現在有個項目 需要用PLC控制變頻器 采用RS485通信,變頻器采用abb的ACS550 請問如何下手阿 我剛接觸這個不久 謝謝各位了
準備用DP網來控制變頻器,我要是把變頻器設成頻率的話,是不是傳送的過程數據就是以頻率值,要是設置成轉矩的話,是不是過程數據就是以N來傳送的,我用MOV指令如何傳送呢。要是控制正反轉又需如何,我如何控制力矩產生后再打開抱閘?謝謝!
各位高手,我用的是一臺三凌F500-75的變頻器,想在三個地方分別控制調速,請教大家有什么好的方法,有位哥們指點了用按鈕,可是我還不太明白,在此向各位請教了,最好是來個圖文并茂,小弟先行謝過了!!!謝謝!!!
現在有個項目 需要用PLC控制變頻器 采用RS485通信,變頻器采用abb的ACS550 請問如何下手阿 我剛接觸這個不久 謝謝各位了
變頻器是一個執行機構,它的作用就是驅動三相異步電動機,一些高性能的變頻器也可以驅動同步電機,甚至增加編碼器反饋實現伺服功能。至于如何驅動,就靠PLC控制實現。 在工控行業中,PLC與變頻器是最常見的一種組合應用,并且產生了多種多樣的PLC控制變頻器的方法,其中采用RS-485通訊方式實施控制的方案得到廣泛的應用:因為斯干擾能力強、傳輸速率高、傳輸距離遠且造價低廉。 本文介紹一種非常簡便的三菱FX系列PLC通訊方式控制變頻器的方法:它只需在PLC主機上安裝一塊RS-485通訊板或掛接一塊RS-485通訊模塊;在PLC的面板下嵌入一塊造價僅僅數百元的“功能擴展存儲盒”,編寫4條極其簡單的PLC梯
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
本程序用海為PLC、HMI控制變頻(變頻最高可到300HZ),以及讀取稱重模塊數據(稱重傳感器就用的是家里平常用的電子秤),歡迎交流學習
關于改裝變頻器的控制方式.原一鏈條傳動閉環控制(三臺變頻器帶三臺傳動馬達)現由于位移檢出器故障無備品,想改裝開環回路控制(一臺變頻器帶三臺傳動馬達)是否可行,能否保持這一鏈條傳動的同步性、可靠性. 謝謝!
1.電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? 電機旋轉速度單位:r/min每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm。
我最近用AB的Logix1000 PLC去控制POWER FLEX 70,然后去控制一臺三相交流電機,用歐姆龍的E6B3增量式光電編碼器測量電機轉速,實現速度反饋,進而實現對交流電機速度實現閉環控制,這里就是不知道能不能實現這個閉環控制啊,使用在印刷行業上可以嗎?
我現在有一臺島電的PID控制器,還有一臺ABB的變頻器,變頻器是用來控制水泵的,也就是所謂的1拖1,工頻是可以達到10公斤,反饋值使用的是4~20mA的壓力變送器,同樣,4~20mA信號也輸出給變頻器,我現在實際的只要達到7公斤,如果我設定為7公斤,因為考慮的外部因素,可能實際反饋回來的時候只有6.5公斤,這時候我的問題出來了:4~20mA信號控制變頻器頻率的時候,請問這個信號是什么信號,是從設定值演變來的還是從反饋值演變來的,或者還是經過PID運算后的電流信號,或者是其他的?我這個0.5公斤的差值靠什么補充上去???
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/12/Thesis_0_43_5571.html摘要:文章首先對USS通訊協議進行了系統介紹,然后以德國西門子公司MM400/3型變頻器為例,介紹了微機與變頻器進行通訊的硬件接口——RS485。最后依據USS協議,實現了以微機作為控制器,在Windows環境下利用VC中的MSComm控件來編制程序對變頻器進行控制關鍵詞:USS協議;微機;變頻器;RS485;控制 0引言 變頻器技術發展的一個重要方向是集成能與微機進行直接通訊的通訊模塊,便于采用微機對變頻器進行遠程控制,實現一點對多點的監控,以提高自動化程度;同時可以對電動機的運行情況進行監視、
求教:plc控制變頻器啟水泵電機(一拖三方式,90kw、55kw、30kw)。變頻啟動90kw電機時,直接跳過變頻啟動轉投到工頻運行,無法實現變頻運轉,何故?另,其他兩臺也出現夠類似現象,但重啟后可實現變頻運行。
變頻器是丹佛斯automationdrivefc311/312的,我想用一個2千歐的電位器手動控制煤鍋爐鼓風機轉速,怎樣設置變頻器模擬輸入/輸出參數,50,53,54,55端子如何接線,懇請各位老師傅和專家指導,不勝感激!
水專業,在泵池里設置的是光電式液位計,想進行變頻控制排出污水,想安一個液位變送器,用它的模擬量信號,不經過PLC 直接接到變頻器上,高液位,高轉速,低液位,低轉速,可以實現嗎?
現場總線技術已成為世界自動化技術的熱點,近年來在我國工業自動化系統中已受到關注并推廣應用。PROFIBUS-DP是現場總線PROFIBUS中廣泛應用的一種協議、主要用于現場級的主從通信,實現現場級控制系統與分布式I/O及其他現場級設備之間的通信(它有極好的抗電磁干擾性能)。由于Siemens公司對PROFIBUS現場總線的大力推廣以及其在國內的影響力,我國工業自動化系統已廣泛應用了PROFIBUS-DP現場總線。>> ABB公司的ACS系列
本帖最后由 fjhdn1776 于 2017-11-9 13:37 編輯 溫度輸入信號AIW經過PLC的PID計算后輸出AQW控制變頻器的頻率。監測到的曲線記錄時不時會有3、4秒頻率為0的情況。實際設置的最低頻率應該是25HZ,請教一下問題出在哪里?
一臺風機變頻器,要求在PLC上用通訊自動控制。另外考慮一路手動控制。要求兩方均能實現:啟/停,增/減轉速功能。并且可以在運行過程中自由切換,不影響運行中的風機。我們用ATV31做過一些實驗,當通訊正常時,控制和切換沒有問題。但通訊發生故障并恢復后,切換至PLC控制時,電機(風機)將停轉!請問各位高手有沒有更好的方法?或你們在實際應用中有沒有遇到過同樣的問題?
變頻器基本結構與控制簡介 1 變頻器簡介 1.1 變頻器的基本結構 變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現電機的變速運行的設備,其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆變成交流電。對于如矢量控制變頻器這種需要大量運算的變頻器來說,有時還需要一個進行轉矩計算的CPU以及一些相應的電路。 1.2 變頻器的分類 變頻器的分類方法有多種,按照主電路工作方式分類,可以分為電壓型變頻器和電流型變頻器;按照開關方式分類,可以分為PAM控制變頻器、PWM控制變頻器和高載頻PWM控制變頻器;按照工作原理分類,可以分為V/f控制變頻器、轉差頻率控制變頻器和矢量控制變頻器等;按照用途分類,可以分為通用變頻器、高性能專用變頻器、高頻變頻器、單相變頻器和三相變頻器等。 2 變頻器中常用的控制方式 2.1 非智能控制方式 在交流變頻器中使用的非智能控制方式有V/f協調控制、轉差頻率控制、矢量控制、
介紹了變頻器的控制方式及應用選型
脈沖控制變頻器
脈沖控制變頻器專題,為您提供脈沖控制變頻器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與脈沖控制變頻器 相關的專業交流討論,更多脈沖控制變頻器相關內容請訪問