變壓器容量小于1000KVA,高壓柜可以采用環網柜,環網柜內是不是不需要設置繼電保護裝置呢?請大蝦們賜教,急、急急。。。。。。
有個改造的項目,業主回復的審核意見,要求連接變壓器的兩臺高壓開關柜的保護定值要重新設計、核定。請問各位,這個怎么弄?計算需要準備什么資料?
哪位大神能不能夠詳細講解下這個繼電保護,尤其是這個保護回路,還有這個過流延時,以及零序延時!謝謝
工作中需要的東西。上傳高壓開關柜保護計算程序!
有一個故障,發生在高壓架空線路的頭道零克上,架空線路中相和橫擔發生短路故障(當時下著中雨),合上零克后發生電弧,一直延續了約30分鐘(供電局人員在現場搶修),為什么這么長時間線路的繼電保護不動作?謝謝。
個人收集到的收集到一些資料,與大家同享,以期拋磚引玉![ 本帖最后由 dian_xiao_er 于 2010-9-2 14:44 編輯 ]
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jī)?nèi)部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
請點擊一下鏈接http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=452530
大家好,求教一個問題,我是機電一體化畢業的,現在在電力公司變電站值班,想學習一些繼電保護方面的東西,不知道如何下手,請各位大大推薦幾本好書吧
高壓開關柜一般有哪些聯鎖?。渴裁词请姎饴撴i?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙???
第一貼?。≌嫘恼?qǐng)教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
10kV兩路電源一用一備,單母線分段,母聯平時合閘運行。一、 兩路進線聯鎖方式看到過以下兩種,不知道分別在什么情況下采用:1、 兩路進線柜之間無聯鎖,但兩路進線柜的接點串到母聯柜合閘回路,確保兩進線開關在一合一開情況下,母聯才能合閘;同時跳閘回路也引入兩路進線柜的接點,如果兩進線開關都在合位(理論上是可能的,因為進線間無連鎖),則“合環跳,但系統正常運行是兩路電源一用一備。2、 兩路進線柜之間在合分閘回路里聯鎖,如1#合位則2#合不上,萬一合上則1#跳。二、 變壓器跳閘問題1、 規范要求變壓器故障保護跳閘時,要動作于各側斷路器,實際大家是這么做的嗎?2、 非電量跳閘,比如溫度保護,直接串于跳閘回路還是引入到綜保開入,然后再跳?三、PT并列裝置安裝在哪個位置?PT柜還是母聯隔離或者母聯斷路器柜?謝謝!
現代高壓電網繼電保護原理
高壓開關柜內電流互感器 保護用P級,但常見的有10P20,5P30,5P35,5P10等等等等 請問1、5P30表示什么意思;2、選取的原則是什么3、主進柜跟出線柜的選擇是否有差異比如10kV開關柜內變比為600/5A的CT 10kv短路有效值為20kA 應選多少謝謝!?。。。。?/p>
高壓線路繼電保護方法研究
各位前輩們好,問一下高壓開關柜柜內操作電源、保護裝置電源、柜內照明加熱電源各是多少伏的?取自哪里?進線PT、母線PT、站內交流、直流屏這些都給哪里供電?如果遇到小型配電室,室內不設置交流直流屏,那么電源又取自哪里?
圖紙簡介: 某工程10KV高壓開關柜保護原理圖紙,包括:線路保護單元、電容器保護單元、分段保護單元、PT切換單元、備自投單元、微機消諧單元等裝置原理圖,高壓開關柜的保護是電氣專業人士的必修課,歡迎同行們下載參考。 投稿網友: ts_feixiang 上傳時間:
高壓開關柜繼電保護
高壓開關柜繼電保護專題,為您提供高壓開關柜繼電保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜繼電保護 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜繼電保護相關內容請?jiān)L問