應急柴油發電機組計算書
柴油發電機組作為應急電源有哪些缺點呢?由于柴油發電機的容量較大,可并機運行且連續供電時間長,所以有較長的應用歷史。然而,無論發電機的啟動速度有多塊,從停電后使發電機接到啟動信號開始,至發電機電壓、頻率等達到穩定可以供電時為止,至少需要數十秒或更長時間,這段時間,所有用電設備均停止工作,就可能造成少數設備的損壞或出現生命財產的安全問題。而EPS的啟動一般不會超過25ms,所以不會影響設備的正常工作。另一方面,柴油發電機應用在應急供電場合,有諸多不利之處,主要有: 1、在高層建筑中,柴油發電機組一般放在地下室,設計難度大,造價高,配備進風、冷卻、排煙、減震、消音等設施都需要充分考慮; 2、存在火災隱患,其油罐極為危險,萬一失火,后果不堪設想; 3、日常維護比較頻繁,工作量大; 4、柴油發電機噪音大,產生公害; 5、排煙中有大量的二氧化硫,污染嚴重,影響環保。
應急柴油發電機組啟動消防泵,由于發電機房是舊的,面積固定,發電機組容量受到限制,想采用變頻器啟動消防泵,柴油發電機組容量與電機容量比值為多少啊?(按軟啟動算還是嫌太大)
最近做了個小區外網,現在要求配發電機。負荷如下:電梯350KW,消防泵、噴淋泵85KW,生活泵、熱交換站60KW,地下車庫110KW。請問各位這需要多大的發電機組,怎么考慮的? 小弟在此先謝過了!~
各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,對機組有什么要求?,F(xiàn)在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,請各位大師多多指教,謝謝了。
請教一個問題:怎樣選擇發電機組的大?。渴前丛O備和裝機容量的大小選擇還是按計算功率的大小選擇?比如裝機功率為1000kw,計算功率為700kw,那么我們按哪個為基準來選擇發電機組呢?
00D202-2應急柴油發電機組安裝
工廠應急備用發電機組運行維護事項,華全動力介紹! 一、(50-80小時)在日常維護的內容上增加維護 1、清潔空氣濾清器,需要的話更換; 2、更換工廠應急備用發電機組柴油濾清器、空氣濾清器、水濾器; 3、檢查檢查傳動皮帶的緊張程度; 4、對注油嘴、潤滑部位加潤滑油; 5、更換冷卻水 二、(250-300小時)在日常維護和一保養的內容上增加 1、清洗工廠應急備用發電機組活塞、活塞銷、氣缸套、活塞環、連桿軸承并檢查其磨損情況; 2、檢查滾動主軸承內外圈有沒松動現象; 3、清理冷卻水系統水道內的水垢、泥沙; 4、清理氣缸燃燒室和進排氣道內的積炭; 5、檢查氣門、氣門座、推桿和搖臂等配合磨損情況,并進行研磨調整; 6、清洗渦輪增壓器轉子積炭,檢查軸承、葉輪磨損情況,需要的話應予以修換; 7、檢查發電機與柴油機聯接器螺栓是否松動、滑牙,發現問題應予修換。
導言:為防止外電網突然停電而帶來極大影響及不便,許多高層酒店、小型醫院門診、寫字樓等都備有應急發電機組。以往,應急發電機組大多采用繼電控制系統進行控制,其可靠性、穩定性、靈敏性較低。近年隨著PLC技術的推廣,我市的酒店陸續采用PLC改造傳統的應急發電機繼電控制系統,有效地提高了系統的可靠性、靈敏性和穩定性。筆者在帶電工培訓班期間幫助我市一中小型酒店改造應急發電機組,取得良好效果,現結合該酒店的技改實例,談談PLC在應急供電控制系統中的應用。 一、應急發電機組的控制要求。該酒店應急發電機組為康明斯柴油機組,型號是:HNC-1200,發動機型號:KTA50-G8其自動啟動控制系統的控制對象為135系列柴油機。其基本功能是在電網失電時,系統控制柴油機啟動和運行,應急發電機發電,向酒店如消防、救生等重要設備及電梯、中央空調等供電。
我現在在做一個全是二類高層的項目,發電機房和配電房單獨修的一個小房間,離塔樓只有十幾米的樣子,但是發電機那個尾氣一般是高空排放,但是這是一個單層的小房間不可能做到高空排放。那各位像這種情況怎么處理呢,還是直接排到外面嗎?補充一下外面是小區的消防環道,馬路對面是室外停車帶。 還有一個情況因為這個全是二類高層,我就考慮就不做發電機,二級負荷由兩臺變壓器互為備用的供電,但是當地的消防部門不同意,說必須要滿足兩路10KV供電的情況下才可以。通常情況下各位做了發電機的嗎?還是由兩臺變壓器供電?
柴油發電機組存放與保管方法介紹,柴油發電機組暫時不使用時,為了使發動機和發電機零件不致銹蝕等造成的損失,需要根據停用時間的長短,按如下方式封存和保管。 一、短期內不使用時的存放與保管。 1、放凈燃油。 2、將發動機的活塞轉至壓縮上止點。 3、移入室內存放,并用罩布蓋好,不能放置潮濕的地方,不要與易燃、易爆及腐蝕性物品放在一起定期轉動曲軸。 二、長期內不使用時的存放與保管。 1、按短期內不使用的項目進行。
柴油發電機組設計與安裝資料~
75kw柴油發電機組尺寸多少 機組型號:HQ75GF 外形尺寸:2100×800×1300(L×W×H mm) 穩態電壓調整率(%):≤±1 輸出功率:75kW 電壓波動率(%):≤±0.5 功率因數:COSΦ=0.8(滯后) &nb
知識點:風力發電
民規中第6.1.2.3條的條文說明中,給出了計算公式。其中負荷效率是什么?怎么取的?負荷容量是指負荷的計算功率還是額定功率啊?請高手指教!
我們這里要求高層必須除雙電源供電外,還必須設自備電源,我們想用EPS電源代替發電機組,(想選用大功率EPS電源)在和變壓器連接時是否和發電機組一樣。
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機?。?/p>
風力發電機組的制造技術
請問在IT系統的應急發電機不引出中性線的情況下,由應急發電機供電的單相負荷的零線從哪里來,使用TN-S系統的零線?請大家幫肘答?/p>
應急發電機組
應急發電機組專題,為您提供應急發電機組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與應急發電機組 相關的專業交流討論,更多應急發電機組相關內容請訪問