請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
衛生間是我們每天洗漱清潔的地方,自然少不了一些洗漱用品的存在,為了更好的方便收納,大多數人喜歡裝一個衛生間收納柜,到底是要還是不要呢,濟南裝修業主的心聲,快過來吸取教訓吧!
1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了
根據GB50171-1992規定盤、柜、箱與基礎槽鋼可以采用螺栓連接和焊接兩種方式固定,而根據GB50303-2002規定盤、柜、箱與基礎槽鋼應用鍍鋅螺栓連接固定,GB50303-2002是新規范,GB50171-1992也并沒有過期,現在我碰到一個現實問題:圖紙設計基礎槽鋼為平鋪安裝,不方便用螺栓連接,監理提出異議,我們必須修改嗎?敬請哪位仁兄指教,不勝感謝!
一電機回路(不可逆),其中:電機容量0.5KW,電壓380V,含斷路器,接觸器,熱繼電器,電流互感器請問MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?如果是可逆的,該用多大的抽屜?
本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎
整理的比較亂些,暫時做一個參考給大家吧,希望有一定的作用
是不是開關柜不同小室間的點都要上端子,比如面板上的燈跟斷路器的連線??MNS柜8E/2,8E,16E可以放斷路器最大脫扣電流是多少?為什么只能到這個電流呢?望指教??!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??
餐邊柜裝修美圖賞析
8E/4抽屜選用多大殼架等級的塑殼?最大工作電流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手問題,盼望得到您的指點
請教各位:經常與別人爭論低壓產品的3C認證問題;請問哪些低壓配電柜(箱)不需要有3C認證?非標箱和PZ30住戶箱需要3C嗎?
請教如題,設計院提供的低壓配電柜/箱系統圖,均未標注是采用銅母線,還是用電纜直接從總開關接出,在實際施工中應如何判斷,或是否有規范明確要求?
圖紙簡介: 本圖紙內容包含:母聯柜原理圖,信號箱原理圖,提升柜原理圖,變壓器柜原理圖等,可供參考。 投稿網友: yyq11111111 上傳時間: 2013-08-14
請專家指點一下,低壓配電柜(箱)中的母線銅排截面為50x5(我查了一下資料,在40度時,安全載流量為697A),在電流約400A的情況下就發燙,溫度約為40攝氏度,這種情況下正常嗎?請各位行家多多指導,不勝感激!
昨天受老專家指教,說現在設計中選用低壓柜多選固定式分隔柜而不采用抽屜柜了,原因是抽屜柜不宜散熱而且柜體尺寸和要求的距離也更大,采用固定分隔式可以使配電室更緊湊,但是又有說法固定柜出的支路有限,如果回路多的話,采用固定柜反而更占空間,不知上述兩種說法對呢?在設計時采用固定柜多還是抽屜柜多呢?另外10KV配電柜的選擇也有類似問題,手車柜是不是基本上已經不用了?是選用環網柜多還是中置柜多呢?高手們!現身吧~~~~
圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,如CM1,CMM1,NS等,值得大家參考。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14
衣帽收納大法,簡直是強迫癥的福音??!麻麻再也不用擔心我被亂扔的衣物活埋了!快發給身邊的妹子吧!
本帖最后由 bigeyess 于 2016-1-20 16:54 編輯 小戶型的空間本來就不大,但是日常所需要用的東西卻一點兒也不少啊,怎么辦呢?那就需要利用小戶型中的每一寸空間,在墻壁、樓梯、桌椅等等地方,盡可能的安上抽屜,讓收納無處不在! 洗漱臺盆上的抽屜 在衛生間中,洗漱臺盆會占據一個不小的空間。這個時候,選擇一款帶有收納功能的洗漱臺是多么的重要啊!看這樣帶有抽屜的設計,對于護膚、化妝品眾多的妹子們來說,簡直算得上是收納“神器”啦。
本次案例真的一波三折。設計師接到這個設計的時候,屋主的孩子才剛剛出生幾個月。結果完工后,孩子已經一歲多了。
收納箱抽屜整理柜
收納箱抽屜整理柜專題,為您提供收納箱抽屜整理柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與收納箱抽屜整理柜 相關的專業交流討論,更多收納箱抽屜整理柜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題