請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙?。?/p>
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
請問各位高手是否注意過如下問題:在高壓開關柜二次接線原理圖集中為什么交流控制原理用過流繼電器脫扣斷路器? 在直流控制原理中用過流繼電器去跳閘斷路器?二者有什么區別?請賜教!
在五防連鎖中,有接地不能合閘,就是說隔離開關接地后斷路器不能合閘,但是在檢修時又要求隔離開關接地且斷路器合閘,這不是相互沖突嗎
我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,怕誤操作。
有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,計量柜,電壓互感器柜,4個出線柜),從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價?
不錯哦!
在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?
正在安裝KYN28A-12的開關柜,沒有人指導,有幾個問題需要請教各位:1:開關柜的排列順序有變,能不能在開關側面自己開孔改過來!2:開關柜的柜頂(標牌處)有一接線柱11根,是不是用6MM的銅條聯接起來,各個柜子是用這個聯起來的嗎?3:直流屏與開關柜的聯接有何要求,不知如何接法?
我水泥廠電工?,F(xiàn)在經常接觸高壓開關柜,十千伏,六千伏的。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,搞不明白。有電動機和各種溫度,油站,高壓就地補償的聯鎖。中控控制,就是dcs控制。圖紙混亂,只有原理圖。以前沒接觸過高壓求助。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的。以后還會接觸別的高壓的。我想弄明白弄透徹,出問題敢下手,現在不敢下手。我應該從哪些學起?應該先弄明白啥。謝謝。 另外,有沒有收徒弟的。呵呵。
高壓開關的合閘機構在進行合、分閘的時候需要大功率的操作電源,比如電磁式的合閘機構就需要很大的直流電流、而彈簧儲能式的合閘機構則不需要,彈簧儲能式(CT)合閘機構只要可以滿足儲能電機正常工作的電壓即可。另外,高壓開關柜頂部的直流小母線提供信號,控制,報警等回路的直流電源也是由直流屏提供的,包括給繼電保護和自動裝置提供直流電源。 直流屏作為高壓柜的測控電源,最大優點就是不受停電的影響。舉個例子,如果變電站突發故障導致高壓開關斷開了,意味著外面輸入進來的電斷了,這時候很多設備就無法正常報警、診斷,一些儀器儀表、控制電器等都無法工作,這個時候直流屏就可以為這些設備提供直流電源,保證設備正常運轉。 這里
僅當接地開關分閘時,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,接地開關才允許被分閘。 想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,電纜室門為什么不允許打開呢?
高壓開關柜的二次圖的識讀 來源:電氣設計圈 點擊免費試聽課:
現象:老的配電房改造了低壓進線柜(由原來的ME斷路器改為現在框架抽屜式斷路器),低壓進線柜不合閘,改完后送10KV高壓變壓器出線開關柜一合閘就立即跳閘,過流信號繼電器動作發信號。電工在跳閘后又立即合閘了一次,大概二秒鐘左右,低壓進線柜的有功功率表爆炸了,低壓進線斷路器上樁頭的B相電源線銅接頭的地方熔斷了,二次端子上連接的B相電源線也燒斷了,像B相對地短路。查找二次線回路沒有短路,再一次合高壓柜,高壓柜合上了,低壓進線柜合閘,分閘分不了,檢查分閘回路接錯了二次線。分高壓斷路器,更改二次線再合高壓,高壓又跳閘了,發過流信號,取掉低壓進線柜二次控制路的熔斷器,再合高壓柜,高壓柜成功合閘。后來由于沒時間了,工廠等著用電,就手動合閘了低壓斷路器,把電送出去了。請教二次接線錯誤會引起高壓跳閘嗎?為什么二次熔斷器也沒有動作呢?
發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,供大家參考!
這是本人在高鐵論壇發表的文章,如有需要可以下載看看,并多指點!謝謝![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 編輯 ]
采購高壓開關柜
采購高壓開關柜專題,為您提供采購高壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與采購高壓開關柜 相關的專業交流討論,更多采購高壓開關柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題