亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室設計是否考慮抗震?

    本工程塔樓部分為七度三級抗震,帶二層地下室,周邊也連著純地下室部分 ,首層是嵌固端。想請問,地下室的設計是否考慮抗震,或者能否可以把抗震等級降低??

  • 請教關于帶抗震縫的地下室設計

    本人在做一個小高層的設計,在建筑平面中部設置抗震縫,四個塔樓,由地下室連為整體。在進行地下室設計時,將地下室頂板作為嵌固端,那么抗震縫如何處理呀?我的做法是將抗震縫兩端的框架梁通過去,但這樣的話,由于抗震縫之間的梁跨度很小,計算的配筋比較大。不知道這樣處理可以嗎?

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 帶地下室的高層建筑抗震設計

    論文簡介: 一般高層建筑都設有地下室,為了滿足使用要求,地下室往往是多層的。在進行杭震設計時會遇到以下f句題:」J在計算簡圖中如何確定各類結構體系的嵌固部位.2。上部結構對地下室結構的作用以及各類結構底部加強部位的范圍;3.地下室結構的抗震設計。本文試就以上諸問題根據建筑抗震設計規范GBJ 11-”有關規定并參考國外有關資料對以上問題提出若干建議供設什參考。

  • 地下室廚房排風如何設計

    地下室廚房設計問題:1、不工作按不小于3次換氣,正常工作按照不小于6次,事故排風按照不小于12次換氣次數。請問設置風機的時候是設置3臺嗎?2、中餐廚房換氣次數40-60次,這面積是整個廚房面積還是廚房面積的一小部分?3、聽人說說“規范”說廚房總排風量的65%由局部排氣罩排出,35%由廚房全面換氣排風口排出。這個"規范"是哪個規范?4、補風問題,如果廚房按照40次換氣次數算的話,補風量也會很大,那么廚房不工作時候,補風又很小,這樣的話出現一大一小,矛盾了,補風機是不是要設置兩臺?如果設置兩臺的話,是不是一臺滿足廚房工作補風,另一臺在不工作時候做補風,兼消防補風?

  • 各位大神地下室設計求助

    各位大神們:小弟,準備回家蓋個帶地下室的別墅,現址與道路(高處)高差能有三米,請各位大神們討論一下地下室的墻用什么樣的材質,最好是及經濟又實惠的那種。小弟拜謝!

  • 關于地下室頂板設計求助

    關于地下室頂板設計求助

    本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,頂板厚度250mm。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土?,F(xiàn)在板內布井字形梁。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,支座負筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,頂板覆土一米左右較多,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大。但現在板厚較厚,覆土較厚時,差別非常大。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果。

  • 地下室層高怎樣設計最好

    搞地下室層高設計時,怎么定高度才能既不浪費錢又不翻車? 規范說“要2米2”,

  • 關于磚混的地下室抗震問題

    最近做了一個磚混的工程,1層地下室+7層上部結構+電梯間,在PM-8里面計算時候大面積飄紅,超限,地震作用太大。同事說了一個方法:在樓層組裝時候不組裝地下室那個層,也就是說少了一層地下室,結構成為7+1,地震作用明顯變小了,墻體配筋也少了。想請問,在PKPM計算中,應該考慮到了地下室的地震作用,上述的處理方法是不是不合理。謝謝

  • 關于地下室抗震等級的問題

    有兩棟22層左右的高層,抗震等級為二級,兩棟多層抗震等級為四級。這四棟建筑地下室全部貫通,地下三層。嵌固端取在正負零。請問地下室的抗震等級如何取?是整個大地下室抗震等級都取二級;還是高層下的取二級,多層下的和地上沒有建筑的地下室抗震等級取四級?那個合理?

  • 高層建筑地下室結構的抗震設計

    高層建筑地下室結構的抗震設計

  • 帶地下室高層建筑抗震yu設計

    帶地下室高層建筑抗震yu設計

  • 04高層建筑地下室結構的抗震設計

    04高層建筑地下室結構的抗震設計

  • 地下室底板設計中的疑惑

    想請教各位大俠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的時候,地下水的水浮力起控制作用,在計算的時候不知道你們是怎樣做的。我是將水浮力算出來,然后用水浮力減去地下室底層只考慮恒載的時候的自重(分項系數取1,恒載對結構有利),然后把水浮力按活載考慮,恒載考慮為0,計算底板的配筋。但是,我現在看到別人(工作多年的工程師)不是這樣做的,別人直接把浮力按恒載考慮,并且還考慮活荷載,分項系數也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可變的啊,不是不變的,兩外,按水浮力計算梁配筋的時候,為什么還考慮活載,活著對結構有利,荷載分項系數為0才對啊,荷載規范上理解的。請問各位高手,你們在做地下室的時候是怎么做的?請高手不吝賜教啊。急需解答,麻煩各位高手幫忙解決

  • 【請教】地下室廚房排風如何設計

  • 地下室對于梁柱節點的設計要求?!

    地下室頂板梁柱節點左右梁端截面與下柱上端同一方向實配的受彎承載力之和不小于地上一層對應柱下端實配的受彎承載力的1.3倍。知道是為了強柱弱梁,但是這個在實際工程中怎么考慮的呢?PKPM里?還是?我不是很明白。

  • 錨桿地下室抗浮、抗滲設計

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:11 編輯 地下室抗浮措施:當?shù)叵率易灾丶捌涞孛嬉陨献饔玫挠谰煤奢d標準值的總和不滿足式(1)的要求,應采取抗浮措施。工程設計中主要利用的是結構的自重來抗浮,只有結構自重小于水浮力時,才采取一定的抗浮措施。具體的工程設計中,對于裙房部分,可考慮全部的自重及頂板上的覆土抗浮,對于塔樓部分,可考慮塔樓一定的層數自重來抗浮。對于抗浮的自重,在施工期間一定要采取足夠的降水措施,只有自重施工完畢后才能取消降水措施,這一點在施工圖中必須注明。如:地下室施工過程中,應采取足夠降排水措施,以保證施工的正常進行及防止地下室上浮,待上部結構施工完地上五層及地下室頂板覆土后方可停止降水。對于具體工程,可將結構模型去掉一定的標準層(初估塔樓部分施工到第幾層可完全抵抗水浮力,一般取施工到轉換層),將梁上隔墻線荷載、活荷載去掉,多建一層底板模型,在底板上輸入1.05 倍水壓的恒荷載,并將混凝土容重取為22(梁板柱的重疊對于正向設計是一種富余,但抗浮考慮這種富余是不安全的,梁板柱的重疊一般占總

  • 某別墅地下室布局設計圖

    圖紙簡介: 別墅地下室布局設計,音響設備定位,音響設備鏈路走位等,歡迎大家下載 投稿網友: seven19880724 上傳時間: 2013-02-03

  • 地下室防水設計的幾點意見1

    地下室防水設計的幾點意見1前言 地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。 概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。 構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。 1概念設計 1.l設計責任 結構自防水及后澆帶、變形縫的位置,主要是由結構專業設計;主體附加防水及節點防水主要由建筑專業設計;其他專業配合建筑及結構專業設計。應當指出的是,對防水節點的設計,結構專業也可參加設計,比如后澆帶。但后澆帶的防水構造設計,結構專業的規范仍沿用幾十年前的作法,已十分滯后。許多版本的結構工程師一級注冊考試復習教程中,對地下防水設計大多也只