DLT404-1997希望對大家有用??!
DLT402-1999來下哦希望有用!
希望對大家有用!
DL_T_402-2007_高壓交流斷路器訂貨技術條件 新規程 不多說了 需要的就下載分卷壓縮的http://bbs.co.163.com/content/0_1128022_1.htmlDL/T402-2007 高壓交流斷路器訂貨技術條件 17樓重新上傳的 已經將原來的雙頁 處理為單頁:hug:[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-9-10 09:59 編輯 ]
根據現場設備的一些具體結構和運行要求,商壓開關柜對側溫手段有一定的要求: (1)非接觸式側沮法不適應現場的開關柜結構。 根據現有的XGN和KYN型開關柜的共體結構,高壓開關柜主要包含斷電器、隔離開關、電流互感器、電紐頭等設備。柜內的導電部位全部采用絕緣熱縮包封,這是為了防止設備因為臟污受潮而引起污閃事故,又遺免因為動物進去引起短路。 廣電網公司在反事故技術措施也明確要求“運行及未投運的移開式開關拒(KYN型開關柜)的導電臂都必須裝配絕緣套,今后進入廣電網系統運行的小車柜,開關小車導電臂必須安裝絕緣護套,,正因為如此測沮的所有部位都需要被絕緣護套包扎,這就決定了非接觸式洲沮技術不能在開關柜內得到好的應用。
交流高壓斷路器訂貨技術條件中華人民共和國行業標準DL 402-91交流高壓斷路器訂貨技術條件中華人民共和國能源部1991-03-06 批準1991-08-01 實施第一篇適用范圍1 適用范圍本訂貨技術條件適用于額定電壓3~500kV,頻率50Hz 的戶內、戶外三相系統中的三相斷路器和單相系統中的單相斷路器。本標準不適用于有火災、爆炸危險、化學腐蝕及劇烈振動場所的斷路器。注:超出本標準的要求由用戶和制造廠協商。凡全封閉組合電器、六氟化硫斷路器、真空斷路器、廠用電和發電機斷路器等有超過本標準的要求時,在相應的專門標準中另行規定。2 使用環境條件2.1 周圍空氣溫度:戶外分級:+40~-45℃;+40~-35℃;戶內分級:+40~-15℃;+40~-25℃。日溫差:日變化范圍分級:25℃;32℃。注:戶內斷路器允許-35℃時儲運。2.2 海拔:1000m 及以下地區;1000~3000
1.FN3-12系列戶內交流高壓負荷開關,適用于交流50Hz,10kV的三相電力系統中,用于開斷和關合負荷電流,亦可用于開斷和關合長距離空載線路、電容器組的電容電流,帶有熔斷器的負荷開關(FN3-12R、FN3-12R/S)可切斷短路電流,作保護開關之用。本負荷開關可配用CS3型及CS2型手動操作機構進行操作。2.GN2-12、GN2-40.5系列戶內交流高壓隔離開關是三相交流50Hz高壓開關設備,用于額定電壓為10-35kV的電力系統中,作為有電壓無負載的情況下分、合電路之用。隔離開關配用CS6-2型手力操動機構。產品特點 本系列隔離開關為三相聯動式,由底架、轉軸及聯動板、支柱絕緣子、導電閘刀及靜觸頭等部分組成。轉軸裝在底架上,軸上焊有聯動板,通過拉桿絕緣子(GN2-40.5T型用環氧玻璃布板絕緣桿)與閘刀相連。轉軸兩端伸出底架,其任何一端均可與操動機構相連進行分、合閘。本系列隔離開關可以水平、垂直或傾斜安裝。GN2-40.5T型為統一設計產品。
10kV高壓開關柜一次訂貨圖D01-0
DLT 593-2006 高壓開關設備的共用訂貨技術導則
高壓開關MSN群,側重技術與資料交流本人從事配電開關的設計研發,建立了個MSN群供大家技術交流希望有興趣的加入:group683590@msnzone.cn
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jī)?nèi)部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖???什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙???
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
第一貼?。≌嫘恼?qǐng)教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
1.電源進線和饋出線的接線方式—— 開關柜上常規的進出線基本有二種連接方式:(1)進出線電纜在電纜室連接,(2)進出線由柜頂穿墻套管引出,并與母線橋架相連或者母線橋架再經穿墻套管與架空線連接。也有少數用戶,電纜通過電纜架由柜頂引入,在柜內連接,或者在柜頂連接,另設安全網架。用戶在訂貨時雖然提供了一次系統圖和標準方案,但進出線方式不可能完全表達得十分清楚,用戶應該根據現場實際安裝要求在技術協議中加以說明為妥,免得到現場安裝時發生困難。 2.柜體排列平面布置圖—— 柜體排列次序及操作面的位置是制造廠在考慮制作柜內隔板、終端護板、母線分段支架等問題時的正確施工依據,平面布置圖要與現場進出線的實際位置吻合,尤其是要正確表示出柜體的操作面方向,才能使高壓柜到達現場后能順利進行安裝。往往起先不予重視,設備到達現場后,發覺與現場要求不符合,最后導致返工。 3.斷路器開斷容量的正確選擇—— 在一次系統圖上,所選用的斷路器,除了表明斷路器型號、額定工作電壓、額定工作電流外還必須選定斷路器的開斷容量。有的用戶圖紙,斷路器開斷容量不選定,使制造
非常全面的中置柜技術規范,是設計開發中置柜的參考,也是用戶訂貨編寫技術規范的標本
高壓開關柜是電力系統中非常重要的電氣設備?,F(xiàn)代電力系統對電能質量的要求越來越高,相應地對高壓開關柜的可靠性也提出了更高的要求。同時,隨著傳感器技術、信號處理技術、計算機技術、人工智能技術的發展,使得對開關柜的運行狀態進行在線監測,及時發現故障隱患并對累計性故障做出預測成為可能。它對于保證開關柜的正常運行,減少維修次數,提高電力系統的運行可靠性和自動化程度具有重要意義。 高壓開關柜分戶內式和戶外式兩種,10kV及以下多采用戶內式,根據一次線路方案的不同,可分為進出線開關柜、聯絡開關柜、母線分段柜等。10kV進出線開關柜內多安裝少油斷路器或真空斷路器,斷路器所配的操動機構多彈簧操動機構或電磁操動機構,也有配手動操動機構或永磁操動機構的。不同的開關柜在結構上有很大的差別,這將影響到傳感器的安裝和選擇。 1.高壓開關柜的故障表現及其原因
戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件
戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件專題,為您提供戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件 相關的專業交流討論,更多戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件相關內容請?jiān)L問