剛畢業入行的小白 最近畫的一個地下儲藏室 前輩說要在強電間這里放一個模塊箱。請問1.這個模塊箱的作用是什么?2.有的儲藏室好像沒有強電間,那請問這個模塊箱位置放在哪里?
一、繪制原則 1.配電箱數量 較多 ,管線走向 較復雜 的強電間需要繪制布置詳圖;若在配電平面圖中可以完整表達所有內容的強電間,那就不用畫布置詳圖了。 2.為了充分利用強電間的有效面積,強電間的開門尺寸不宜太大,外開
如題,請問樓層的弱電間,包含有網絡、電信、安保等弱電系統,能否與強電合用一個機房??具體規范是什么??
有的地方是3條斜線,有的地方是一條斜線旁邊還寫有4.這些是什么符號?
大家來說說各地的汛期是什么時段? 貴州省是五一左右開始,直到十一左右結束! 比如我們銅仁地區的汛期就是定在五月一號到十月一號。 但具體時間情況要視降雨和河水上漲情況來定!
大家好,最近在做一個項目,11層的商住樓,地下兩層,地上11層,1到五層是商業,六層以上是住宅,總建筑面積大概2萬4多,商業每層小于1500平方。大概估算了一下總負荷需要1000KVA,那么變配電室大概需要多大建筑面積?里面放一個高壓柜,一個變壓器,若干低壓柜。還有請問幾個低壓柜比較合適?有柴油發電機作為備用電源,可以用它直接供消防的另一路電源嗎?消防負荷大概300KW。那么柴油發電機房需要多大呢?謝謝大家賜教.
樓控系統里的用來控制公共空間內設備的DDC到底放在強電間還是弱電間?在我這個設計院樓控不算弱電,都是由強電做,所以以前都考慮放在強電間里的。不過我后來有次看到專業公司做的是放在弱電間里,我就不知道如何合適了。。。強電間控制點倒是多,可如果考慮干擾的話,又似乎應該是弱電間合適,我向大家請教了!
1、強電間等電位引上線是否一定不能少于2根?2、強電間是否一定要設置等電位端子箱?可否直接設置由基礎接地極引上、沿強電間墻明敷的40X4扁鋼?3、是否要求扁鋼的載流量一定要大于或者接近PE線的載流量?請各位幫忙解答并給出依據,謝謝。PS,順便問一下,PE線是否僅僅是通過MEB的等電位引上線和基礎接地極導通的?如果發生單相對地短路故障的話,PE線上流過的電流怎么計算呢?是因為考慮到和N線分流才要求PE線不小于相線的1/2嗎?[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2009-12-28 16:30 編輯 ]
13CrMoSi5-5力學性能:交貨狀態 厚度 拉伸試驗 沖擊試驗
這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看
有沒兄弟有知道這是啥啊,多少錢這個
大家猜猜這些是什么植物?
小弟選的金屬鹵化物燈具鎮流器型號為ZJD175Z,請問上述型號中各個字母及數字是什么意思?另外小弟今天把一250W鹵物燈泡裝在此燈具上,莫名其妙的冒煙了,檢查發現是鎮流器燒壞了,請問是什么原因?謝謝各位了!~
01
無意中發現的...
是回風口嗎?這個是在走廊里面的,和送風口在一起
請教大家這些是什么植物<