  • 【請教】關于低壓柜(抽屜式、插拔式)的使用

    請問,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式?這和開關的電流有關系嗎?我看什么圖紙,進線開關、聯絡開關、框架開關基本都是用插拔式的,為什么?而普通的小回路,像塑殼開關或微斷,就用抽屜式的,這又是為什么?謝謝了

  • 抽屜式低壓柜短路一個字----------------慘

    抽屜式低壓柜短路一個字----------------慘

    一個低壓配電室抽屜式低壓柜短路現場,希望引起設計者及施工人員的重視

  • 抽出式低壓柜的抽屜觸頭

    低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。  

  • 抽屜式低壓開關的巡回檢查

    我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決。

  • gck低壓柜抽屜能做到50mm嗎

    gck低壓柜抽屜能做到50mm嗎

    gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做

  • 低壓柜開關采用抽屜式和插拔式有什么區別?各有什么優缺點?

    請教,低壓柜開關采用抽屜式和插拔式有什么區別?各有什么優缺點?

  • 低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別

    請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?

  • GCK型低壓抽屜式開關柜圖

    GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!

  • 低壓配電柜選抽屜式好嗎?

    最近單位要更換配電柜,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,維修方便,有故障的直接換抽屜就行,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎?選什么型號的?什么配電方案比較合適?

  • 低壓抽屜式開關柜搭接排怎么算

    就是在主母排和三級通道之間的搭接排,銅排的規格怎么選擇

  • 【事故分析】低壓柜抽屜燒了,請大家來分析原因

    【事故分析】低壓柜抽屜燒了,請大家來分析原因

    紅色的互感器為本次改造新裝的計量用互感器,當安裝完成,斷路器送電時發生燒毀,導致變壓器斷電。 請大家幫忙分析可能存在的導致本次事故的原因?/p>

  • 【討論】低壓柜應該用抽屜柜還是固定分隔柜

    昨天受老專家指教,說現在設計中選用低壓柜多選固定式分隔柜而不采用抽屜柜了,原因是抽屜柜不宜散熱而且柜體尺寸和要求的距離也更大,采用固定分隔式可以使配電室更緊湊,但是又有說法固定柜出的支路有限,如果回路多的話,采用固定柜反而更占空間,不知上述兩種說法對呢?在設計時采用固定柜多還是抽屜柜多呢?另外10KV配電柜的選擇也有類似問題,手車柜是不是基本上已經不用了?是選用環網柜多還是中置柜多呢?高手們!現身吧~~~~

  • 開關柜及MNS低壓抽屜式開關柜全套圖紙

    圖紙簡介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱變)圖紙內容包括:一次系統圖、二次原理圖及端子接線圖、柜盤面圖。 投稿網友: yangfeng98 上傳時間: 2

  • 有插拔式或抽屜式開關嗎?

    今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。

  • 關于低壓柜小母線的容量問題

    各位大俠: 現在我們在安裝低壓柜的過程中,出現了這樣一個問題,從變壓器主母線到低壓柜的一段連接小母線,不知道是采用又根還是單根的(按照每個柜子所帶的負荷如何計算,是按開關容量算還是按所帶負荷算?)。請高手幫忙?。。〖奔?/p>

  • 調查:低壓柜的零排和地排

    大家做低壓柜如GGD,動力箱,都加零排和地排嗎?我公司的做法是設計圖紙有零和地就給配,如果沒標就給加個零排。這種做法對嗎?大家是怎莫做的,請發表一下??!

  • 各種低壓柜的特點及優缺點

    我們在鄭州有個項目,用的是抽屜式,后來在使用時可能操作也有問題,導致柜體爆炸,我們4個操作人員有3個重傷,1個輕傷;由于這件事情發生以后,公司高層就決定不再使用GCS,新蓋的樓都換成GGD了,但廈門的一個項目因為建筑檔次比較高,那邊的負責人死也不聽總部的命令,一定要用GCS柜,說GCS操作更換方便、結構緊湊、美觀、上檔次及現在很多廠家大部分都生產GCS少有GGD等原因。這下倒苦了我,兩頭的領導都得罪不得,工作又不能耽誤,都不知道怎么辦了。對此,我也做了一些簡單了解:GGD,交流低壓配電柜,于1992年能源部部級審定的,目前在全國范圍內已廣泛應用。GCK,低壓抽出式開關柜,由動力配電中心柜,電動機控制中心兩部分組成,用于發電廠變電站工礦企業等電力用戶。MNS,低壓抽出式開關柜,近期開發的新產品,其技術達到80年代國際先進水平,特點為設計緊湊、結構通用性強組裝靈活等。另外還有其他的如:GML1、XF-10、XGL、DMK、GZGP、DGK、DSK等請問各位這個選抽屜式和固定式有什么優缺點啊?麻煩從各種角度去評析.

  • 關于低壓電柜的抽屜單元

    關于低壓電柜的抽屜單元

    請問低壓配電柜的抽屜單元是怎么樣的?是否像ACB , MCCB一樣有廠家生產的,還是電柜廠家自制的?

  • 請教各種低壓柜性能價格~~~~

    我們在設計中常用到的幾種柜子:XL-21,GGD,GCK,GCS,NMNS,請問這集中柜子的性能比較和價格比較?請高手解惑?。?!最好詳細點,謝謝了

  • 有關低壓抽屜柜安裝問題

    本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