高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點
高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:
電網中由于有大功率電機的存在,使得其總體呈感性,所以常常在電網中引入大功率無功補償器(其實就是大電容),使電網近似于純阻性,Kvar就常用在這作為無功補償電容器的容量單位。
圖紙簡介: 高壓無功補償柜,五路自動投切全套圖紙,系統及二次接線圖 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙
10KV高壓補償柜已送到現場 第一次投入燒電抗器 換了后投入燒電容器 現在東西換好了 但不感投入使用 這個是配4000KVA的礦用變壓器 負載就是礦上的什么單晶硅之類的 當?shù)氐墓╇娋譀]辦法對這個情況作出測量 現在我們猜測是3次及以上的諧波有點超標 但是現在換元件成本又太高了 現在不知道有什么好方法 求助各位了
請問一下大家,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,所以最好不接地,這樣理解是否可以?
1.處理高壓無功補償柜內部的故障電容器時,必須首先斷開電容器組的斷路器以及上下隔離開關。 盡管無功補償柜的電容器組通過放電線路進行放電,但內部仍然殘留有殘留電荷,如果直接觸摸它,將會造成人身傷害。 因此,為了人身安全,維護人員戴上絕緣手套,然后再進行一次人工放電。 在執行維護工作之前,通過分段路徑將故障電容器的兩極短路,以消除內部電荷。 2.高壓無功補償柜中電容器的斷路器跳閘,但并聯保險絲未燒斷。 這時,應該給電容器放電三分鐘。 等待三分鐘,然后檢查斷路器和電流。 變壓器,電源線和外部電容器。 3.嚴禁帶電關閉無功補償柜中的電容器。 再次關閉電容器組時,請記住,必須在斷開斷路器的三分鐘后進行維護工作。 4.在無功補償柜的實際運行中,發現異常情況時,應立即停止高壓無功補償柜的運行,并應通知專業人員進行故障排除,并確定位置。 故障。 排除故障后,即可
9共補1分補,共補為21千法
有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,在低壓側提高功率因數,發電機在低壓側并網進入電網,不知道是否可行?大網電壓功率因數為0.45,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大。不知道是否可行?請專家評審?謝謝! 另外,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有?
高壓SVC系統維護完了以后,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,檢查又沒有晶閘管被擊穿;TCR電流是原來的十分之一左右大小,功率因數提不上去,總在0.89和0.91之間。這個大概是什么原因造成的???
電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容? 電容補償柜,高壓電容補償柜,低壓電容補償柜與電機并聯運行,提高功率因數,降低線路損耗、節省能源、穩定電壓、改善電網質量,被廣泛應用于冶金、礦山、建材、石化、給排水等行業的大功率高壓電機設備上。 低壓電容補償柜由柜體、母排、熔斷器、隔離開關熔斷器組、電容接觸器、避雷器、電容器、電抗器、一、二次導線、端子排、功率因數自動補償控制裝置、盤面儀表等組成。電容是電容補償柜至關重要的元件,那么何時需要更換電容,如何進行更換呢?下面襄陽源創工業控制有限公司的張工就為大家普及一下相關知識。 1、通過目測,發現電容器鼓包、爆殼時,應立即停止工作并更換。 2、檢查記錄:電容器有一定的使用期限,一般電容器的使用壽命為5年左右。根據更換記錄,判斷電容器是否需要更換。 3、使用檢測工具:如目測無明顯異常,記錄混亂,找不到,應使用工具對電容器進行檢測。 4、如果發現電力電容器外殼變形,證明電容器內絕緣介質和電極損壞,應及時將電力電容器拆除,更換新的。
很多用戶一直有個疑問,無功補償到底能不能省電？給大家個節電分析案例吧,其實主要節省的是功率因數調整電費這一塊。 節電效果分析 :(1)線路頻率損后的節電設用戶三臺1600KVA變按平均功率3000KW計算,每天正常工作8小時,一年工作250天,最大負荷全年耗電時間為2000小時(τ),假設每度電費為0.58元,線路電能損耗與傳輸電能比為0.03.則,補償后的全年節電 ≈29682(kw·h) (2)補償后變壓器全年節電量約為60KW(3)補償投入后的全年總的節電效果≈2.3萬元,電費按0.58元/度,最大負荷1年工作時間按2500小時計算(4)力率電費的節約:根據用戶地區的電費計價方式,用戶全年應交納的功率因數調整電費約為:(以當?shù)毓╇娋止β室驍悼己它c(diǎn)為0.9計算,補償前用戶系統的功率因數為0.9,則功率因數罰款力率為+2.5%。)力率罰款電費=有功電費*力率=有功功率*全年工作小時*電費單價*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7萬元因無功補償裝置投入后,系統功率因數達到了功率因數考核點0.9以上,故不會再產生功率因數罰
我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用
圖中電容是否有兩種接法? 為什么這樣???
請問一下,高壓集中補償是怎么樣子的?象0.4kv那樣,電容柜與低壓進出線柜并排放在一起。本人看了很多設計圖,發現10kV集中補償有專門的電容出線柜,電容柜放在別的地方?,F(xiàn)在領導要求設計個35kv轉10kv配電房,要集中補償。求救啊。本人只做過10kv以下的配電房。(2500kvar要什么的型號的柜,尺寸多大,多少個柜,電容如何取值)
高壓補償容量怎么計算呢,現在有一個35KV/10KV的8000KVA變壓器,需要在10KV側做高壓補償,補償容量如何確定呢,400V側已經補償?.9了,但是10KV側專家還是要求做補償,并設單獨電容室。
現有一個變配電室,10/0.4kV變壓器出線緊挨著有一個進線柜,四個出線柜,而在對面有兩個電容補償柜,那這個電容補償柜的進線是電纜進線?電容補償柜可以從下面電纜進線嗎?
以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!