  • 戶外高壓開關柜升級改造

        電網開關柜是管理配電網供電線路的主要電氣設備,主要分為戶內柜和戶外柜兩種安裝方式。     本文主要介紹戶外開關柜的升級改造,戶外開關柜一般遵循高可靠、免維護、小型智能化及環保的原則,能適應各種惡劣的氣候環境,結構緊湊,占地面積小。     現階段我國戶外開關柜升級改造如何實現?把開關柜做到更小型化、更高可靠、以及無SF6的真空智能開關柜;能夠充分利用設備,延長開關柜的使用壽命周期。對舊設備的改造需要解決的主要技術問題。 (1)優化了箱體結構。 (2)解決現場PT電壓互感器取電,解決了大功率長時間連續供電的問題。 (3)解決電壓采集。 (4)解決電流采集問題。 (5)解決智能終端裝置在施工安裝困難的問題。 (6)解決電操驅動電路安裝問題:我們在電動操作機構上有了創新的技術突破

  • 怎么用肉眼分辨戶外高壓電壓等級

    如題,對室外電桿上的電壓等級怎么看,我只是知道個大概,6千伏的較低,這個好分,35千伏和220千伏的怎么分辨,我看見有水泥桿的,還有鐵塔的,這些該怎么分辨?

  • GW4-126戶外高壓隔離開關

    GW4-126型隔離開關是供高壓線路在無載荷情況下,進行切換線路以及對被檢修的電器設備進行電氣隔離的三極戶外高壓電器,該型隔離開關為雙柱式水平放置分合結構,產品性能滿足GB1985《交流高壓隔離開關和接地開關》及IEC-129(1984)標準要求。 特點1、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能。且配有注油孔、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單、方便。2、導電桿與觸頭之間、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使產品的主回路電阻比采用螺釘連接的大幅減小,從而減少觸頭在運行中的發熱問題。接地導桿采用導電性能優良的鋁合金,觸頭部分采用紫銅件,導電桿與底座連接處及接地觸指座之間均加裝軟連接,因此接地回路的接地可靠性大大的增強。3、主導電外露部分均采用紫銅鍍銀的表面處理工藝,鍍銀處理,表面光潔、美觀、抗腐蝕能力強、持久耐用。4、改進軸與孔配合方式:鐵與銅配合改為銅與銅配合或不銹鋼與銅配合,解決了在戶外長期使用出現的銹死現象。外露標準件采用不銹鋼;金屬件采用熱鍍鋅處理,開關的耐腐蝕能力更強。

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5

    35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述:    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,作為分斷關合負荷電流,過載電流及短路電流之用。    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,可以遠控電動分、合閘,也可就地手動儲能,手動分、合閘。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求。    ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,也可適用

  • RXWO戶外高壓限流式熔斷器?

    有誰了解RXWO-35/RXWO-10戶外高壓限流式熔斷器?給詳細介紹一下。據供電局反映拆卸困難,有沒有好的解決方法?應該只是在變電所使用吧,用量大不大?有個生產廠家,沒有做型式試驗,只有他們本市質量監督局的報告,符合國家規定?

  • 35kv戶外高壓真空斷路器問題請教(本人菜鳥)

    各位哥哥姐姐: 我們單位有個35KV的變電站。用的還是老式的DW8-35多油開關。最近想更換為戶外真空斷路器。但我找了找發現好多設備的額定電壓是40.5KV級的。沒有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?還是有35KV的是我沒找到。還有我們的操作機構是電磁的。而我看到有的斷路器裝的是彈簧儲能的操作機構。這個可以互換么?還是廠家可以根據用戶需要安裝操作機構?還有我們6KV的配電柜用的是CD10系列的操作機構。我看了下網上也只看到了12KV的。是不是要換的話也要只能用12KV的?我是個新手。從前沒接觸過這些。希望大家多幫忙指教,謝謝。

  • 戶外高壓隔離開關生產廠家

    戶外高壓隔離開關生產廠家

     一、概述GW4-40.5/72.5/126GW(D)型戶外交流高壓隔離開關系雙柱式三相交流50Hz戶外高壓開關設備,用于電壓35KV/66KV/110KV的電力系統中,供在有電壓無負載時分合電路之用,以及對被檢修的高壓母線、斷路器等電器設備與帶電的高壓線路進行電器隔離用。其中防污型的隔離開關可滿足重污穢地區用戶的要求,并可以有效地解決隔離開關在運行中出現的污閃問題。 戶外高壓隔離開關生產廠家二、特點 1、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能。且配有注油孔、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單、方便。2、導電桿與觸頭之間、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使

  • 戶外高壓預付費計量箱系統圖

    圖紙簡介: 戶外高壓預付費計量箱系統圖 適用于戶外小容量高壓用電設備。圖紙內容詳細,歡迎大 投稿網友: huidahq 上傳時間: 2013-04-09

  • ZW8-12型戶外高壓真空斷路器產品說明

    ZW8-12型戶外高壓真空斷路器產品說明

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!??!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]