請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,銅排的規格怎么選擇
我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
早上7點多,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,短路點都是斷路器電源端,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,造成變壓器低壓總開關跳閘。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因。謝謝!
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教。謝謝?。?!
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決。
圖紙簡介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱變)圖紙內容包括:一次系統圖、二次原理圖及端子接線圖、柜盤面圖。 投稿網友: yangfeng98 上傳時間: 2
好像最多只能配9個抽屜,如果每個抽屜用的都是80A左右的塑殼斷路器,那么一面柜子大概多少錢。我手上有個廣州的項目,可我卻在上海一家設計院,怎樣選擇合適的廠家?望前輩指點。謝謝!
圖紙簡介: 某脫硫環保項目GCS低壓抽屜式開關柜電氣原理圖18張,含進線柜1面、出線柜4面、雙電源轉換柜1面。各方案含低壓系統圖、二次原理圖、端子圖等。 投稿網友: kaka83 上傳時間: 2013-09-12
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2、檢修前必須驗電。
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。
最近我學習低壓配電的時候,對低壓抽出式開關柜不很明白,想請教各位~~~~~我看到有的一個柜子就2個回路,有的有8個回路,這低壓抽出式開關柜一個柜子最多可以做幾個回路呢?可是根據每個回路占用的抽屜的高度來算啊?
MNS抽屜式開關柜技術說明書。
請問這是隔離開關嗎?怎么抽屜式開關柜的每個單元上都加一個這種開關,它起斷路器的作用還是起隔離開關的作用?既然是抽屜式開關柜,為什么還要加隔離開關呢?
地方上的技術監督局對工程上采購的低壓開關柜等進行檢查,發現開關柜上選用的斷路器等元件與3C認證試驗報告上所列元件不同,就對生產廠罰款,弄得各生產廠叫苦不迭。技術監督局的依據是:中國國家認證認可監督管理委員會2001-12-07發布2002-05-01實施編號:CNCA¬¬—01C—010:2001電氣電子產品類強制性認證實施規則低壓電器低壓成套開關設備5.1.2認證產品的變更5.1.2.1變更的申請獲證后的產品,如果其產品中屬于零部件的規格、型號、生產廠或涉及整機的安全設計、電氣結構發生變更時,應向認證機構提出申請。根據這個規定,元件零部件的規格、型號、生產廠變一下就要申請一次認證產品的變更。如此一來,設計人員在選型時不都是選的沒有3C認證的產品?招標時中標的也都是沒有3C認證的產品?生產廠生產的也都是沒有3C認證的產品?不過交了罰款一切就OK了。
低壓開關柜的型號區別及特點?
我公司送電近四個月的低壓開關柜,在去年11月底的一天上午10點半左右,連續放炮三次,并且低壓開關柜有兩個抽屜燃燒起來,不知什么原因?補充一點,帶有電容補償柜.低壓開關柜廠家也沒有給出滿意答復.
本貼歡迎大家對未來開關柜,低壓元器件發表自己的奇思妙想;甚至可以思考下,如果常溫超導實現了,我們的元件和開關柜會是什么樣子?也可以將最新的低壓開關柜,低壓元器件介紹上來;也歡迎介紹不同現有柜型的優點,缺點;更歡迎設計院的朋友和使用方對設計和使用中的問題提出自己寶貴意見。希望有個高人能開發出個集眾家之長的新的柜子。(有人出錢,俺可以試著搞一下)
國標規定 A、B、C 三相排序為由遠到近、由上到下、由左到右。但我還沒看到N線的排布規范,不知是否有相關規范?各位成套廠的朋友又是怎么排布的呢?常規是 A、B、C、N ?,F(xiàn)在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。不知是否可以?還望不吝賜教。