知識點:交流電機內角
看了很多三相的交流控制回路?,F(xiàn)有一交流220V單相電機要進行熱繼保護控制。請教有單相的接觸器和熱繼嗎?那么單相交流電機帶保護的控制方式如何設計才是最合理的呢。有這方面的標準嗎?請教大家多多指教。
知識點:交流電機內角
交流電機繞組的嵌裝與接線
洗衣機的電機出毛病了,不知道是不是電容的原因,想換一個,可是型號都模糊了,看不清楚,應該怎么選配一個?原來的是 CBB60 的 ,應該選多少微法的啊
電動機型號由產品代號,規格代號,特殊環境代號,補充代號等4部分組成。并按下列順序排列:[1]-[2]-[3]-[4]1-產品代號2-規格代號3-特殊環境代號4-補充代號產品代號 包括類型代號,電動機特點代號,設計序號和勵磁代號組成。類型代號 名稱 代號 名稱 代號“交流”“異” Y{J} “安”全 A封閉型 O “閥”門 F“繞”線型 R “管”道 G隔“爆”型 B 水“泵” B“多”速 D 采“煤”機用 C{M}高“起”動轉矩 Q 裝“巖”機用 I“高”速 K 回“柱”絞車 Z雙鼠籠運輸機 S “通”風機 T高“滑”差 H特點代號 為表征電機的性能,結構或用途而采用漢語拼音字母。如B{隔爆型},YB隔爆型異步電動機。設計序號 表示產品設計順序,對第一次設計產品,不標設計序號。電動機的規格代號 包括
各位,400KW 6000V 的交流感應電機需要監測繞組溫度嗎?這種規模大小的電機是不是自身就帶著溫度傳感器,不需要訂貨時說明,這個電機是用來帶一個水泵的
單相交流電機典型的調速方案是調壓調速。比如電風扇的慢速檔、中速檔、快速檔,就是調壓調速的應用。 單相交流電機的啟動需要啟動電容,如果沒有啟動電容,直接通電起動,會有死角起不來,需要人為用外力幫助啟動。 一般的三相輸出的變頻器對于帶電容的電機是不能用的。其實相當簡單的,把電容拆了,然后把電機上連接電容的線和運行線,共用線分別接變頻器,保正能調速,力氣也比以前大. 因為電機相角是90°,所以變頻器要專門設計的,才會有高效率。正反轉也容易實現了。有專門是供單相電機用的變頻器0.75kw-2.2kw低壓220V單相變頻器。
交流電機數學模型及調速系統
Lenze 三相交流電機樣本
知識點:定額交流電流
前幾天去噴煤高壓室測量水電阻,設備“高壓交流電機液態軟起動裝置”,這個設備才投運半個月,出現了問題。一臺標準電阻57Ω 我們測量出來的結果是23Ω,投運的時候具體有沒有經過校驗不清楚,然后就發熱太快好像水溫過高冒煙,想請教下半個月內導致電阻變化很快的原因有哪些? 我想水溫、水的蒸發影響也沒那么大吧! 求解~~通過降低水中離子濃度來增加電阻,我們向水槽中加純凈水,但是增幅不明顯! 而且先抽掉一部分水再加水很麻煩。我看那用來加到液體里的粉末應該避免酸性接觸,所以導電液體應該呈堿性吧,那么通過加入一些酸性液體會不會有增加電阻的效果呢?還有就是ABC三相下面的水槽想通,時間久了里面的離子濃度也應該想同的,為什么測量的水電阻大小也不一樣? 相差不是太大的......
在線判斷三相交流電機好壞的基本依據就是運行電流是否正常,一般應不大亍額定電流且三相電流差不應超過百分之十,即可判定為正常
我看了很多廠家的產品目錄,發現同樣馬力的三相交流電機,極數越大,其額定電流就相應升高,在本人知識范圍內,只知道極數只會對轉速有影響,極數越大轉速越低,但不知極數的多少是否會影響電機的額定電流?請各位專業人士解答一下本人的問題,不勝感激.
昨晚遇到奇怪的事情,380v交流電機繞組三角形接法,用萬用表測阻值的時候只有BC能測量,AB/AC都測量部出來,請問是怎么回事啊,以前都不會出現這種情況的,點檢要求我們把連接片斷開,我想了那不是主要原因的撒,請教各位大大,怎么理解?電機是沒有問題的。
本文介紹了使用參考坐標理論進行交流電機中物理變量的變換。通過把時變微分方程變為時不變微分方程,使得交流電機的理解和分析變得容易。三相系統中a、b、c三相的電壓、電流和磁通等電量可以轉換為d-q-n正交坐標下的變量,這里坐標軸之間的磁耦合為零。這樣一來,在三相平衡運行時,三相系統可以僅通過d-q坐標下的參數容易地表達出來。彼此相互正交的d-q軸參數可以通過一個復數容易地表達出來,并且復數的實部代表d軸參數,虛部代表q軸參數。從a、b、c三相到直角坐標下的變換可以通過復矢量代數來實現。
知識點:交流電機內角
INDRAMAT 伺服驅動器和交流電機試驗記錄 一. 電源模塊 POWER SUPPLY 型號:TVM 2.1-050-220/300-W1/115/220 X9 接口 ( Connector ) : L1 L2 L3 -- 3X220VAC +-15% 主電源輸入, 不分相位, 實測直流電阻為" 很大 " L- L+ -- 300VDC直流電壓輸出( 純直流 ), 不穩壓, 實測直流電阻為二極管特性 *. 只要L1--L3有3*220VAC電源輸入, L- L+就有300VDV輸出, 不管是否有220VAC 控制電壓 *. 輸入電壓為 3*233VAC時, 輸出為: 空載 332VDC, 接一個小電機后降為 327VDC *. 斷開主電源, L- L+ 電壓能保持一段時間, 當其電壓低于200V時, H4燈滅, X1口 的UD(1腳)信號為0 X10 接口 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +15V 0Vm -15V +24VL 0VL Bb1 Bb1 N
交流電機控制器
交流電機控制器專題,為您提供交流電機控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交流電機控制器 相關的專業交流討論,更多交流電機控制器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題