隨著技術的不斷發展,20世紀90年代中期以前安裝的交流雙速電梯、可控硅調壓調速電梯以及直流電梯,由于控制方式落后、故障較頻繁、維修保養不便、能耗較大、舒適感較差等原因,越來越難以滿足人們的使用需要。為了達到既節省經費,又安全可靠的目的,許多用戶選擇了電梯改造。10年來,電梯改造市場越來越大,但到目前為止,我國還沒有形成一套對電梯改造的統一規定,因而電梯改造市場比較混亂,出現了不少問題。近幾年來,電梯行業和有關部門對電梯改造的管理進行了不少有益的探討,據統計,僅2002年《中國電梯》雜志上就發表了5篇有關電梯改造的文章。筆者認為,有關部門應當在此基礎上盡快制定電梯改造技術法規,以規范電梯改造行為,促進經濟有序發展和技術的不斷進步。以下是對電梯改造管理的一些看法,僅供參考。1 如何界定電梯改造行為 要對電梯改造進行管理,首先必須明確界定何為電梯改造行為,其與電梯修理(或大修)的區別是什么。目前,電梯改造的定義或與其有關的表述有以下3種。 (1)國家質量監督檢驗檢疫總局2001年發布的《特種設備注冊登
DL/T 593-2006<高壓開關設備和控制設備的共用技術要求>提供一本電力規范,希望能給大家提供幫助!
高壓開關設備和控制設備的的共用技術要求
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
求規范條文或者出處,謝謝!
知識點:外熔斷器<
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
高壓試驗技術,標準很實用。斑竹笑納。
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分?0KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)
請教各位,有分汽缸詳細的材質和相關技術要求嗎?
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?
直流屏訂貨技術要求
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解
1.凝結硬化快 建筑石膏的初凝和終凝時間都很短,加水后3分鐘即可凝結,終凝不超過30分鐘,在室溫自然干燥條件下,約1周時間可完全硬化。為施工方便,常摻加適員緩凝劑,如硼砂、紙漿廢液、骨膠、皮膠等。 2.孔隙率大.表觀密度小.保溫、吸聲性能好 建筑石膏水T應的理論需水量僅為其質量的’8.6%,但在施工中為了保證漿體有必要的流動性,其加水量常達60%-80%.多余水分蒸發后形成大量孔隙.硬化后孔隙率可達50%-60%.由于硬化體的多孔結構特點,而使建筑石膏制品具有表觀密度小、質輕,保溫隔熱性能好和吸聲性強等優點。 3.具有一定的調溫調濕性 由于多孔結構的特點,石膏制品的熱容量大.吸濕性強.在室內溫度、濕度變化時,由于制品的“呼吸作用”.使環境溫度、濕度能得到一定的調節。 4.耐水性、杭凍性差 石膏是氣硬性膠凝材料,吸水性大.長期在潮濕環境中.其品體粒子間的結合力會削弱.直至溶解.因此不耐水、不耐凍。使用時.應注意所處環境的影響。 5.凝固時體積微膨脹 建筑石膏在凝結硬化時體積略有膨脹,其體積膨脹率約為
A) 導管的選用:可采用金屬管和厚壁PVC塑料管,直徑不小于φ250㎜,不大于400㎜.導管使用前,應根據樁長試拼接;B) 根據水下混凝土流動擴散規律,導管埋深過小,往往使管外混凝土面上的浮漿沉渣挾裹卷入混凝土內,形成夾層;埋深過大,導管的超壓力減少,管內混凝土不易流出,容易產生堵管,并給導管的起升帶來困難。所以,保持合理的導管埋深,對水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注時,導管埋入混凝土內深度一般為2.5~3.5米,最小深度為1.5~2.0米,最深不超過4米。C) 導管安裝時其底端應高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土導管埋深應在1.2~1.5米。開始灌注時,為保證第一批混凝土達到要求的埋管高度,以便實現導管底部的隔水,需要計算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量計算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—實際樁孔直徑(m);D—導管內徑(m);h2—導管底口至孔底高度(m);hm—導管埋深,初灌時不
苗木全冠移植的技術要求中國花木商城:在苗木的移栽過程中,我們可以采取全冠移植的方式更好的保持苗木的樹形及完整性。所謂全冠移植,是指以保持原有樹形為宗旨,對樹木進行適當?shù)氖柚羧~等處理,再進行種植的一種方式。一般來說。大樹至落葉喬木胸徑20cm以上,常綠喬木高度6m或胸徑15cm以上,灌木冠幅3m過高4m以上、藤本植物地徑5cm或樹齡超過20年的苗木。全冠移植中最重要的兩個技術層面的要求,分別為季節的選擇要求以及移植的技術措施。一、季節的選擇要求:可分為苗木生物學特性要求和現場施工要求。1、苗木生物學特性要求:落葉喬木類以苗圃土壤解凍后到苗木發芽前,或秋季落葉后到土壤結凍前最為適宜;常綠針葉樹類,一般常見于松柏類,最宜在春季葉芽剛開始萌動,或枝梢停止生長后到土壤結凍之前進行。2、現場施工要求:落葉喬木類,在土壤封凍后不能進行移植;闊葉樹類,如泡桐葉片較大,高溫干燥天氣葉片常因蒸發量大,導致萎蔫脫落;鄉土樹種柿樹,秋植成活率低,不適宜作秋季栽植。常綠針葉樹類,雪松耐寒性稍差,必須在土壤封凍前進行,以便栽后及時搭
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?
高壓柜技術要求
高壓柜技術要求專題,為您提供高壓柜技術要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜技術要求 相關的專業交流討論,更多高壓柜技術要求相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題