  • 西門子的10KVK開關柜,8BK20和Nxair哪個好?

    西門子的說Nxair是新柜型,可我師傅說8BK20好。Nxair配的是西門子最新的3AE斷路器,8BK20配的是3AH。我們是重要負荷,應該選哪個柜型好呢?謝謝大蝦們指點??!

  • 西門子開關柜8KB20和NXairS的區別

    西門子一直推最新的NXairs,聲稱8KH20開關柜13年已退市,但是大多項目不認可最新型號,仍要求以8KH20投標,請問這兩個產品有什么區別,為什么很多人認可8KH20不認可新產品?

  • 關于西門子SIKUS系列交流低壓開關柜

    1.請教各位:西門子SIKUS系列交流低壓開關柜在建筑領域的應用怎么樣?2.有圖片的是否可以上傳幾張,讓大家共享一下3.能介紹一下國內有多少生產廠家?

  • 西門子高壓開關柜接地開關閉鎖回路為什么要串帶電顯示?

    滿意回答帶點顯示的作用就是顯示主回路中是否帶電,如果顯示帶點,這時候閉合接地開關就是造成接地短路。所以需要這個閉鎖來防止誤合接地開關。

  • 關于西門子高壓綜保備自投功能

    西門子高壓綜保7sj686-N備自投動作條件有一個檢測無流的條件,但是在定值表里卻沒有檢測無流的設定范圍?難道是默認值嗎?

  • 關于西門子高壓綜保備自投問題

    我們用的高壓綜保是西門子7sj686N,它的母聯備自投動作條件是檢測無流,但是在定值表里卻沒有設定無流的設定范圍,而且在綜保上沒有設定檢測無流的值。這個檢測無流是默認值嗎?

  • 施耐德西門子等開關的選型

    第一次上傳點資料,希望大家多多支持!是關于施耐德西門子等開關的選型的。

  • 西門子高壓變頻培訓資料

    西門子高壓變頻培訓資料,需要的下來看看。

  • 西門子高壓變頻器調試軟件

    西門子高壓變頻器調試軟件

  • 西門子300走接近開關的問題

    背景:之前做的控制項目接近開關的信號都是走板卡來采集信號的,現在改 為用plc的數字量輸入來采集信號問題:1.接近開關如何接入到plc上面 2.如何通過上位機讀取接接近開關的DI口的狀態感謝大家給出專業的指導?。。?!

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jī)?nèi)部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。

  • 關于西門子S7-300

    剛接觸S7-300,對模擬量處理不太熟悉,那位有關于模擬量處理的程序,熱電阻的,4-20MA流量處理顯示的,對流量(脈沖信號)處理的程序,分享一下~

  • 高壓開關柜一般有哪些聯鎖???

    高壓開關柜一般有哪些聯鎖?。渴裁词请姎饴撴i?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙???

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 西門子SITOP 24VDC開關電源

    公司設備配了一臺PLC(西門子)控制柜,沒有使用專用的PS電源,而是用的SITOP 10A的24VDC電源。由于未知(可能為感應電)原因將柜子內的部分24V元件燒壞,在檢查線路的時候無意中發現SITOP 24V電源“+”極對地電壓為0V,“- ”極對地電壓為-24V,電源模塊上沒有設置電壓的開關,雖然仍然能夠正常使用(PE不能接地),但覺得很奇怪。想問問高人有沒有注意到這種情況,這到底是電源在也因為這次故障變的有問題還是電源出廠就是這樣設計的?