  • 選哪個20kV的高壓避雷器?

    供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么啊?

  • 高壓柜接觸器避雷器為啥會這樣

    高壓柜接觸器避雷器為啥會這樣

    接觸器沒有合為啥會這樣呢?

  • 高壓避雷器加電容的作用

    電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,還有限制過電壓的作用。通常無功補償電容器采用星結,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,如果電容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破壞絕緣,所以要加避雷器限制過電壓。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載。

  • 箱變內高壓避雷器短路的原因

    我司承接的某小區配電工程,在工程完工通電后15天的上午11點45分發生短路故障。故障發生為7月份,天氣為晴天,氣溫32度。故障避雷器為德力西,型號為HY5WS-17/50。工程在投運前未對避雷器進行校試。但在故障后對有短路痕跡的避雷器進行校試時其泄漏電流為標準值的3倍。其余兩相泄漏電流在規定范圍內。故障后檢查電纜室內無任何雜物及小動物痕跡,各電氣安全距離全都大于150mm,,電纜及電纜頭測試正常。故障后將避雷器更換投運正?!,F(xiàn)場分析若為避雷器接地故障引起短路放電,但整個接地線無放電痕跡。故未對整個事件分析不明。請各位同仁幫忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接線圖及事故照片)

  • 高壓柜中避雷器旁并列電容的作用

    高壓柜中避雷器旁并列電容的作用

    如圖,母線PT柜上裝電容器的作用是什么?個人理解:1.抑制斷路器操作過電壓? 2.作為一部分無功補償?

  • 35kV高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,高、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,求指點!

  • 變壓器高壓側的避雷器怎么選擇呢?

    變壓器高壓側10KV側的避雷器怎么選擇呢?比如200KVA的變壓器,高壓側選用HY型氧化性避雷器選用哪種型號呢?要詳細的步驟?。。?!

  • 高壓柜一方案(避雷器+電容器)的作用

    高壓柜一方案(避雷器+電容器)的作用

    如圖,不知道設計院出來這個方案,加裝電容器是什么意圖,請大師指教!

  • 35kV高壓柜PT和避雷器放在一個柜體中.

    看了幾個35KV變電所的一次接線圖,都是獨立的PT柜和避雷器柜.為節省造價,可以把PT和避雷器放在一個柜體中嗎?有什么缺點?

  • 【不解】12KV高壓柜接地開關和避雷器同用一個排

    【不解】12KV高壓柜接地開關和避雷器同用一個排

    接地開關接地開關和避雷器接地 都是35mm的 為什么這樣接不對啊[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-9-10 22:15 編輯 ]

  • 10kv kyn28高壓柜老是燒避雷器

    某公司有兩臺800kva變壓器兩臺,直接接的進線柜,PT柜,然后的兩臺變壓器的控制柜,使用3年多從來沒有做過高壓試驗。4臺高壓電機的控制柜,開始其中一臺高壓電機控制柜的避雷器燒掉一相,換掉之后一年又是同相避雷器燒掉一相。昨晚上天變電室沒有人值班,3臺高壓柜起火燒了1個多小時,3臺配電柜報廢,請問是什么原因?

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 關于10kV高壓柜,環網或者中置柜避雷器安裝要求是怎樣?

    最近有一個十分迷惘的事情,到底這10kV高壓柜用的避雷器的安裝要怎樣安裝才合格呢。在供電驗收時,有時45度安裝無問題,有時就說要垂直安裝。到底是不是一定要垂直安裝呢,有沒有相關的要求呢?如果有為何一定要垂直安裝呢?

  • 10kv戶內高壓柜避雷器狀態檢測裝置,泛在物聯感知終端

    10kv戶內高壓柜避雷器狀態檢測裝置,泛在物聯感知終端

    應用途徑:10kv戶內高壓柜產品簡介:APT-100避雷器泛在物聯感知終端是交流高壓電力系統中對避雷器設備的運行狀態以及故障記錄預警所創新研發的一款無線采集感知終端,該采集感知終端內置高精度泄露電流采集模塊,可實時采集被監測避雷器的正常或故障泄露電流,從而有效地實時反應避雷器其內部防雷元件的正常或異常運行狀態。APT-100避雷器泛在物聯感知終端應用業內先進的低功耗有源供電解決方案,單節電池可提供感知終端三至五年的正常在線監測運行壽命,并設計了簡便的電池更換方案,滿足了感知終端對長期運行與快速維護的要求。APT-100避雷器泛在物聯感知終端采用無線通信技術,將被監測避雷器一次側下端所感知采集的相關數據,無線實時傳輸到數據管理主機或后臺系統中,用戶可通過數據管理主機或后臺系統對所監測避雷器的實時運行情況進行瀏覽與管理。工作原理:APT-100避雷器泛在物聯感知終端,由一次等電位感知器件與二次高精度感知通信器件組成。避雷器與感知終端串聯于系統中使用,當避雷器在正常運行狀態下,感知終端實時監測避雷器正常的泄露電流。當避雷器內部器件逐步老化,泄露電流逐漸增

  • 變壓器高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,高、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,求指點!

  • 請看最新的高壓開關柜用避雷器

    組合式阻容避雷器是我公司研制開發的一種新型過電壓保護器,具有金屬氧化物避雷器和阻容吸收器的共同優點.本產品能有效地限制大氣過電壓及斷路器分、合等操作過電壓的幅值對高壓電機、變壓器、并聯補償電容器、電爐、電站、配電設備及其它電氣設備相-相及相-地間提供有效的絕緣保護。本產品符合國家標準GB11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》的相關要求 公司名稱:天水長開電器有限公司 公司地址:中國.甘肅.天水.秦州區長開路6號 公司主頁:http://www.tsck.com.cn 公司郵箱:tsck@vip.sohu.com

  • 變電所里什么時候裝高壓避雷器?

    在變電所里,10kV進線電源側進線柜要裝避雷器,當下級分變電所里高壓進線柜,要不要裝????????根據變電所在同一個地下室,或者,在不同建筑里兩種情況考慮。。

  • 15kV變配電所內及高壓柜中安裝的避雷器如何選型

    1引言避雷器,又稱過電壓限制器(surge arrester),是保護電氣設備免受瞬態過電壓的危害、限制續流的持續時間和幅值的一種裝置。當過電壓出現時,避雷器兩端子間的電壓不超過規定值,使電器設備免受過電壓損壞;過電壓作用后,又能使系統迅速恢復正常狀態。 因電網中可能存在雷電過電壓、工頻過電壓、操作過電壓、諧振過電壓等過電壓威脅,而避雷器作為克服過電壓的利器,有著不可替代的地位。因此,正確、合理的選擇和使用避雷器顯得尤為重要。 我國采用中壓電網為民用建筑供電,常見配電電壓等級有6kV和lOkV,在個別地區也有20kV這個電壓等級。15kV中壓電網在國內還未見使用。但是,隨著我國對外經貿交往的不斷擴大,我國企業承攬的海外工程越來越多,15kV這個電壓等級的中壓電網也弓1入了我國電氣設計、產品制造及施工領域。由于我國沒有這個電壓等級的中壓電網,因此國家及電力行業標準中對15kV避雷器的選擇及使用尚未做出明確規定。