本工程位于浙江中部,建筑氣候分區為夏熱冬暖地區;本建筑主要朝向為南偏西布置,有利于冬季日照和夏季自然通風。本工程為六層框架結構,總建筑面積4684.88平方米,建筑總高度為20.362m。施工垂直運輸采用1臺施工升降機。本工程采用的建筑節能①外墻涂料涂料保溫隔熱做法(由外及內):高級彈性外墻涂料;彈性涂底,柔性膩子;5厚抗裂砂漿,加耐堿網格布一層;40厚聚苯顆粒保溫砂漿;界面劑一道;KP1型多孔磚。②外窗保溫隔熱做法:采用鋼塑單框普通中空玻璃,中空玻璃采用5+9+5形式;外窗框與墻體的縫采用聚氨酯發泡材料填實; ③坡屋面、非上人屋面保溫采用35厚擠塑聚苯保溫板,用配套膠粘劑粘帖。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-14 15:24 編輯 ]
現澆框架結構混凝土工程施工方案
x 市高級中學擴建項目學校大門、宿舍樓一、二號及宿舍樓室外配套工程 模 板 工 程 施 工 方
四層框架結構模板施工方案
工程情況:上部17層,地下室1層,剪力墻結構。施工至14層時才發現,地下室、首層和二層的柱子和剪力墻混凝土等級(原設計為C60)強度比設計的低(梁板混凝土強度設計為C30),原因是施工時墻、柱、梁板同時澆筑,混凝土有C60和C30同時混用,導致有些豎向構件砼強度等級C35~C60不等,甚至一個豎向構件砼在一個樓層的不同高度處強度也不同(鋼筋已按原設計的鋼筋施工,僅混凝土強度等級達不到原設計要求)。而且有小部分范圍因施工不是同一天施工,其豎向構件混凝土等級和原設計一致(即不需加固)。加固方案:經過手算加大豎向構件截面尺寸(柱每邊約加厚150mm)并按構造配縱筋和箍筋??偣さ募庸趟悸罚?、不用外貼鋼板,理由是貼鋼板所用的結構膠使用年限達不到混凝土結構設計適用年限50年,且鋼板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大豎向構件截面,可避免貼鋼板的不足之處(雖然導致豎向構件變大影響建筑適用)。我覺得總工的加固方法也有不足:加大豎向構件截面后,結構的剛度改變了,那么地震力就發生變化,同時梁柱節點處梁剛度相對變?nèi)趿恕R蜇Q向剛度改變而導致梁端彎矩、剪力的變化,在手算過程并
來源:網絡,侵刪! 一、工程概況: 本工程的基本風壓Wo =0.30KN/㎡,地面粗糙度為B類。地震烈度:6度(0.05g);地震分組為第一組;設計使用年限:50 年。工程主要功能產業用房。本建筑抗震設防類別為標準設防類(丙類), 按抗震設防烈度6度確定抗震措施。結構形式為:框架結構;框架抗震等級為三級。環境類別:室內干燥
最近碰到一個工程,地下一層,地上三層,C25的混凝土現場取芯強度只有C10~C15左右。采取什么樣的加固方法比較合適!請各位大俠多多指導啊
摘 要:本文利用新老混凝土接續實驗及理論分析的科研成果, 結合框架結構混凝土施工中存在的柱子施工縫, 提出施工縫設置及接續處理的新方法并討論其理論根據, 用于指導施工, 提高施工質量。 關鍵詞:混凝土施工縫粘結性能接續 引言 大量工程結構震害實例表明,框架結構節點普遍破壞較重,往往導致結構失效,中外學者分析表明,這是多方面的原因,包括設計失誤,沒有加強節點強度,實現強節點強錨固等原因。同時施工中也存在施工質量弱點, 難于保證設計預期目標。施工中新老混凝土施工間隔期,接續面方位,接續面處理方法,新老混凝土生熟配料及振搗控制質量都密切的影響著節點粘結強度,因此在框架結構工程施工過程中,由于每一層柱子施工中必然與下層柱子存在施工縫,怎樣留置施工縫,怎樣處理施工縫,使工程質量不受影響,保證砼結構的安全性,更顯得尤為重要。 1、當前框架結構梁柱節點施工方法及缺陷 (1)早期在一般的框架結構施工中,澆注完一層柱子后,進行支模,模板安裝完成后才進入下道工序澆注上層梁混凝土,因此根據施工工期及人,材,機等情況, 新老混凝土接續間隔期長短不一,
鋼筋混凝土框架結構施工
本帖最后由 csccbjs 于 2016-3-15 09:29 編輯 今天領導讓做一份施工方案,不過本人沒做過,網上找了一些,感覺不開靠譜,希望前輩們有框架結構,預制樁基礎的施工方案的可以給小弟一份,小弟在此謝過了! 本人QQ452676987。
梅家綜合學??蚣芙Y(jié)構木模板施工方案
圖紙簡介: 本工程為自己設計三層框架別墅結構施工圖,具有合理的使用功能,節省造價。圖紙齊全,包含總說明,基礎布置圖,梁板柱配筋,節點大樣及樓梯。 投稿網友: liyi_0516 上傳時間: 2012-02-01
圖紙簡介: 本圖為某混凝土攪拌站1層框架結構基礎施工圖,內容包括:基礎平面圖、基礎詳圖、基坑開挖圖及擋土墻大樣。結合具體工藝設計,具有極高的參考價值。 投稿網友: fjyrc 上傳時間: 2013-12-09
圖紙簡介: 本圖紙內容包括圖紙目錄,結構設計總說明,基礎平面布置圖,梁板柱配筋,樁大樣圖,節點大樣,柱表,各層板鋼筋圖,各層梁鋼筋圖,梁表大樣,樓梯結構布置圖等。 投稿網友: chengdaixin 上傳時間: 2011-09-0
圖紙簡介: 全套施工圖,條形基礎,梁板柱的配筋圖,樓梯配筋圖等等 投稿網友: ytdms593 上傳時間: 2013-11-12 圖紙省
本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。
收錄于話題
三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點?。?!
框架結構混凝土施工方案
框架結構混凝土施工方案專題,為您提供框架結構混凝土施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構混凝土施工方案 相關的專業交流討論,更多框架結構混凝土施工方案相關內容請訪問