閥件閥門、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行、止或改變流向,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,以達到控制介質流動,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號、規格是否符合設計要求;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,閥桿和填料壓蓋配合良好,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好;⑧ 填加的法蘭墊片、螺紋填料、螺栓等齊全、無缺陷;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,放在嘴上用力吹,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗。以工作壓力的1.5倍。試驗時,應緩慢升高至試驗壓力值,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,壓力
為保證工程的正常進行,消除事故隱患,杜絕事故問題出現,保證工程質量,認真執行ISO9002國際質量認證標準,做到內業指導外業特做交底如下: 絲扣管道施工技術交底給水管道的鍍鋅層保證完好,表面無劃痕,管道平直,內部無贓物阻塞,檢查各管件的絲扣完整,無砂眼裂痕。切割管道要保證內徑不得縮小,切割面平齊。用切割機切割時管道必須墊平。切完對管口掃口。加工絲扣時,保證帶絲的刻度調整準確,壓力頭壓緊管道,帶絲的板牙面與管道的軸線垂直,套絲時加潤滑油,當板牙面與管口平齊時,開始加工梢頭。套完絲用相應的管件試一下。檢查有無斷絲、殘絲的情況。用機器加工的絲扣要把潤滑油清理干凈。套兩板以上。纏麻時必須抹油,白厚漆用清油調好,分別抹在絲頭的兩側,纏完麻后再抹一次油,保證上管件時與絲扣各個面充分接觸。上管件時,先用手帶上一兩扣,然后用力均勻,上緊管件,保證上完管件后留
連接:承插連接、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料、打口—養護—水壓實驗。外觀檢查:無裂紋、毛刺、瀝青涂層完好。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,插口插入承口后,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻應擰成麻股塞入,分層填入石棉水泥、打?、濕養護。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,待冷卻凝固后、打?,鉛的純度應在99%以上,熔鉛應嚴禁遇水,否則會出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業。其優點是:彈性、抗震動、接口嚴密、施工方便。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,邊回填邊夯實?;靥钪凉茼敽螅瑧?yīng)繼續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,以后再回填0.2-0.3米時,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過。上行下給式的干管應有保溫措施,以
通風系統1. 通風系統風量調試之前,先應對風機單機試運轉,風機可連續運轉,運轉時間應不少于2h,設備完全符合設計要求,方可進行系統調試工作。通風系統的調節閥、防火閥、排煙閥、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,然后干管和支管的風量可用比托管、微壓計測,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,按氣流方向,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸)。3. 對送回風:采用流量等比分配法、動壓等比分配法或基準風口調整法,從系統的最遠最不利的環路開始,逐步調向通風機,測量時,可用熱電風速儀、葉輪風速儀或轉杯風速儀,測量時應貼近格柵或網格,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,計算出風量,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,若測風量,可在風管法蘭處,臨時加插板進行調節,風量調好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通風機前后風量之差不大于5%。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1
