亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于無功補償控制器的小??

    剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:

  • 關于無功補償控制器的問題

    有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?

  • 單燈補償控制器是干嘛用得?

    我這個是用在路燈變里面做無功補償用的,但是網上沒有單燈補償器的相關信息,頂多有個單波補償器,不過那是其他領域的東東了,不是一個概念。

  • 無功補償控制器BKVQ-18V

    無功補償控制器BKVQ-18V是由江蘇貝肯電氣榮譽出品,該產品運用于低壓無功補償柜,可自動手動切換。 全數字化設計,交流采樣,人機界面采用大屏幕LCD中文液晶顯示器。秉承以人為本的設計理念,模塊化組裝,外觀流線設計??蓪崟r(shí)顯示A、B、C相的功率因數、電壓、電流、有功功率、無功功率、電壓總諧波畸變率、電流總諧波畸變率、頻率的平均值及電容投切狀態等信息。設置參數中文提示,數字輸入。電容器控制方案支持三相補償、分相補償、綜合補償方案,可通過菜單操作進行設置控制方案。電容器投切控制程序支持等容/編碼(1:2、1:2:3、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式。具有手動補償/自動補償兩種工作方式。取樣物理量為無功功率,具有諧波測量及保護能??刂破骶哂蠷S-485,MODBUS標準現場總線通訊接口中,方便接入智能開關柜系統。

  • 做補償裝置怎樣選擇控制器的?

    現在做補償控制器的廠家特別多,價格也是相差的很遠,還有很多人都要求品牌,品牌就有那么好嗎?請問大鳥們你們是按什么標準選型的???我新人請大家多指教了。

  • 電容補償補償控制器這樣正常嗎?

    電容補償柜放在自動位置10路全部工作,可是放在手動時,無論是選擇1或選擇任意位置,補償控制器10個信號燈全亮,正常嗎?請各位指點.

  • 求教無功補償控制器的選用

    一般有6步、12步無功補償控制器。有沒有9步、10步、15步、20步的無功補償控制器,如果沒有的話,那么變壓器很大的時候,只能選更大的電容才行?能不能一臺變壓器選用兩臺無功補償控制器?某型號配電柜的樣本寫的是:600寬可裝15個15kVar電容,800寬最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar還是10x30kVar=300kVar?設計的時候,比如315kVA、400 kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA應該怎樣選擇電容補償的方案?/p>

  • ABB電容補償控制器如何使用?

    ABB電容補償控制器如何使用?

    該設備安裝在電容補償柜上,如附件圖片,型號 RVS12,現在不能自動補償,可經手動補償,不知該如何調節?請幫忙提供點資料,謝謝!

  • 誰用過選擇型無功補償控制器?

    介紹一下 我百度找不到資料就是根據功率因數選投 大或是小的電容

  • 智能無功補償控制器的控制方式

    現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,比如:一臺主柜10回路,一臺輔柜10回路,可否只用一個控制器,控制器的一付點帶兩臺復合開關?

  • 低壓無功補償控制器頻繁投切為什么?

    現在有個項目用的正泰的無功補償控制器NWK1-G型。目前出現了他的超前燈和滯后燈經常的頻繁交替的亮,繼電器就頻繁的工作,電容頻繁的投切, 造成繼電器和線路經常的被燒毀。他現在帶的負載有兩個大功率的變頻器,1000的變壓器,目前線路電流大概用了1000A。曾嘗試投切延時調大,投入門限調小, 都沒有效果!想請教各位大神, 有沒有什么好的辦法可以解決!

  • 光伏系統專用無功補償控制器

    近幾年,我國光伏并網發電項目發展迅速,根據國家能源局統計數據,我國2014年光伏并網發電總裝機量10.5GW,其中分布式2.05GW,2015年上半年總裝機量7.73GW,分布式1.04GW。隨著裝機容量的快速增長,光伏并網發電與原有電網兼容性問題日益顯現,特別是分布式光伏并網項目,一般電網容量較小,容易出現兼容性問題,其中發生較多的是光伏設備投入后,原配電網出口功率因數下降至0.9以下,造成不良影響。

  • 求助無功補償控制器原理圖

    在無功補償中我采用的是12組16KVAR的電容器,控制器采用JKL5C,但不知這種控制器如何使用,原理是什么,哪里有相關的圖紙可以參考?另外我在此網站上下載過一個無功補償的原理圖,不過用的是JKG的控制器而且是八路的,在圖中手自動控制的轉換開關型號是LW39B-16ND21-9/6我沒有查到這種開關的接點表,哪里有這種開關的接點表?我的十二路手自動控制的轉換開關該選什么樣的型號呢?謝謝幫忙?。?!急等!!

  • 無功功率補償控制器的問題

    一般的無功功率補償控制器是通過功率因數來控制電容的投入、切除。在使用中發現以下問題。當負載發生變化時,尤其是負載少時,功率因數小時無功功率補償控制器投入電容,結果過補償,延時后又切除,產生周期性的投入、切除。為了正常工作,調節電容的數量,但負載變化時,又要調整,太麻煩。我看資料有一種無功功率補償控制器通過無功功率調整電容的投入、切除電容,可以消除以上情況,避免產生振蕩。誰有新式無功功率補償控制器的說明書請上傳,謝謝。

  • 無功補償諧波治理濾波控制器

    無功補償諧波治理濾波控制器

    洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,我國出現了新一輪電力緊張局面,但同時能源利用率低下,能耗偏高。為了盡快緩解電力供需矛盾,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域。改善用戶用電品質,降低電耗,為用戶的安全生產保駕護航。

  • 補償控制器采樣問題!!急尋幫助!

    補償控制器采樣問題!!急尋幫助!

    各位同仁,請幫忙看一下這個補償采樣問題: 一低壓供電系統,由三臺500kVA變壓器供電,一般情況下是2臺500kVA變壓器并聯供電,特殊情況下可由一臺500kVA單獨供電,現由于安裝位置所限,只能安裝兩臺補償柜(含補償控制器)。要求任何運行情況都能對電流有效采樣,從而提供可靠的補償措施。系統圖如下,希望各位能幫忙給出一個合理的采樣方案,請不吝賜教!多謝!

  • 正泰NWK1-G電容補償控制器的問題

    正泰NWK1-G電容補償控制器在送電后,顯示-。17,欠流燈亮,我以為是電流線接反了,換過后顯示-。83,還是負的,而且進線互感器是1500比5的,現在進線電流為120A,怎么會欠流呢,正泰說明書說小于3%就報欠流,請問這是怎么回事

  • 無功補償控制器的設置透切閥值解釋

    誰用過北京國自的無功補償裝置 其中設置透切閥值 0.5-1.2 這數字是指什么?功率因數? 切除閥值為1.2-當前設計值 當前設計值又推薦1.00 這么說當功率因數0.2時 切除?

點擊加載更多

補償控制器

補償控制器專題,為您提供補償控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與補償控制器 相關的專業交流討論,更多補償控制器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電動汽車控制器

ac無線控制器