  • 柴油發電機作應急電源時柴油發電機功率怎么確定。

    本工程為一個高層住宅小區,目前在建4棟單體樓,一個車庫,應急電源為柴油發電機,最大單體消防應急設計總功率132KV,現場工程師給出了柴油發電機功率132*0.8=105KV。這樣算對嗎?他說備用電源功率要求滿足小區最大單體建筑消防應急用地按要求。

  • 柴油發電機、視在功率、有功功率之間關系?

    有一柴油發電機,額定輸出功率:120KW,如果有功負載是100KW,沒有無功補償,實際消耗是150KVA。請問:是發電機過載?還是柴油機過載?謝謝各位!

  • 關于 柴油發電機功率因數

    各位大哥大姐,有那位清楚柴油發電機組的額定功率因數與機組價格的關系? 功率因數是高好還是低好? 誠盼賜復!:handshake

  • 柴油發電機的備用功率、基本功率、持續功率

    1、柴油發電機應急備用功率(ESP):在商定的運行條件下并制造商的規定進行維護保養,在市電一旦中斷或在實驗條件下,發電機組以可變負荷運行且每年運行時間可達200h的最大功率。24h運行周期內允許的平均功率輸出應該不超過70%ESP,除非與制造商另有商定。2、柴油發電機限時運行功率(LTP):在商定的運行條件下并按照制造商的規定進行維護保養,發電機組每年運行時間可達500h的最大功率。按100%限時運行功率,每年運行的最長時間為500h。3、柴油發電機的基本功率(PRP):在商定的運行條件下并按照制造商的規定進行維護保養,發電機組以可變負荷持續運行且每年運行時數不受限制的最大功率。24h運行周期內運行的平均功率輸出(Ppp)應不超過PRP的70%,除非與發動機制造商另有商定。在要求允許的平均功率輸出Ppp較規定值高的應用場合,應使用持續功率COP。   柴油發電機持續功率(COP):在商定的運行條件下并按照制造商的規定進行維護保養,發電機組以恒定負荷持續運行且每年運行時數不受限制的最大功率。

  • 兩臺不同功率的柴油發電機如何并列運行

    我廠有兩臺不同功率的柴油發電機,一臺90KW,一臺200KW,想并列運行,不知技術上有何要求,實際如何操作,能否可行,請各位大蝦幫忙解答一下,萬分感謝!

  • 請教柴油發電機的額定功率問題

    下面圖片中的柴油發電機額定功率P的下面,為什么有標注為紅色的/hP,其含義是什么?提前謝謝您的回復。

  • 求助:10kV柴油發電機與0.4kV柴油發電機問題

    如果給一個全國性的IDC中心機房(假設A級機房)做備用電源,(UPS是市電10kV雙母線2N配置,單系統3臺UPS,單臺容量300kVA),請問這樣的機房如何選擇柴油發電機?是選擇10還是0.4kV,成本如何比較?各有什么優缺點? 希望了解的朋友解答,知道多少就說多少,不吝賜教。

  • 氣候環境對柴油發電機組的功率影響

    通常情況下,我們在對柴油發電機組進行安裝的時候,會選擇室內環境清潔,通風良好的地點選擇安裝發電機組。因為發電機組安裝環境是否良好也是影響著其工作效率和使用壽命,本文主要介紹一下氣候環境對發電機組的功率影響。 按照國際通用的技術要求,一般定義發電機的使用環境溫度為40攝氏度,所有的設計及功率都按照這一環境溫度而言。 對發電機而言,環境溫度應該為發電機的進風溫度。由于發電機是與柴油機一起工作,柴油機發熱會使整個空間內溫度超過40攝氏度。 實際運行時發電機的環境溫度不應該超過40攝氏度,這一點非常重要。若實際使用環境溫度超過40攝氏度,那么發電機應該降功率運行。 對環境溫度而言,若其低于40攝氏度,則發電機的功率可以比額定功率大 。 濕度,高度以及溫度等都會對發電機的運行產生影響,在實際運用時情況要復雜得多,并且另外一些因素也會影響發電機的正常工作。 如下所列一些情況都會對發電機組產生影響: 1.空氣中含有其他氣體為化學性質的腐蝕氣體 2.(在海邊)有鹽水(霧) 3.灰塵或風沙 4.雨水