各位大人:這幾年學習的時候基本都是以土建施工為主,今年下半年比較閑,想學習下房間里的水暖電施工技術 但是不知道從哪里學起?各位大人給講講吧 (本人在施工現場) 謝謝啦
【筑牛工程】在目前的建筑工程項目中,水暖施工質量的高低直接關系著建筑物的功能是否能夠得到良好的發揮,因此在工程項目中我們必須對其給予高度重視。一般在工程項目中,我們都高度重視工程的施工質量要求,從而以嚴格的管理制度、科學的技術措施入手對施工中存在的各種不足現象進行處理和優化。在工程項目中,各類質量問題都能夠得到及時有效的解決,使得工程中施工質量得到保障,從而發揮出其應有的功能和效果,也有效避免了工程中存在的各種質量隱患問題。建筑水暖施工技術要點是非常重要的,制定要點的初衷就是為了更好的實施細節,技術容不得半點馬虎,都是非常關鍵的。建筑建材網-筑牛網小編就建筑水暖施工技術要點和大家說明一下。 一、建筑水暖施工概述 建筑水暖施工是一項綜合而又復雜的專業工程,也是一項系統化的工程模式,其在施工的過程中是一個多項專業交叉進行的模式。水暖施工作為土建工程的附屬工程,其在施工中也具備了土建工程相協調的施工難點
1依據施工進度,統籌水暖施工水暖工程要密切配合土建工程施工計劃安排,合理地穿插在土建施工的各階段。同時,土建施工也要給水暖施工提供方便,以免因水暖施工質量不高而影響到整個工程的質量等級。土建放線的標高要準確,否則會影響到地漏、衛生器具等的標高,對后續安裝進度及安裝質量帶來不利。高層建筑的管道大都安置在管井內,管井要按消防規范要求做好防火層。在水暖安裝過程中,管道在穿過地下室及構造墻時,要采取防水措施。管道在穿過衛生間、廚房等樓板時,設置鋼套管保護,且高出地面5厘米。2采取規范措施,防止“堵、漏、凍”發生2.1防堵措施。一是鋼管、給水分支管、排水鑄鐵管、排水立管等在安裝時應使用適合的材料進行封口處理,以防止封堵或雜物進入底部;二是散熱器的安裝,應清除內部雜物,保持通暢,安裝時應避免雜物進入;三是管道安裝結束后,應吹洗干凈,確保連接暢通。2.2防漏措施。一是穿越樓板的管道立管要設置鋼套管,并伸出地面約5厘米,以避免地面積水進入;二是土建施工在地面抹灰時,套管與地面結合處應嚴密搗實,或用混凝土阻水圈加固,防止
1.材料質量問題對水暖工程材料、設備以及使用品沒有按照現有標準進行質量鑒定,型號、規格、產品質量問題層出不窮。2.管道滲漏堵問題管道的滲水、漏水、堵塞問題在建筑中極為普遍,長久以來難以治理,特別是住宅工程的水暖滲漏更為突出。究其原因主要有:不做承壓管道設備試壓、灌水試驗,或不達標也不整改;管道過樓板套管隨意埋設;立管穿越樓板的預留孔洞尺寸過大,堵孔未按規定操作;管道連接不符合工藝要求;水暖材料設備型號、規格不符,質量低劣;管道設計存在問題。3.給排水管安裝問題混凝土振搗及跑模露筋后敲鑿整改,造成塑料管破壞;埋地管道鋪設、排水管道坡度不符合規范要求,隱蔽工程驗收不嚴格;除了加強施工過程中的質量控制,在施工完成之后應進行試驗檢測,在建筑工程竣工前,應對所有的污水立管、雨水立管等進行通球試驗。4.采暖管道安裝問題暖氣系統常見的問題主要有采暖管道滲漏、局部立管散熱器不熱,其主要原因是:管件及閥門絲扣連接安裝時,漏裝襯墊、油麻,絲扣不緊或焊口有砂眼,材質
【摘要】本文闡述了高層建筑水暖施工的一般技術要求,分析了當前水暖施工技術管理中存在的常見問題,對水暖安裝技術管理提出了改進措施。【關鍵詞】建筑工程 水暖施工 技術管理 隨著社會發展與技術進步,城市高層建筑越來越多。水暖工程是高層建筑施工的重要組成部分,雖然在整個建筑工程安裝中所占的比重不大,卻直接影響著工程的進度和質量,其質量的好壞對建筑物的使用功能、使用壽命以及百姓的生活息息相關。一、高層建筑水暖施工技術要求1依據施工進度,統籌水暖施工水暖工程要密切配合土建工程施工計劃安排,合理地穿插在土建施工的各階段。同時,土建施工也要給水暖施工提供方便,以免因水暖施工質量不高而影響到整個工程的質量等級。土建放線的標高要準確,否則會影響到地漏、衛生器具等的標高,對后續安裝進度及安裝質量帶來不利。高層建筑的管道大都安置在管井內,管井要按消防規范要求做好防火層。在水暖安裝過程中,管道在穿過地下室及構造墻時,要采取防水措施。管道在穿過衛生間、廚房等樓板時,設置鋼套管保護,且高出地面5厘米。2采取規范措施,防止“堵、漏、凍”發生
我們施工的一個體育館的工程,把我做的給排水和地暖的技術交底傳上來,請大家指教,交流學習!
