱電井,符合相關規范嗎?

  • 如何解決弱電井和強電井里的樓板問題?

    有一小高層,12層,一梯三戶。設置了強電井和弱電井。由于計量箱是放在井里面的,而且是2、5、8層各一個;智能化箱子、電信和網通的多媒體箱、有線電視交接箱都放在弱電井里面。由于一個井放不下,所以我把弱電井各個箱子分層放置,2、3、5、7、8層各放置一個。問題是:施工的時候,是不是把每層的井里面樓板都澆掉?還是不澆?如果不澆樓板的話,那這個井不是整一個窟窿,安裝和接線不是無法施工了?澆的話,電線就無法在井里面走了?大家碰到這種情況如何解決的呢?

  • 三張強電井配電柜的圖片,請指教。

    三張強電井配電柜的圖片,請指教。

    三張強電井配電柜的圖片,請指教。

  • 幾張強電井內配電柜圖片,請指教。

    幾張強電井內配電柜圖片,請指教。

    幾張強電井內配電柜圖片,請指教。

  • 強電井與弱電井的位置,門中門可以嗎?見圖!

    強電井與弱電井的位置,門中門可以嗎?見圖!

    強電井與弱電井的位置,由于位置的限制,進入強電井后才能進入弱電井,也就是門套門,可以嗎?見圖紙!特別是有國家規范規定這樣不行嗎?

  • 請教各位大俠,強電井能不能設置在廁所旁邊?

    請教各位大俠,強電井能不能設置在廁所旁邊?

    請教各位大俠,強電井能不能設置在廁所旁邊?

  • 求教:防火卷簾的封堵材料

    建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?