  • 小型發電機,7kw靜音柴油發電機

    小型發電機,7kw靜音柴油發電機

    小型發電機,7kw靜音柴油發電機  1.一般維護 為保證發電機正常工作,在它附近不能有水,油及污物堆積,不能有腐蝕性氣體,以免損傷發電機繞組絕緣。在防潮防塵的同時,要注意不能影響發電機的正常通風冷卻。要經常清潔通風孔道內的灰塵污物,保持暢通無阻。冷卻空氣的溫度不得過低,以免繞組及其它導電器件上凝結水珠。對因故短期停止運行的發電機,集電環可不必包扎保護,但要在電刷與集電環之間墊以絕緣紙板、石臘紙或瀝青紙,以免電刷在集電環表面—上形成斑點。發電機的加工面,如果由于油,漆脫落而銹蝕時,應及時除銹,并涂以防銹漆。 2.拆裝注意事項 發電機拆裝方法與異步電動機大致相同,但由于發電機重量大,拆裝時應注意不要碰傷。拆卸端蓋時,注意不要碰傷凸出在機座處面的定子線圈; 取出轉子時,要在電機定、轉子間墊以紙板,以防損傷鐵芯和繞組 在用鋼索綁扎轉子時,鋼索不得碰到轉子軸頸、鳳扇、集電滑及轉手引線。綁鋼索處必須墊以木板或橡皮。 3.發電機的烘干 新安裝好的同步發電機,在

  • 10kV柴油發電機與0.4kV柴油發電機的優缺點

    求助:10kV柴油發電機與0.4kV柴油發電機問題某巨型水電站事故備用電源,計算出的容量約1700kW左右,請問這樣的機房如何選擇柴油發電機?是選擇10還是0.4kV,成本如何比較?各有什么優缺點? 希望了解的朋友解答,知道多少就說多少,不吝賜教。如果有這方面的論文資料推薦一下論文名稱最好不過!想好好研究一下![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-31 13:30 編輯 ]

  • 柴油發電機做為第二電源需要出柴油發電機的圖紙嗎?

    一個3000多平米的酒店,三層,有消防泵以及前臺的網絡需要按二級負荷供電,只有附近的一回路低壓進線,所以要設柴沒發電機,我沒做過有柴油發電機的,不知道要上柴油發電機的話,都要出哪些圖紙?要出柴油發電機的二次圖嗎?或者要出什么其它的圖嗎?我從網上下載圖紙中看到,設柴油發電機的工程,只要在系統圖中需要雙電源的地方標上由柴油發電機引來即可是這樣嗎?僅僅是這樣就可以嗎?還要有關于柴油發電機的圖嗎?本人不太清楚 ,請大家幫忙解答一下?/p>

  • 關于柴油發電機房內風機用電功率問題

    一個地下一層的柴油發電機房,機組為550KW,機房面積10mx6m,為了冷卻和通風,暖通設計人員設計了送風機和排風機,其中送風機用電功率為55KW,排風機為30KW,本人感覺功率太大了,因為沒有這方面的經驗,請有經驗的朋友指點一下,謝謝!

  • UPS與柴油發電機功率配套,才能保證UPS輸出穩定

    本帖最后由 jsxgzz 于 2014-3-21 16:25 編輯 1)UPS一般用視在功率KVA表示,先把它乘0.8換算成與發電機有功功率一致的單位KW。 2)若采用一般發電機,則以UPS的有功功率乘以2來確定所配發電機功率、即發電機功率為UPS功率的二倍。 3)若采用帶PMG(永磁機勵磁)發電機,則以UPS的功率乘以1.2來確定發電機功率、即發電機功率為UPS功率的1.2倍。

