我家小區的供熱是有名的供暖很好的單位,通常人家都要熱的開窗戶的,但我家室內溫度剛剛十八九度,同一層鄰居家的溫度都比我家高,人家剛出生的小寶寶都可以只穿一件小衣服都不怕,而我家還要穿毛衫。我家是最后兩組暖氣片和其余的相比溫差特別大,而其余的暖氣片最熱時也沒達到人家說的燙手的程度。最后兩組白天供熱不是高峰期的時候基本就是涼的。我也放過暖氣左上角的閥門,放出半臉盆水,每一片我都放出過水過,請問放水需要放很久很多嗎?請過水暖師傅,把過濾網拆掉了,還把有點擋水流量的一個閥門也拆掉了,但還是沒有改觀。我們樓暖氣是分戶控制的。我家樓上樓下好像都沒人住,水暖師傅說樓上樓下的水閥都只開了一點,樓上樓下溫度低,我家的就高不了。我想問下這個影響大嗎?我們樓一共六層,我住第5層。暖氣進水管回水管都在管道井里能看見。那天物業的人來看說小區進水溫度也就五六十度,所以我家溫度也正常。但我家的確是比別人家低很多啊,而且房間里不同的暖氣片溫差還挺大,是不是不正常呢?還有我家的那個管好像比別人的細一點,這個影響很大嗎?我還困惑的就是拆掉進水管上那個阻水
虛心請教:各位師傅,上圖是我住房的供暖草圖,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,下供下回,進入到六層臥室,然后向下供暖。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,管路沒有堵塞情況,我們發現,高片暖氣,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,而且可以聽到當當?shù)乃温涞穆曇簟B都是排氣閥,A可以排氣,但是B開始可以,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,南臥室的暖氣可以熱幾天,然后就再次慢慢變涼?!垎柛魑粠煾翟蚝卧?。原來他家沒有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,暖氣就可保持一兩個月是熱的。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎?還有,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看
現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最?。O限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!
6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!
建筑為15層,4-15層為泵房加壓直供,系統為同程,一根供水管,兩根回水管。 現在的問題是系統末端的管道井管1號、2號房間的暖氣,10-15層的1號、2號房間暖氣熱,4-9層的1號、2號房間衛生間暖氣溫,窗下暖氣是涼的。
我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣。請各位大俠指教。
暖氣片一般供暖范圍有限,所以家庭一般會安裝4至6組暖氣片,一組暖氣片不熱,會導致整體使用效率降低,那么針對暖氣片有的熱有的不熱的情況,本文將為用戶講述其原因和解放方法。一個暖氣片不熱-暖氣片內出現氣堵家用暖氣片有的不熱一般原因是暖氣片出現積氣,造成“氣堵”現象,氣堵發生之后,熱水難以循環致使暖氣片不散熱或散熱緩慢。解決方法是打開
一、熱源:(共28個因素) 1、補水因素: 1.1、定壓點低:補水泵定壓點低,系統中高大建筑不熱。 1.2、補水泵故障:補水泵出問題,無備用泵,系統嚴重虧水。 1.3、變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,補水不及時。 1.4、膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水。 1.5、補水箱?。合到y(tǒng)虧水嚴重,補水箱容積滿足不了補水需要。 1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,造成無法補水。 2、循環因素: 2.1、循環泵故障:循環泵出問題,無備用泵,系統不循環。 2.2、間歇循環
這時節大家一定非常關心采暖問題,誰家暖氣片要是不熱,一定很著急,今天就讓勃森散熱器來為您支招吧~ 很多居民家中暖氣不熱的原因是未打開樓道溫控閥門。居民家中暖氣不熱,首先要自查一下該閥門是否打開。另一種更多見的原因就是暖氣中“窩氣”了,這種情況居民要打開暖氣閥門給暖氣放氣,暖氣仍不熱,需要聯系專業人員來解決,再解決不了可以撥打相關部門電話。 北京市供暖熱線12319、市救助服務熱線12345、市熱力集團熱線96069,該電話24小時接聽市民供暖投訴、報修。<
代做工程
供熱方式之中的挑選,讓很多人現在都犯難了,但其實每種方式在供暖的情況上都很大同小異,單在于原理上,差距也比較大,所以更應該明白的,也還是原理,原理不清楚的情況下,理解的少了,也就不會有好效果,而有時遇到了供熱不熱的情況,就得找到立刻找到原因去解決才行,那么供熱末端不熱如何處理?供熱末端不熱原因是什么
現在,很多家庭都裝上了地暖,但在使用過程中會遇到一些問題,經常遇到的一個現象就是地暖不熱。今天就針對地暖不熱做一些簡要分析,從根源上解決問題,從而輕松享受地暖的舒適。造成地暖不熱的原因有很多,主要列舉以下幾點供大家參考! 地暖輔材質量差 地暖輔材地暖保溫板,決定了地板熱量不會流失的問題,有些質量不過關的地暖擠塑板,在長時間使用會出現變形或開裂影響了地暖保溫效果。 初次使用或長期未使用 地暖初次使用或長期未使用時水溫較低,加熱升溫緩慢,外界氣溫較低還可能出現十幾個小時才能達到理想溫度的現象。升溫時間過長導致消費者誤以為是地暖的問題。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。 有效散熱面積小 地暖產生的熱量是由下向上傳導的,如果地面覆蓋物多,占用了房間大部分面積,便會影響散熱。有效散熱面積小,容易讓人誤以為地暖不熱。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。
本帖最后由 被逼無奈00 于 2017-12-9 17:34 編輯 新房第一年供暖,樓上樓下溫度正常,唯獨我家地暖不熱,進水管溫度正常,回水管管路較長的均不熱但也并不是完全冰涼,管路短的溫度較高,也通過分水器單個調節但是回路長的依然沒有明顯改善,每一路單獨排水的話哪怕長管道也能熱起來,但是所有回路全開就長回路不熱了。長回路主要是臥室的回路,臥室也沒有落地家具,沒有地毯,瓷磚鋪貼非地板。已經通過專業維修清理了室內水管排除了氣堵,所有入戶管道彎頭連接處砸開檢查確定無堵塞彎頭,入戶管道用管子疏通確定無堵塞,進水壓力0.4回水壓力0.32左右,不知道是否是儀表精度的問題,壓力差并不是很穩定,有時候只有0.04 0.05左右的壓差,進水出水閥門全部打開,平衡閥確定按規定開啟(不確定平衡閥是否失靈異常),戶外排氣閥也開啟最大,但是依然溫度達不到18度,也不是完全冰涼比未供暖的14度室溫來說屋里有16度多點連17度都不到,現在維修的師傅也非常的無奈,所以只能上來請教各位大神,還有什么可能壞掉的地方。是地暖,非暖氣片,剛做的清理室內水管
一個10多萬平米的小區,供暖主管道三通分為南北兩個區,低區:北側包括兩棟18層住宅的低區和兩棟16層住宅,面積5.7萬平米,南側有一棟的16層住宅,多層和2棟11層的高層,別墅,面積4.5萬平米 最不利端南側500米,北側280米,目前北側18層住宅全不熱, 高區:北側3.8w平米,南側1.7w平米,最不利端米數大約都是200m, 熱力公司選的泵揚程為32米,流量為240立方每小時,5臺。 高區低區18層住宅流量不足,請問什么原因?最小投資的方案是什么,