一些橋梁的施工技術總結,下了頂一下
Ⅰ干掛石材幕墻施工的施工工藝 近年來,建筑幕墻倍受廣大業主及建筑師們的青昧。建筑幕墻中,石材幕墻也因國民經濟的發展、科學技術水平的提高、科學生產力的不斷進取、幕墻行業成熟化、奧運工程的啟動、及其本身的材質天然屬性、獨特的質感、在不斷更新。用量也在幕墻的百分比中逐漸遞增。建筑幕墻是由建筑師,根據建筑物的使用功能、立面設計及空間變化來進行創意的,再由幕墻公司的設計人員(工程師)來進行細部的配合,來最終的實現。 幕墻公司的深化設計就是完善外立面的細部分格、做好各個不同作業面的接口節點,確定石格幕墻的構造做法及干掛工藝的方式?,F(xiàn)就石材幕墻的施工工藝簡單的闡術如下: 一、基本情況: ⒈幕墻結構類型:石材幕墻結構 ⒉飾面規格:25mm厚磨光花崗巖28mm厚火燒板 ⒊幕墻結構設計特點: 石材的安裝是先將豎向鋼龍骨(槽鋼)的轉接件(角碼)與埋件焊接好后,再將豎向鋼龍骨(槽鋼)與轉接件(角碼)焊接(或不銹鋼螺栓連接),最后
有那位大哥知道關于銅管的相關資料,最后好是關于薄避擠壓制鋼管方面,采用軟釬焊和硬釬焊方面的施工技術措施。賜教些,小弟在這先表示感謝,
請問大家做施工方案除了是參考別人的來做,還有用什么軟件來制作施工方案的嘛?比如腳手架的搭設方案,要出計算書,計算起來有點麻煩,
知識點:施工技術交底分類
時逢雨季,相信很多工程都會遇到一個問題,漏!這個現象的產生原因比較多,小編特地整理了一套解決方案送給大家,你可以叫它《堵漏六法》,或者,更高大上一點~ 一、地下室工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質
振沖加密技術在三峽工程二期圍堰中的研究及應用阮守照1 前 言三峽工程二期圍堰施工是三峽重大技術難題之一,圍堰填筑最大水深60m,最大擋水頭85m,防滲墻最大深度73.35m,形成蓄洪庫容20億m3,是大江基坑內大壩和電站廠房安全施工的重要屏障。堰體主要填料為風化砂、石渣料、塊石料、砂卵石料,防滲采用塑性混凝土防滲墻上接土工合成材料,下接帷幕灌漿復合防滲結構。防滲墻施工穿過的主要地層有風化砂填筑體、平拋墊底砂卵石層、河床淤積層、全強風化帶、弱風化或微新巖石。其中風化砂大部分為水下拋填,密實度低、變形模量小。提高水下拋填風化砂體的密實度是保證防滲墻造孔過程中槽壁穩定和改善防滲墻應力應變狀況,確保防滲墻順利施工和堰體穩定安全的重要措施之一。為了對振沖加密方案的可行性、設備能力、加密效果等問題進行研究論證,進而確定大規模施工的設備選型和各項技術指標,于1996年6月11日~9月6日在施工現場進行了生產性試驗。1997年2~4月,完成了3個預進占段的振沖加密任務,并成功應用進口的150kW大功率液壓驅動振沖器加密風化砂,使施工效率提高一
水池施工技術論文內容簡介:水池冬季施工,水池抗滲防裂,水池腋角施工,污水池施工等.
大橋水下墩基的施工技術
容辰莊園的各種施工措施
水暖工技術
水暖工技術專題,為您提供水暖工技術相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖工技術 相關的專業交流討論,更多水暖工技術相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題