  • 【求助】如何區分柴油發電機組的主用功率和備用功率

    柴油發電機組的主用功率又稱為連續功率或長行功率,在國內,普遍都是用主用功率來標識柴油發電機組的,而在國際上又是采用備用功率,又稱為最大功率來標識柴油發電機組,市場上常常有不負責任的廠家用最大功率當作連續功率來介紹和銷售機組,造成許多用戶在這兩個概念上產生誤解。柴油發電機組在我們國內是用主用功率即連續功率來標稱的,發電機組能夠在24小時之內連續使用的最大功率我們稱之為連續功率,而在某一時段內,標準是每12個小時之內有1個小時可在連續功率的基礎上超載10%,此時的機組功率就是我們平時所說的最大功率,即備用功率,也就是說,如果您購買的是主用400kw的機組,那么您12個小時之內有1個小時可以運行到440kw,如果您購買的是備用400kw的機組,假如您不超載平時都開在400kw,其實該機組一直都開在超載狀態(因為該機組實際額定功率只有360KW),這對機組是非常不利的,將會縮短機組的壽命和造成故障率增高。

  • 一般柴油發電機組與水泵柴油發電機組的區別

    筆者經常接到客戶電話咨詢水泵柴油發電機組,但是他們并不知道一般陸用機組跟水泵機組的區別在哪里,今日泰州東康發電機組有限公司跟廣大用說這里的區別:一般陸用柴油發電機組的連接現在都是跟國際接軌,采用軸連接,也就是行業里講的單支點連接,直接是柴油機上的軸跟發電機上的鋼片連接.這樣的好處就是發電機組的同心度比較高,不容易產生大幅度的振動.缺點就是組裝時比較復雜一點. 水泵用發電機組的連接是連接盤連接的,也就是我們行業里講是雙支點連接.柴油機跟水泵之間采用過度圈,另加橡皮套連接.這種連接的缺點是,柴油機和水泵的同心度難得到保證,如果不是專業的廠家,很容易產生不同心的問題,這樣發電機組在使用時就是抖動得很厲害,時間不長,過度圈里的橡皮套就會產生磨損,從而增加維修成本.它的好處是,組裝比較方便. 泰州東康發電機組有限公司現在全部采用軸連接的發電機組,雖然組裝比較復雜一點,但能夠保證用戶 在使用發電機組時不會出現因生產廠家的問題而出現機器的質量問題. 以上內容為泰州東康發電機組有限公司獨家提供,詳情請點擊:

  • 柴油發電機產品介紹中涉及到“功率”、“柴油機功率”、”機組功率“各自什么意思?

    柴油發電機產品介紹中涉及到“功率”、“柴油機功率”、”機組功率“各自什么意思?

    柴油發電機產品介紹中涉及到“功率”、“柴油機功率”、”機組功率“各自什么意思?查詢資料只知道柴油發電機輸出功率分常用功率和備用功率。問題描述與圖片上了:

  • 6千瓦柴油發電機,6千瓦柴油發電價格

    6千瓦柴油發電機,6千瓦柴油發電價格

    6千瓦柴油發電機,6千瓦柴油發電價格靜音型發電機組和一般的發電機組的區別主要是靜音型發電機組加上了很有效的聲音消除裝置,主要用于家庭和對噪音控制要求較高的場所。 我公司靜音發電機組具有整機體積小、重量輕、結構緊湊,隔聲罩造型美觀,拆裝簡單,機組操作方便、性能優良,運行可靠等特點。靜音柴油發電機組是在柴油發電機組的基礎上加了靜音箱,靜音柴油發電機組符合 GB2820-90 等相關國家標準,廣泛應用于郵電,通訊,賓館、娛樂、醫院,高層建筑以及工礦企業等對噪聲有嚴格要求的供電場所。用戶在選擇機組配置的時候要根據工作需要以及工作 環境等,選擇合適的機組配置。一般情況下不帶靜音箱的機組噪音是110db左右,加了靜音箱之后7米之內噪音75db,1米之內85db,靜音式750kw柴油發電機組有是有噪音的,其噪音用分貝表示。但是其噪聲比普通沒有配置靜音箱的機組噪音小。因此適合在需要安靜的環境條件下使用!

  • 柴油發電機如何并網運行

    我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.

  • 我這樣補償柴油發電機可以么?

    兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!