  • 關于抽屜柜和固定分隔柜

    請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!

  • 【討論】低壓柜應該用抽屜柜還是固定分隔柜

    昨天受老專家指教,說現在設計中選用低壓柜多選固定式分隔柜而不采用抽屜柜了,原因是抽屜柜不宜散熱而且柜體尺寸和要求的距離也更大,采用固定分隔式可以使配電室更緊湊,但是又有說法固定柜出的支路有限,如果回路多的話,采用固定柜反而更占空間,不知上述兩種說法對呢?在設計時采用固定柜多還是抽屜柜多呢?另外10KV配電柜的選擇也有類似問題,手車柜是不是基本上已經不用了?是選用環網柜多還是中置柜多呢?高手們!現身吧~~~~

  • 請教下抽屜柜的一些問題

    想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的???起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點

  • 抽屜柜手車的長度是多少?

    現在布置一變配電房高壓柜、低壓柜面對面布置,均采用抽屜柜查了規范,不知道高壓柜、低壓柜手車的長度,無法確定兩則的最小距離在網上找,找不到相關的詳細樣本哪位高人知道?指點一下,在此感激不盡

  • 有關于GCK,GCS抽屜柜的問題

    設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。

  • 有關低壓抽屜柜安裝問題

    本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝

  • 求助:低壓抽屜柜中進線柜銅排計算問題

    現在有一個問題:低壓抽屜柜中進線柜上進線方式和下進線方式銅排計算問題(單拼多少,雙拼多少),因本人涉行不深,望大俠們不吝賜教!

  • 抽屜柜二次插件順序有規定嗎?

    各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定???還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。

  • 請教!抽屜柜的抽屜導軌問題。

    請教!抽屜柜的抽屜導軌問題。

    GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!

  • 低壓抽屜柜能出單相電嗎

    如題,我想從低壓配電室低壓抽屜柜中直接出單相電,但抽屜開關貌似全是三相的,能不能在抽屜柜中裝單相空開?直接從三相開關出單相電貌似不合適,大家有啥更好的辦法呀 多謝賜教。。。

  • 低壓抽屜柜成套報價中GCS出線柜TMY銅排選配問題,求解

    GCS柜一次圖紙上假設 主母排是配的TYM-100*10=1800A,沒有標明N排和PE排大小,那么問題如下:1、N排如何選配,選配的規則是怎樣的?2、PE排如何選配,選配的規則是怎樣的?3、垂直N排如何選配,選配的規則是怎樣的?網上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,網上常說的N排配主排一般指的是電流(A安培)的一般,還是排厚度的一半?

  • 抽屜柜二次插件帶網線接口

    抽屜柜二次插件帶網線接口

    請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有?類似于西門子S8二次插件

  • mns抽屜饋線柜尺寸選擇問題

    mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎

  • 關于抽屜柜銅排鋁排混用事!

    有個抽屜柜,開始是400a的,后來不夠用,改到630A,關鍵是里面廠家用的是鍍錫鋁排,我們買的是鍍錫銅排,能不能兩根合并起來(1根銅排1根鋁排并一起)用呢?誰遇到過。?

  • 小功率變頻器可以放進低壓抽屜柜嗎?

    設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝??蛇@樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?

  • 經濟型GCS柜抽屜操作說明

    本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等

  • 誰有GCS抽屜柜的二次原理圖

    我手上有攤工程使用施耐德的開關NS100N TM ()A/3P我以前沒接觸過GCS不知是否跟GCK一樣,也就是一個開關,三個互感器,三個表,一個指示燈。請大俠們指點一下我的QQ4547545258我每天都在線可以給我留言下面是一次圖

  • GCS柜 160mm的抽屜的兩個問題

    1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了

點擊加載更多