開始接觸抽屜柜,有些東西不是很清楚,請教一下高手:1、MNS柜標準型和經濟型內部結構和外形尺寸有哪些差別,母排位置是在后還是在頂2、MNS柜標準型和經濟型在選母排時是否經濟型的可以任選,標準型的只能是制定10×30×2,10×60×2,10×60×4,10×80×2,10×60×43、電機回路(塑殼+接觸器+互感器+熱保護)8E/2最大能裝多大容量能到30KW嗎 8E最大能裝多大容量4、塑殼斷路器選型需板前接線還是板后接線,還需要加購旋轉操作機構嗎 5、電源柜如果用RMW1系列,母排進線是做上進線還是下進線,從斷路器側面向上翻排還是從后面翻6、二次接線端子是選JF5-15的還是選其他專用的7、經濟型的性能比標準型的差嗎
近幾年以來,我單位使用的低壓抽屜柜(MNS)已經發生6次燒毀事件,其中的原因有抽屜柜本身的問題,也有負荷太大的問題,這幾天又發現動觸頭的托架(根據廠家說此托架的材質是聚酞酸酯)裂開的現象,因為我單位屬于是新建的廠區,設備全是新的,怎么沒用兩年低壓柜就出現這么多事故,請各位幫助分析一下,特別是托架裂的現象,請解釋,謝謝!
在樣本上看到標準型L型垂直排最大電流1000A 可是實際 抽屜額定電流總和超過1000A 這個合適嗎?還有關于雙銅套
MNS抽屜柜內各抽屜二次回路取電源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的電源直接取個自抽屜斷路器(3極)的出線端,N通過各抽屈的二次輔助觸頭與N銅排連接。這種取二次回路電源有問題嗎?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的電源取抽屜斷路器的進線還是出線側,抽屜柜在試驗位置時,主觸頭 分離的,二次回路都是沒有電源,我看好多的設計院,資料書籍都是這么設計的,可是這個問題一到MNS抽屜柜就有問題了,這個問題是老外提出來的。今天上查了資料,控制電源可分兩種,一種是主電源斷開控制電源也斷開,另一種是主電源斷開,控制電源還是有電。第一種的好處是主電源失電時,接觸器線圈復位。[ 本帖最后由 xiaochi511 于 2010-7-14 18:17 編輯 ]
我是我的MNS的門板開孔,左邊的孔是個表孔,結果裝件的時候發現,鎖舌會和左邊的表孔干涉哪位能給想個解決的辦法啊 ~急急急急急急[img][/img]
一個MNS抽屜柜(2200*1000*1000)內可以放幾個NS250斷路器?可以放幾個NS400斷路器?可以放幾個NS630斷路器?
現在布置一變配電房高壓柜、低壓柜面對面布置,均采用抽屜柜查了規范,不知道高壓柜、低壓柜手車的長度,無法確定兩則的最小距離在網上找,找不到相關的詳細樣本哪位高人知道?指點一下,在此感激不盡
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的?。科鸬淖饔檬鞘裁茨?,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
公司簽訂了一批合同,柜體MNS標準柜,有幾臺抽屜柜,單柜的電流和達到1500A,本人知道的標準MNS抽屜柜最大電流為1000A,不知道現在有沒有電流能達到1500A的新方案。
各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
MNS標準型抽屜中,使用一次軟導線連接,由于本身的結構限制200A以上的時候無法做銅排,還是選用軟導線,各位大俠有沒有抽屜中一次導線的選用標準,依據國家的哪一個標準選擇?方便的話,發郵件給我GX8325894@163.com
都有什么樣的斷路器能裝在MNS的8E/4抽屜中?我現在只知道ABB的S1和國產仿制ABB的一些斷路器,其他還有哪些可以?
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
如題,我想從低壓配電室低壓抽屜柜中直接出單相電,但抽屜開關貌似全是三相的,能不能在抽屜柜中裝單相空開?直接從三相開關出單相電貌似不合適,大家有啥更好的辦法呀 多謝賜教。。。
求解,GCS或者M(jìn)NS低壓配電柜中為什么要用1/2單元,1/4單元抽屜柜??jī)蓚€(gè)1/2單元柜是水平組合成一個單元嗎?
mns抽屜柜