最近我們公司想在別墅搞風力發電機,僅僅提供給路燈照明(顯然是噱頭,但是老板想法如此,沒辦法),現在存在一個這樣的問題,畢竟完全依靠風力發電肯定是不能保證用電的可靠性的,那如何實現與市電的切換呢? 期待中……
一信用社,采用常用電源加發電機電源供電,消防負荷采用末端切換,部分重要照明與計算機采用eps電源供電,這樣可行嗎另外發電機電源與市電在配電房電壓側聯絡,是手動地還是用雙電元自動轉換開關,常用電沒電時,發電機會自動投入馬,謝謝大家!
請問:現有一小型發電機,客戶要求更改成自動發電、并能按用電所需來調節發電機。誰有實例、原理圖。跪求。郵箱:mdn911@163.com
發電機自動調節勵磁原理.ppt
發電機檢修規程
300MW及以上機組通常接成發變組單元接線,并通過變壓器高壓側斷路器與系統相連。機組正常運行時,由于種種原因,使斷路器自動跳閘,運行人員應正確判斷并及時處理,以保證機組安全運行。1.斷路器自動跳閘的原因:1)繼電保護動作跳閘。如機組內部或外部短路故障引起繼電保護動作跳閘;發電機因失磁或斷水引起失磁保護和利斷水保護動作跳閘;熱機系統發生故障,由值班員就地緊急跳閘,或熱力系統故障由熱機保護動作并聯動斷路器跳閘;2)工作人員誤碰或誤操作、繼電保護誤動作使斷路器跳閘。2.斷路器自動跳閘后的現象:保護正確動作引起的跳閘:1)喇叭響,機組斷路器和滅磁開關的位置指示燈閃光。當機組發生故障時,發電機主斷路器、滅磁開關、高壓廠用工作分支斷路器在繼電保護的作用下自動跳閘,各跳閘斷路器的綠燈閃光。高壓廠用備用分支斷路器被聯動自動合閘,備用分支斷路器的紅燈閃光。2)發電機主斷路器、高壓廠用工作分支斷路器、滅磁開關“事故跳閘”光字牌信號報警,有關保護
現在是高速發展的時代,各類機械設備的精密度都比較高,所以,對300KW柴油發電機組的起動性能也就相當高.于是,要求發電機組自動化控制系統具有相當高的靈敏度,下面,泰州東康為您介紹一下300KW柴油發電機自動化發電機組的特點和功能 (1)發電機組自動化控制系統的特點如下: 1)發電機組采用一體化結構,安裝方便。 2)發電機組采用單片微機作為控制器的主機。 3)由于發電機組采用微機控制技術,其軟件又增加對干擾信號的識別判斷,有效地防止控制系統的誤動作,因而提高了發電機組的可靠性和系統的檢測精度。 4)發電機組自動控制和監測保護的功能均用程序語言輸入可編程只讀存儲器,實現控制系統軟件化。 (2)發電機組微型機自動化控制系統的功能如下: 1)發電機組在準起動狀態下,當市電停電或發生故障時,在15s時間內,能及時自動起動,向用電設備供電。 2)當市電斷電或電壓(高于480V或低于320V)時,微型機控制器將發出報警信號。 3)發電機組具有三次自動起動功能,每次起
圖紙簡介: 本土是一張250kW柴油發電機自動控制原理圖,沒有材料表。 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 <
不管選擇什么物品,品牌是用戶關心的一個問題,這不僅是用戶的喜好,也關系著質量問題。那么,玉柴自動化養殖備用發電機質量怎么樣?華全介紹!1、玉柴生產柴油發電機組已有40多年的歷史,產品應用領域廣。2、玉柴發電機組產品所配套動力采用玉柴自行生產的柴油機。3、配套電機均為高質量產品。4、數字化控制系統;可根據用戶的不同需求提供能進行遠程計算機遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護等不同功能的產品;5、燃油消耗率和潤滑油消耗率低;6、震動小噪聲低可靠性高;7、排放低8、產品質量達到或超過有關標準;9、三包期長;10、玉柴發電機組所設立的服務站將為用戶提供服務。500kw玉柴自動化養殖備用發電機技術參數型號:HQY500GF輸出功率:(KW)主用:500/625 備用:550/688 電流:900柴油機型號:YC6TD780L-D20缸數:6 &nbs
柴油發電機自動控制系統介紹 一、系統結構 柴油發電機組自動化控制系統由程序控制、模擬控制和運行管理控制三部分組成。 1、程序控制。它是按事先設計好的操作順序實現的控制??刂菩盘栔黄痣x散作用,參數是開關量??刂菩盘柕男问?,通常取自于幾個操作邏輯運算的結果。例如機組的起動和停機等,就屬于程序控制。 2、模擬控制。通
全自動20KW汽油發電機參考資料 全自動操作系統住宅式汽油發電機 一、舒適性、安全性和便利性的感覺是你可以依靠和亞住宅汽油發電機,以防萬一停電。人們很容易忘記我們是多么依賴權力。我們使用它像加熱,冷卻,安全,制冷,照明,做飯和洗澡日常必需品。隨著停電發生越來越頻繁,這是很好的準備。和亞發電備用發電機讓你在繁忙的生活中可以安心,提供不間斷的能力。一般來說,和亞電力住宅家庭備用發電機組提供便攜式發電機組,如更復雜的控制系統,全氣候保護外殼,顯著運轉更安靜,更沒有能力找到這樣你可以驅動更多的便利許多功能。它會自動在您需要時自動關閉,一旦主電源恢復。它直接連接到汽油系統和您的家庭電力系統,使你不會有手動從應用程序傳送電力到家庭備用電器。產品特點:很安靜的操作 ;耐鋁外殼天氣 ;全自動操作自動轉接板 ;適用于天然氣或液化汽使用 ;有吸引力和謹慎的住房 ;電子調速器進行精確的頻率控制 二、電力燃氣發電機組是利用先進的技術,結果在能和高
樓主現在有個項目,高壓進線柜和低壓發電機柜進線了電氣聯鎖,現在用戶提出當網電斷電時,低壓發電機需要能夠自動投入運行,不需要人工手動去操作。按供電局規定,當投入自發電時,必須將進線柜斷路器移開工作位置。。用戶一定要實現無人化操作(外國老板,國外的概念和天朝不一樣)。有沒有高手可否指導一下具體該怎么做?
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
小弟想了解發電機的工作過程,請大哥們幫忙科普一下!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,是否在不同的位置,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0。就是說,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,往復運動。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津!謝謝!
知識點:發電機空氣冷卻
系統二次側采用的是N接地,發電機待并側采用的是B相接地,采用的是取一個B相,A相比較相序。 我想問一下這么接的話同期時候系統二次側B相就接地了,會對整個系統造成什么影響嗎??
本單位剛建個發電機房,施工單位將發電機排煙和發電機散熱還有室內排風都共用一個磚混結構的排風井,請問一下這樣是否允許,有沒有這方面的規范,謝謝了。
最近在研究發電機與市電切換的問題,到網上了解了很多,但是眾說紛紜,在這里請教各位,望能給出有理有據的答復。1,發電機的零線需要接地嗎?2,若發電機的零線接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇4P的?3,若發電機的零線不接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇3P的?4,若發電機的零線不接地,是不是要保證市電零線接地電阻在4歐一下?5,發電機零線接地與不接地,有強制措施嗎?規范在哪里可以找得到?
自動發電機
自動發電機專題,為您提供自動發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動發電機 相關的專業交流討論,更多自動發電機相關內容請訪問